Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Leoš Koupý 06.03.2015, 08:02



Název: Jak se revidují zdroje malého napětí podle normy ČSN 33 1600 ed.2
Přispěvatel: Leoš Koupý 06.03.2015, 08:02
Revize zdrojů malého napětí podle normy ČSN 33 1600 ed.2
    U míst vnějšího připojení k bezpečnému malému napětí, které je generováno ve spotřebiči, se ověřuje, zda není překročena mezní dovolená hodnota bezpečného malého napětí. V důsledku tohoto ustanovení se kontroluje výstupní napětí dobíjecích zdrojů, napáječů různých elektrických zařízení a dalších zařízení. Jak probíhá například revize síťového dobíjecího zdroje k mobilnímu telefonu?
    Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/revize-zdroju-maleho-napeti-podle-normy-csn-33-1600-ed.2)


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
Jak se revidují zdroje malého napětí podle normy ČSN 33 1600 ed.2
   


Název: Re: Jak se revidují zdroje malého napětí podle normy ČSN 33 1600 ed.2
Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.03.2015, 09:33
Udělali jste mi radost s tím obrázkem 1, kde je jasně vidět měření dotykového proudu na konektoru s výstupem malého napětí (ELV).
Tam je velmi důležité, aby to opravdu byl SELV a nikdy to nebyl FELV!
I když po rozebrání napáječe (vadné se ze studijních důvodů otevírají pomocí nástrojů jako např. skalpel a kladivo) se člověk někdy diví "KDE" je nějaká mezera 6 nebo 8mm mezi P a S částí na DPS   (zle)

Takže malé zdroje k tabletům, mobilům,... je lepší "nepodepisovat",  v záruce věřit výrobci a po záruce "věnovat Asekolu"...