Název: Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu? Přispěvatel: Renata Tamchynova 13.02.2015, 15:50 Bydlím v 11ti patrovém paneláku. Je správné, aby hromosvod, který je veden ze střechy, byl položen a připevněn svorkami v každém patře na plechovém parapetu a dole uzemněn? Není kov vodivý? Název: Re: Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu? Přispěvatel: Jan Hájek 14.02.2015, 07:27 Ano kov je vodivý a za bouřky je váš dům nebezpečný, pokud dojde k jeho zásahu bleskem. I když je váš popis situace zcela nedostatečný, je velmi malá šance, že se mýlím.
Název: Re: Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.02.2015, 09:01 Předpokládám, že máte hromosvod podle normy z roku 1970 (1969 vznikla).
Když blesk "trefí" hromosvod na vašem domě, svodem projde dost velký elektrický proud. Může se stát, že ten svedený výboj přeskočí na něco vodivého v okolí. A protože ten přeskok může něco zapálit, je nějak určená vzdálenost a po ji nemohu dodržet, je spojení s hromosvodem bráno jako jistá ochrana před přeskokem. Tím si ale zatáhnu nebezpečný potenciál tam, kde o něj nestojím. Na základě vyhodnocení zkušeností, na základě nových poznatků,... se vzdálenosti posuzují trochu jinak. A především dnes je preferováno takové řešení, takové provedení hromosvodové soustavy a především svodů, aby se pokud možno nic zbytečně s hromosvodem nespojovalo. Ale ta problematika je tak rozsáhlá, že by to bylo na mnohahodinovou přednášku a mají s tím problémy i někteří projektanti. Název: Re: Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 14.02.2015, 09:57 Jirko dovolím si s Vámi nesouhlasit v jedné věci. Pokud je to panelák, případně po nějaké rekonstrukci, jsem si z 97% jistý, že není naprojektovaný podle žádné normy, ale jen ze zvyku.....
Název: Re: Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu? Přispěvatel: Ati 18.12.2015, 18:01 Otázka ? dá sa použiť balkón ako zvod bleskozvodu? A posledný balkón uzemniť? Objek je nemocnica 13 poschodový. ;)
Název: Re: Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu? Přispěvatel: Vít Rotrekl 18.12.2015, 19:52 Proc, ne. Ale musite k tomu potopm prisupovat jako ke kazdemu jinemu svodu. Tedy dodrzeni dostatecne vzdaleni pocinaje, a dukladnym zaskolenim lidi pohybujicim se v tom objektu, ze za bourky je balmon smrtelne nebezpecnym konce. Takzde dle meho naoru je to kraina. Podobna tomu pripojeni parapetu.
Název: Re: Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu? Přispěvatel: Ati 18.12.2015, 22:08 Ja to viem že to je nebezpečné. Ale inak to nepôjde, len izolovaný zvod ale na to peniaz nenájdú ;D
Název: Re: Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 18.12.2015, 22:48 Odstranit napáchané škody, zejména na lidských životech bude nepochybně výrazně jednodušší a levnější...
Název: Re: Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.12.2015, 23:42 Nápady některých projektantů a montérů jsou zajímavé.
Ale když se pod to někdo dokáže podepsat, za "škodiče" je označen ten, kdo si nebezpečí uvědomí a ukáže na ně. Takže např. balkony ve FN Plzeň - Lochotín jsou z mého také dost podivně nebezpečné. |