Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Pavel_Tater 14.04.2015, 11:18



Název: Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
Přispěvatel: Pavel_Tater 14.04.2015, 11:18
Čeká mě vyřešit připojení čerpadla na čerpání vody na zálivku. Vzhledem k použití venku, připadným možnostem poškození,... (a také s ohledem na použití podle dnešních norem) potřebuji tip na nějaké "košer" řešení s proudovým chráničem.  Problém je ten, že se jedná o starší objekt, rozvody TN-C. Sekání a podobně (nový vývod z rozvaděče ... kde by byl bod rozdělení PEN...) není možné. Z rozvaděče mám 2 volné kabely, které mohu použít - 2x2,5 a 4x6   obojí Al ( takže nějaký podružný rozvaděč s bodem rozdlělení neni možný - min průřez PEN). Nemáte někdo tip na řešení? Zásuvka s "integrovaným" chráničem mě napadla, ale je nějaká i jiná možnost než ta od ABB? Máte něco vyzkoušeného a oveřeného?
(radši upozorním, že el. kvalifikaci + vyhl 50/78 mám, ale nemám vyzkoušené tyhle "integrované záležitosti" a třeba někdo bude mit lepší nápad... nebo větší přehled, já většinou dělám měření a automatizaci.. .)


Název: Re: Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
Přispěvatel: Milan Hudec 14.04.2015, 17:57
Vodičů na přchod do tn-s již ve stávajícím rozvaděči máte dost, bude ale asi chybět modrý?
Pro trvalé použití bych namísto adaptéru či fizásuvky šel spíše touto cestou.


Název: Re: Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
Přispěvatel: Martin Novák 14.04.2015, 23:08
Osobne v takovem pripade jako nejlepsi mozne reseni uprednostnuju zasuvkovou kombinaci (viz foto, dela to skoro kazdy) s jistenim, proudovym chranicem a prizemnenim bodu rozdeleni. Sice to neni zcela "koser" podle normy (jak jste spravne upozornil na minimalni prurez PEN),  ale z hlediska "cistoty" reseni a myho svedomi spim podstatne klidneji nez kdyby majitel nemovitosti odmitnul sekani a radeji provozoval to cerpadlo v TN-C...


Název: Re: Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 14.04.2015, 23:47
Nenapsal jste, jaké čerpadlo chcete použít, jestli jednofázové nebo třífázové.

V případě třífázového čerpadla by možná N vodič nebyl ani nutný - záleží na způsobu ovládání. 


Název: Re: Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
Přispěvatel: Pavel_Tater 15.04.2015, 03:51
p. Hudec - ano kabeny 2x a 4x mají jen fázové a pen. N nemáme...

Čerpadlo 1fáz 230V (to jsem zapomněl napsat)

p. Novák - tohle mě taky napadlo, ale to přizemění je tam docela problém. (prokutat se ze sklepa někam ven, rozkopat zahradu ....,  pospojit to ke stávajícímu zemniči taky nejde - to bych zase musel rozsekat kus k rozvaděči )

Asi opravdu budu muset použít nějaké to "integrované" řešení. Dělá někdo jiný něco podobného? krom ABB?

Kdyby to bylo pro někoho na kšeft tak to tak neřeším a prostě buď čisté řešení (nebo alespoň něco dle p: Nováka,..) a nebo sorry jdu od toho.  Ale tohle je dům mojí máti a bohužel to "rozbombardovat" nemůžu. A taky jí to nechci nechat používat bez PCH.


Název: Re: Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 15.04.2015, 06:57
Není to úplně košer řešení, ale asi bych šel cestou kterou navrhnul Milan Hudec.
 Tedy použít kabel 4x4. Na jeho konec - tam kde je potřeba ta zásuvka bych dal malou skříňku s jisitčo chráničem 1 f. Za něj napojil tu zásuvku pro čerpadlo. V to 4-žilovém kabelu bych použil 3 žíly. S tím, že jedna fázová by se použila jako N. Pochopitelně dobře popsat v rozvaděči ze kterého to bude napájené, ať se v tom dá lehce zorientovat.


Název: Re: Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
Přispěvatel: Petr M 15.04.2015, 07:55
No tak tady vidím bez sekání tyhle možnosti:

1. Použití komba, kde nemusí  v tom sklepě sedět krytí a stejně nesedne průřez PENu, nepřizemněno rozdělení (tohle přizemnění je rozumný, ale není podle normy nezbytný)
2. Použití malé rozvodnice s chráničem - sedne krytí, nesedne průřez PEN (ale jeho odpadnutí se dá ošetřit podpěťovou vyrážecí cívkou),  nepřizemněno rozdělení
3. Kabel do lišty k rozvaděči, estetický problém, ale bez sekání
4. Přeznačení žíly na N, nesednou barvy podle norem, ale jinak funkční
5. Přechod do TT, ale tam je nutnost přeznačit PE na N + kopání zemniče

Já osobně bych asi volil tu možnost 3. Nejmíň pracný, bezpečný, bez sekání a podle norem  ;)


Název: Re: Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 15.04.2015, 09:50
Pokud se jedná o 1f čerpadlo, tak váš problém elegantně vyřeší toto http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=5909&category=2530 .


Název: Re: Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
Přispěvatel: Pavel_Tater 15.04.2015, 10:15
O tom ABB vím, o tom jsem psal.  Že je možnost použít nějaké to "integrované" řešení. Máte to někdo vyzkoušené?  Dělá někdo jiný něco podobného? krom ABB?


Název: Re: Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
Přispěvatel: Vítězslav Vaněk 15.04.2015, 20:01
Něco podobnýho nabízí Mountfield pro bazény za uplně jinou cenu ale docela by mě zajímala ta kvalita a rozdíl.


Název: Re: Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
Přispěvatel: Milan Hudec 15.04.2015, 20:06
Pokud se jedná o 1f čerpadlo, tak váš problém elegantně vyřeší toto http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=5909&category=2530 .
Pane kolego, dříve či později se víčko většinou prostě neopatrností ulomí a dávat za nové přes 2L je přeci jen přepych.