Název: Je bezpečné spouštět cirkulárku motorovým spouštěčem? Přispěvatel: Hajnej z polabí 08.10.2014, 17:46 Je to bezpečné zapojení cirkulárky?
Přivezli mi cirkuli ze zrušeného skladu. Nějaká ta HOP. Motor 1440 ot/min, 4kW. Měl jsem kdysi stejnou, ale s přepínačem Y/D a myslím 16A pojistkama v celku. Zde je to přes 3fázový vypínač a motorový spouštěč GZ1 M16 9-14A. Tedy napřímo. Evidentně se s ní pracovalo, je i s kabelem, na konci 4kolík stejně jako naše zásuvky, 32A, je to tedy bezpečné? Název: Re: Je bezpečné spouštět cirkulárku motorovým spouštěčem? Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.10.2014, 22:36 Zajímá vás bezpečnost "elektrická" nebo obecně?
Z elektrického hlediska je dobré zkontrolovat parametry sítě v místě připojení, zkontrolovat přívodní kabel, zkontrolovat ochranný vodič, jeho celistvost a vodivost i při pohybu, natažení,... Podle parametrů sítě a jištění se dá posoudit ochrana před nepřímým dotykem (ochrana před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech) 4-kolík u spotřebiče nebo stroje, který nepotřebuje N, ale jen L a PE vodiče nemusí být problém. Motor s výkonem 4 - 5 kW by se dal zapínat bez rozběhu Y/D, pokud nemá velké mechanické zatížení při rozběhu. Název: Re: Je bezpečné spouštět cirkulárku motorovým spouštěčem? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.10.2014, 22:50 U cirkulárky bych se spíš zajímal o to, jestli má kryt kotouče, opatření proti zpětnému vrhu, nepoškozený kotouč (žádné praskliny vyřešené dírkou) ... Elektriku bych nechal na elektrikáři.
Název: Re: Je bezpečné spouštět cirkulárku motorovým spouštěčem? Přispěvatel: Petr látal 09.10.2014, 10:44 Stále je mi proti srsti ten zavádějící název motorový spouštěč u motorových ochran. Tyto přístroje nic nespouští, jen chrání proti přetížení a zavedl se u nich pochybný a zavádějící název. ::)
Název: Re: Je bezpečné spouštět cirkulárku motorovým spouštěčem? Přispěvatel: Vratislav Fugl1 09.10.2014, 10:57 Za to ovšem pan hajný nemůže, asi chtěl mít jistotu, že to může zapnout. Ostatně, četl jsem to ještě v "A", a tam byla myslím otázka formulována trochu jinak, alespoň na mne to tak působilo. Jinak třeba na wéwéwé.elektro-svitidla.com/motorovy-spoustec-gz1-m16-ep1-m14-ean066302-skup20407.php je toto názvosloví také uplatňováno. Co naděláme ....
Název: Re: Je bezpečné spouštět cirkulárku motorovým spouštěčem? Přispěvatel: Radek Červený 09.10.2014, 11:01 Další bod je automatické zajištění proti samovolnému spuštění pily při výpadku napájení a po jeho obnovení. Což asi motorovým spouštěčem nevyřešíte, ale záleží na typu.
Dají se koupit hotové tovární výrobky, co tuto ochranu již mají. Název: Re: Je bezpečné spouštět cirkulárku motorovým spouštěčem? Přispěvatel: Jan Bocek 09.10.2014, 11:17 MS motorový spouštěč jen napovídá, že snese záběrový proud u asynchronního motoru, který může být cca 8-10 x větší než jmenovitý. Něco jako jistič s charakteristik ou D. Po rozběhu slouží jako tepelná ochrana proti přetížení a má také zkratovou ochranu proti zkratu.
Již před 50. léty se takovéto spínače používaly, na příklad olejové Temaxy. Zde bude spíše záležet, jaký máte jistič ve Vaši síti doma a zdá snese ten záběrový proud. Pokud je velký průměr kotouče, tak ten rozběh trvá i dlouho. Proto se instalovaly přepínače Y/D. Je tady ale důležitý bezpečnostní bod, který již poslali kolegové: Pro pily dnes platí, že Další bod je automatické zajištění proti samovolnému spuštění pily při výpadku napájení a po jeho obnovení. Název: Re: Je bezpečné spouštět cirkulárku motorovým spouštěčem? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.10.2014, 11:43 Tomu by mohl vyhovovat motorový spouštěč SM1 s podpěťovou cívkou N-SM1 a bočním kontaktem NPS11-SM1 ve skříni SI1-SM1-M. Tím dostanete pilu pod napětí, bude jištěná před nadproudem i zkratem a při výpadku dojde k jejímu odpojení od sítě.
Název: Re: Je bezpečné spouštět cirkulárku motorovým spouštěčem? Přispěvatel: Joscer 22.09.2015, 10:33 (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!).
Mate zkusenosti s spousteci SEZ? Konkretne se starsi radou MIS (ne novejsi MIS32)? Zda se mi pomerne prijemna doprodejova? cena okolo 400,- tak aby to nebyl drek (sez lustrove vypinace asi nic moc). http://www.sez-cz.cz/produkty-motorove-spoustece-str-25-1-3-2.html a podpetova spoust 400V je skoro jednou tolik ... (Lze pouzit i OEZ anebo musi byt stejny vyrobce)? Název: Re: Je bezpečné spouštět cirkulárku motorovým spouštěčem? Přispěvatel: Petr M 23.09.2015, 07:19 Obecně platí, že každý výobce má u doplňkových modulů jinou mechaniku (norm) takže v tomhle patí, že jedna značka bere vše v celým rozvaděči.
Ty vypínače od SEZu jsem taky viděl. Děs běs. Firma, která dokáže vyrobit něco takovýho, nemá u mě dost důvěry na to, abych zkusil jakýkoliv prvek od nich, kteý má zajistit bezpečnost. Ehm.. jakýkoliv výrobek, protože i pitomý upadený šrubek může způsobit upadení krytu a nevyhovující krytí. V tomhle sortimentu jsem si nějak zvykl na krabičky se zeleným potiskem (který se nepřebarvily na světle modrou a který nechtěly mít za rok půlku trhu). 10 let bez problémů a není důvod měnit ;) |