Název: Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází? Přispěvatel: Vojta Bureš 29.08.2014, 14:09 Je běžné, že fíčko nevybaví při zkratu uzemnění a nuláku, když do 3f fíčka vede provizorně jen jedna fáze, která vede do všech tří přívodů (L1, L2 i L3)? Testovací tlačítko funguje normálně. Našel jsem podobnou diskuzi - http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13891.0.html (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13891.0.html). V mém případě ale test funguje. Je problém stejný - mezi póly 0V? Název: Re: Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází? Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.08.2014, 16:04 Možná je to dobře, možná ne, záleží na tom, čemu říkáte "nulák"
Pokud vyzkratujete L a N za chráničem, ten jistě radostí celý bez sebe, ale protože proud, tekoucí po L tam, je srovnatelný s proudem, tekoucím po N zpět, není to chyba, když nevypadne. Naopak, pokud by vypadl, svědčí to o drobných odchylkách mezi jednotlivými vinutími rozdílového transformátoru . Pokud vyzkratujete L a PE, pak jsou splněny podmínky pro reakci (vypnutí) jak u chrániče, tak u jističe a možná i pro pojistky v HDS... Něco bude "nejrychlejší"... Název: Re: Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází? Přispěvatel: Milan Hudec 29.08.2014, 19:43 Jen tak na zamyšlenou, jaký bude při zkratu rozdíl mezi normálním chráničem a typy G a S?
Název: Re: Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.08.2014, 19:54 Při zkratu L-PE a Idn 30mA asi 30ms. Takže to nejspíš vyřídí nadřazené jišténí. Samozřejmě při splnění podmínek čl. 411.
|