Název: Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
Přispěvatel: Jan17 07.04.2015, 13:50

Jak zjistím maximální zátěž 1f zásuvky?
Když máte třeba kuchyni, lze mít v jednom jištěném zásuvkovém okruhu zapojenou indukční desku (cca3,5kw) spolu s mikrovlnou troubou (cca1kW),  když vím, že zásuvka je 230V/16A => cca 3,5kW?



Název: Re: Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 07.04.2015, 16:50
Dle ČSN 33 2130 ( na edici nezáleží) má mít  každé elektrické zařízení s příkonem nad 2 kW vlastní okruh. V otázce jste si v podstatě odpověděl sám, protože zásuvky na 230V jsou dimenzovány max. na 16A, tudíž maximální zátěž zásuvky je 16 x napětí ve vaší síti (230 +-10%).


Název: Re: Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
Přispěvatel: Pavel Horský 07.04.2015, 17:01
Zásuvka na 16A - kabel o průřezu odpovídající vzdálennosti připojení - předřazený jistič 16A - vše v pořádku.
Jak již psal kolega. Spotřebiče nad 2kW vyžadují vlastní okruh. Pak je vaše připojení špatně a je potřeba upravit elektroinstala ci.


Název: Re: Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.04.2015, 18:14
Mikrovlnka je sama o sobě tak trochu problematický spotřebič. I když má "střední" příkon kolem 1kW, což by odpovídalo proudu pod 5A, dokáže vyhodit jistič B10, takže tam při zapínání mohou být špičky 30 - 50A.
A přepnutí na menší výkon nic neřeší - regulace magnetronu v MW troubě se zpravidla dělá poměrem zapnuto/vypnuto a špička při "druhém zapnutí" bývá vyšší, protože už je magnetron alespoň částečně nažhavený a rychleji nabíhá jeho výkon (je to v podstatě druh přímo žhavené elektronky)


Název: Re: Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
Přispěvatel: Jan17 07.04.2015, 22:38
Děkuji za odpovědi, tak nějak jsem to očekával, ale lepší je se zeptat.

Ještě bych vás poprosil o radu, když odeberu jednu proměnnou z rovnice..Jak zjistím na jaký proud je zásuvka nadimenzovaná abych zjistil příkon, který mohou mít spotřebiče? Napadá mě akorát výpočet přes průřez kabelu, ale příjde mi to zbytečně složité..


Název: Re: Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
Přispěvatel: Pavel Horský 08.04.2015, 07:41
Zásuvka je technicky dimenzována na 16A - max. zatížení deklarováno výrobcem.

http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=4032&category=1728


Název: Re: Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.04.2015, 09:09
Zásuvka je technicky dimenzována na 16A - max. zatížení deklarováno výrobcem.
...
Přesně tak. Kromě "vyjímek od dovozců šmejdů" jsou zásuvky dimenzované na proud 16A, je to v souladu s doporučením ČSN 33 2130, ed.2, aby standardní zásuvkový okruh byl jištěn jističem 16A a proveden kabelem s vodiči Cu o průřezu 2,5mm2,  takže pro domovní nebo bytové rozvody není třeba něco složitě počítat. Prostě podle doporučení normy provedenu instalaci, pro více "žravých" spotřebičů použiji (připravím) více okruhů.
Elektrikář by to měl znát, projektant to musí znát a laik by si měl "pozvat odborníka na pomoc" a neriskovat.


Název: Re: Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
Přispěvatel: Marek Laube 08.04.2015, 13:11
Dle ČSN 33 2130 ( na edici nezáleží) má mít  každé elektrické zařízení s příkonem nad 2 kW vlastní okruh.

Nejsem si úplně jistý, ale není to ve 33 2130 x ed. tak, že pevně připojené spotřebiče nad 2 kW a pro zásuvková spojení, že jen doporučuje?


Název: Re: Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
Přispěvatel: Pavel Horský 08.04.2015, 14:10
Nejsem si úplně jistý, ale není to ve 33 2130 x ed. tak, že pevně připojené spotřebiče nad 2 kW a pro zásuvková spojení, že jen doporučuje?

To je těžké. ČSN dnes všeobecně "jen doporučují". Co je však lepší?
Indukce 3,5kW a mikrovlnka na jednom okruhu......to určitě ne. Proti jasně hovoří i příspěvek kolegy Schwarze, jenž jasně vapovídá o chování mikrovlné trouby byť i na samostatném okruhu.


Název: Re: Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 08.04.2015, 14:21
Jo, teorie je krásná, ale košatý strom života......

Pokud má tazatel stávající stav, přitáhnout další zásuvkový okruh = přejít přes tři místnosti, teď mu to takto funguje, je smířen s tím, že to nezapne oboje zaráz, vyhoví to po stránce bezpečnosti (správný kabel, správné jištění),  je nějaký důvod proč by to nemohl používat?

EDIT: Samozřejmě, že u nové instalace to takto nenavrhnu a vždy se snažím  zákazníka přesvědčit ještě na nějakou rezervu navíc.


Název: Re: Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.04.2015, 14:22
Zásuvkový okruh musí být "připraven" na přetěžování, v praxi laik nebude nikdy řešit odběr předem, vždy až po opakovaném výpadku jističe, takže kombinace kvalitního jističe 16A, vedení 2,5 a kvalitní zásuvky je nezbytností.
,


Název: Re: Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
Přispěvatel: Pavel Horský 08.04.2015, 15:40
Jistě pánové, máte pravdu. Zde se bavíme neustále o tom, jak to má být správně. Je na majiteli el. zařízení, jak se získanými informacemi naloží.
Nebudu nikoho chlácholit, že je uvedený stav v pořádku.
To, že bude muset používat buď desku nebo mikrovlnku je druhá věc. To bych také mohl tvrdit, že stačí jeden zásuvkový okruh na celý byt. A proč by ne? Když bude uživatel používat jen jeden spotřebič, není problém  ::)

V původním dotazu je napsáno "když mám třeba....... lze mít" a to není to samé jako "mám".
Z dotazu lze usoudit, že se majitel teprve připravuje k zásadnímu kroku, jak ušetřit.


Název: Re: Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 08.04.2015, 16:44
Jak zjistím maximální zátěž 1f zásuvky?

Že nikoho nenapadlo odpovědět: Ampérmetrem :) mohla by být při zkoušce legrace....


Název: Re: Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.04.2015, 19:36
Že nikoho nenapadlo odpovědět: Ampérmetrem :) mohla by být při zkoušce legrace....
S některými radami laikům opatrně.

Kdysi ve škole nám v laboratoři pan profesor líčil, jak přišel o ampérmetr. Mělo to být varování!
Jeden studentík s problematickou znalostí češtiny (děcko cizinců, co tenkrát makali ve Škodovce) přepnul Avomet na 6A, vrazil do zásuvky na zkušebním panelu nad kterou bylo napsáno 6A a divil se, že to nejde změřit a že se z Avometu linul čmoudík... Asi IJVčko nebylo dost rychlé