Název: Ako zapojiť ovládanie svietidiel pohybovým spínačom cez relé (stykač)?
Přispěvatel: Peter Slanina 13.10.2014, 21:31
Rád by som vás požiadal o radu pri zapojení ovládania svetiel pohybovým spínačom cez relé (stykač).

Momentálne má objekt 19 okruhov osvetlenia - chodby, schodištia. V každom okruhu je niekoľko svietidiel (ich počet je rôzny, podľa dĺžky chodby, schodišťa) a ovládané sú tlačidlovými vypínačmi (ich počet je rôzny, podľa dĺžky chodby, schodišťa). Všetky vypínače v danom okruhu sú zapojené paralelne a je sú zvedené do rozvádzača v suteréne, kde sú prepojené cez časové schodišťové relé.ktoré priamo spína ten svoj daný okruh.
Požiadavka zákazníka je prerobiť - vymeniť tlačidlové vypínače za pohybové snímače priamo do inštalačnej škatulky vypínača. Do každého tlačítka je však privedený len fázový vodič - prívod a odvod. Našiel som riešenie pre toto zapojenie, no toto umožňuje použitie len klasických konvenčných žiaroviek - cez vlákno žiarovky si berie spínač "N" prívod a môže sa maximálne spínať 600W. Keďže v niektorých okruhoch je vyšší príkon chcem použiť spínacie relátka - stykače na ovládanie jednotlivých okruhov.
Neviem však, či cez vinutie cievky stykača sa dostane prívod "N" na pohybový spínač a bude to fungovať ako má. Rozmýsľal som o paralelnom pripojení tlejivkovej panelovej kontrolky na vynutie stykača. Tak by sa mohol dostať "N" do pohybového spínača.
S použitím stykača by sa mohli v svietidlách použiť úsporné či LED-kové žiarovky.
Máte s tým niekto skúsenosť?


Název: Re: Ako zapojiť ovládanie svietidiel pohybovým spínačom cez relé (stykač)?
Přispěvatel: Čestmír Kubáček 23.10.2014, 00:16
Připadá mi to ne jako nestandartní řešení ale jako řešení ušetříme za každou cenu.
1. Podívejte se, v čem a jak jsou taženy stávající vodiče k vypínačům.
2. Je - li je možno nahradit bez sekání, pouhým protažením nového vodiče 3-O (nutno přeznačit šedou za modrou, pokud je ale provedeno správně, a kvalitně, RT by neměl mít problém, z důvodu že kabel černá, hnědá, modrá nepatří mezi standartní),  zvolit systém zapojení - například po černé pošlu napájení, hnědá bude spínaná) a předrátovat ve všech místech, kde je třeba.
3.Musí - li se sekat,,  tak přesekat a vsadit správný kabel.

4. nedovolují - li čas a finance sekat, předělávat, tak dodat relé jak sám myslíte a začíte se modlit, aby po čase záhadným způsobem nezačly odcházet.



Název: Re: Ako zapojiť ovládanie svietidiel pohybovým spínačom cez relé (stykač)?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 23.10.2014, 09:17
Není mi jasný popis stávajícího zapojení. Co znamená konkrétně "fázový vodič - přívod a odvod"? Je to tak, že do každého spínače vede kabel se třemi vodiči a kabel vede do rozvaděče? Pak by to neměl být problém. Je zapotřebí použít čidla, která obsahují na místě spínacího prvku relé a pak se to zapojí takto: hnědý vodič - přívod / napájení čidla, černý vodič - výstup čidla. Modrá (asi spíše bude kabel se šedým vodičem) bude N. Výstupy čidel pro daný okruh se jednoduše společně přivedou na cívku stykače (časový spínač v rozvaděči jím bude nahrazen),  který bude spínat "silový" okruh odpovídající skupiny svítidel. Délku intervalu svícení bude určovat nastavení pohybových čidel. Zatím jsem nehledal, zda náhodou neexistují čidla s indikací sepnutého režimu, ale pokud by existovaly, bylo by více než vhodné je použít. To pro případ, až se bude hledat, proč světla stále svítí a bude třeba identifikovat "viníka" v podobě např. čidla manuálně sepnutého, či třeba porouchaného.
Stykač v rozvaděči by měl být robustnější, nehledat s malopříkonovou cívkou (potíže s odpadnutím kotvy vzhledem ke kapacitě delšího ovl. obvodu) a opatřený RC členem, aby relátka v čidlech měla co nejdelší životnost.


Název: Re: Ako zapojiť ovládanie svietidiel pohybovým spínačom cez relé (stykač)?
Přispěvatel: Peter Slanina 27.10.2014, 22:48
Zákazník sekať nové káble nechce a pôvodná inštalácia do vypínačov je len dvojvodičová. Keby som mal tri vodiče, tak nezakladám túto tému a nekladiem danú otázku,
Všetky iné možnosti sme už prešli (sekanie, prekáblovanie, .... ) ,  tak sa prosím zamerajme na moju pôvodnú otázku.
Ďakujem


Název: Re: Ako zapojiť ovládanie svietidiel pohybovým spínačom cez relé (stykač)?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 27.10.2014, 23:21
Když se nechce sekat. Tak zkuste bezdrátové řešení. Bude to stát asi poněkud více, ale vyplatí se to.... ;)
To by šlo udělat, pravda vývoj něco stojí. A cena bude jistě příznivá..... :D


Název: Re: Ako zapojiť ovládanie svietidiel pohybovým spínačom cez relé (stykač)?
Přispěvatel: Peter Slanina 29.10.2014, 22:38
Dnes som sa dostal na objekt a začal som priamo "laborovať" na zapojení.

Po výmene časového relátka a výmene tlačítkových spínačov za pohybové som so sklamaním zistil, že zapojenie pohybového snímača (dvojvodičové zapojenie - náhrada vypínača) a stykača nefunguje. Po pripojení sa okamžite stykač zopol a držal. Stykač držal zopnutý bez ohľadu na to, v akom režime bol pohybový spínač (Off, On. PIR, PIR + MIC).

Momentálne to ostalo zapojené mimo stykača, teda pohybové spínače (4 paralelne) spínaju jednu vetvu - 3 svietidlá (3x60W). Nevýhoda je, že nie je možné použiť iné ako konvenčné žiarovky a nesmie sa prekročiť spínanie viac ako 600W.