Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Martin Klimpar 16.11.2014, 21:49



Název: Jak zapojit světla s odběrem 2500-4000-5000W s konektorem 32A 240V CEE?
Přispěvatel: Martin Klimpar 16.11.2014, 21:49

Na světlech jsou modrý konektory 32A CEE 220-240V, tři světla mají odběr 2500W, 4000W a 5000W



... jak je jednotlivě (přes nějaký redukce?) připojit do sítě? stačí zredukovat do schuko zasuvky (domovni) ve zdi a dat si jen pozor na jistice (20A/20A/25A)? nikde jsem ale nenasel jinou redukci nez na 16A takze to je blbost?... nebo musím použít 400V zástrčku a distribuční box (rozvodnici) s 32A vystupem?


Název: Re: Jak zapojit světla s odběrem 2500-4000-5000W s konektorem 32A 240V CEE?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 16.11.2014, 23:38
Předpokládám, že jde o nějaké filmařské reflektory, ne?
Možnosti jsou dvě: buďto speciální rozvodnice s odpovídajícími průmyslovými zásuvkami a nebo redukce z pětikolíkové vidlice na "tříkolík" spojku (kabelovou zásuvku). Pak je možné ještě 2P+PE vidlici sundat a přehodit na běžnou, pětipólovou 3P+N+PE / 32A - dvě fáze zde pak zůstanou nezapojeny. Ale asi pak bude po záruce.


Název: Re: Jak zapojit světla s odběrem 2500-4000-5000W s konektorem 32A 240V CEE?
Přispěvatel: Václav Třetí 18.11.2014, 03:30
Já dodám, že běžné  jednofázové zásuvky našeho vzoru ani Schuko nelze jistit ani zatěžovat větším proudem jak 16A!


Název: Re: Jak zapojit světla s odběrem 2500-4000-5000W s konektorem 32A 240V CEE?
Přispěvatel: Martin Klimpar 18.11.2014, 16:09
jj je to na filmovy svetla.... specialni rozvodnici jsem takovou v CR moc nenasel, hledam blbe nebo je normalni ji nechat postavit a revizovat? ... redukci z petikoliku na trikolik jsem v cr nikde nenasel podle googlu...

v zahranici sem nasel tohle tohle, je to ono? zase je jednodussi si to nechat vyrobit?
(http://www.e-station-store.com/113-large_default/adapter-to-cee-32amp-5-pin.jpg)

a daji se taqkhle vyuzit sechny faze viz obrazek nebo to je prasarna?
32A 415v adaptor to 3 x 32A 240v Ref: EAD3/32/415
(http://essentialsupplies.co.uk/acatalog/32a_415v_adaptor.jpg)


Název: Re: Jak zapojit světla s odběrem 2500-4000-5000W s konektorem 32A 240V CEE?
Přispěvatel: Martin Klimpar 18.11.2014, 16:10
jednofázové zásuvky našeho vzoru ani Schuko nelze jistit ani zatěžovat větším proudem jak 16A!

co znamena "naseho vzoru"? snad tim neni mysleno i ty CEE modry... kdyz sem si nechal do pojistek instlovat 25A pojistky elektrikarem aby mi zasuvka utahla aspon 2x2000W tak to neni koser?


Název: Re: Jak zapojit světla s odběrem 2500-4000-5000W s konektorem 32A 240V CEE?
Přispěvatel: Miroš Jan 18.11.2014, 19:17
co znamena "naseho vzoru"? snad tim neni mysleno i ty CEE modry... kdyz sem si nechal do pojistek instlovat 25A pojistky elektrikarem aby mi zasuvka utahla aspon 2x2000W tak to neni koser?

To jako že na zásuvku s In = 16A, pojistku 25A?
To snad ne.
Jinak pokud by ta svítidla měly takovýto příkon, jak uvádíte, tak by při napojení na 3 fázovou zásuvku, a její případné rozboření na zásuvky 1 fázové, dojde k nesymetrii zátěže, a vodič „N“ bude přetěžován. Je to jenom můj odhad, ale nepíšete, zda ty svítidla pojedou naráz či nikoliv.
Tak si nechte vyrobit přenosnou zásuvkovou skříň s patřičným jištěním.


Název: Re: Jak zapojit světla s odběrem 2500-4000-5000W s konektorem 32A 240V CEE?
Přispěvatel: Václav Třetí 19.11.2014, 05:46
co znamena "naseho vzoru"? snad tim neni mysleno i ty CEE modry... kdyz sem si nechal do pojistek instalovat 25A pojistky elektrikarem aby mi zasuvka utahla aspon 2x2000W tak to neni koser?

Schuko - používané v Německu, Rakousku, mají dva jazýčky pro ochranný kontakt

náším vzorem zásuvek (též francouzský) je míněna u nás běžná zásuvka s ochranným kolíkem používaná v domovní instalaci

Modré zásuvky CEE existují v provedení 16 a 32A, takže musíte specifikovat, které myslíte.

Zásuvky lze jistit pouze do hodnoty na nich uvedené, tedy zásuvky 16A mohou být jištěny max. 16A bez ohledu na to kolik jich na daném jističi je zapojeno. Existují zásuvky, na kterých je uvedeno 10/16A nebo 10/16A~ ,  což je určitá setrvačnost výrobců, kteří uvádí ještě pro provoz na stejnosměrný proud 10A a pro střídavý 16A. Ve starých domovních instalacích provedených asi do poloviny 70. let se nachází zásuvky označené 10A, které by se též neměly jistit více než je na nich uvedeno!