Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Oto Strnad 18.03.2015, 08:06



Název: Jsou jsou kladeny speciální požadavky na uložení kabelů CHBU 1x185?
Přispěvatel: Oto Strnad 18.03.2015, 08:06

Jsou kladeny speciální požadavky na uložení jednožilových kabelů CHBU 1x185 ve venkovním prostředí na kovových lávkách pro stejnosměrné napětí nn?


Název: Re: Jsou jsou kladeny speciální požadavky na uložení kabelů CHBU 1x185?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 18.03.2015, 13:49
Ne, nejsou.


Název: Re: Jsou jsou kladeny speciální požadavky na uložení kabelů CHBU 1x185?
Přispěvatel: Oto Strnad 19.03.2015, 09:31
dobrá, koukám že více názorů se tu asi nesejde


Název: Re: Jsou jsou kladeny speciální požadavky na uložení kabelů CHBU 1x185?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 19.03.2015, 09:59
CHBU není kabel, který by používal kde kdo a denně.

Já je zatím instaloval jen ve vnitřních prostorech, takže jsem necítil potřebu zkoumat jak s nimi ven.

Nemyslím, že toto fórum je pro tento dotaz nejvhodnější zdroj informací. CHBU dnes vyrábí Draka, Labara, pak nějaký Lebak (to mě nic neříká). Namátkou jsem otevřel dva katalogové listy,  v obou je napsáno

Citace
Propojovací vodiče se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům, odírání a působení motorové nafty.

Takže problém nevidím, jediné na co si dát pozor, tak jej nechytat  sonapkami po jednom...
Jenom tuším, že jsem se o nich bavil na jinou akci, která potom neklapla a bylo mi rozmlouváno uložení do chrániček (ale i všeobecně) do země. Ale jistotou už netrpím.


Název: Re: Jsou jsou kladeny speciální požadavky na uložení kabelů CHBU 1x185?
Přispěvatel: Oto Strnad 20.03.2015, 09:28
díky za reakci, protože se pohybuji na báňských stavbách, je tento případ na rypadle, proto CHBU (otřesy, maziva, venkovní prostředí) Jsou zde stejnosměrné motory velkého výkonu. Na to jsem chtěl právě narazit, na problém s uložením jednožilových kabelů a přichycení magnetickou sonapkou. To lze, pokud jsou uloženy ve formaci trojuhelník L1,L2,L3, kde se vyruší vliv magnetického pole a následné zahřívání v místě magnetického příchytu (ocelová sonapka) a platí to ve střídavých obvodech. Zde je stejnosměr a i tak jsou kabely polu + uloženy v trojuhelníkové formaci spolu a pol - taktéž. Ted je otázkou, zda tento nepříznivý vliv funguje i u stejnosměru.