Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Lukáš Rotrekl 30.05.2015, 00:01



Název: Lze přiznat sazbu C45 na odběr, kde je instalováno tepelné čerpadlo?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 30.05.2015, 00:01
Investor buduje objekt s nějakou drobnou výrobou a administrativo u. Vytápění má být provedeno teleným čerpadlem. Pohon TČ + bivalentní zdroj splní podmínku na 40% příkonu odpovídajícímu hlavnímu jističi.
Lze na toto přiznat (legálně) sazbu C45? Důvody jsou pochopitelné, že?


Název: Re: Lze přiznat sazbu C45 na odběr, kde je instalováno tepelné čerpadlo?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 31.05.2015, 16:10
Investor buduje objekt s nějakou drobnou výrobou a administrativo u. Vytápění má být provedeno teleným čerpadlem. Pohon TČ + bivalentní zdroj splní podmínku na 40% příkonu odpovídajícímu hlavnímu jističi.
Lze na toto přiznat (legálně) sazbu C45? Důvody jsou pochopitelné, že?
Tak k tomu přidej ještě bojler a co řešíš?


Název: Re: Lze přiznat sazbu C45 na odběr, kde je instalováno tepelné čerpadlo?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 31.05.2015, 16:12
Řeším to, že Tepelné čerpadlo není tak úplně přímotopný spotřebič... Bojler tam žádný samostatný nebude....A i kdyby tam byl, tak mě nezachrání...
TČ budou 2 pohony 2x8kW, bivalentní zdroj 2x12kW. Dohromady mě objekt vychází na 160A H.J.
Tedy tepelené čerpadlo dohromady 40kW, což je tak akorát těch 40% hodnoty h.j.


Název: Re: Lze přiznat sazbu C45 na odběr, kde je instalováno tepelné čerpadlo?
Přispěvatel: František Sichinger 31.05.2015, 21:49
Nevím jak to chodí jinde ale EON chce na TČ samostatné měření a samostatné měření na zbytek objektu. Mám v provozu jedno TČ na přímotopnou sazbu protože se tam dávalo až na poslední chvíli, když neprošel plyn a nebylo už možno udělat druhé měření a není s tím problém.