Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Liborm 21.08.2014, 17:25



Název: Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
Přispěvatel: Liborm 21.08.2014, 17:25

Je následující zapojení schodišťového vypínače možné? Ty dva vypínače jsou od sebe dost daleko, takže bych jeden kabel použil pro vypínače i pro další rozvod světelného okruhu, tzn. že bych použil kabel CYKY-J 5x1.5.

Zatím jen tak rozmýšlím, jak by šla udělat rekonstrukce elektroinstala ce v rodinném domě s minimálním sekáním. Předem upozorňuju, že sám to dělat nebudu.



Název: Re: Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
Přispěvatel: David Hruda 21.08.2014, 21:41
Ano, je to možné.


Název: Re: Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
Přispěvatel: Petr M 21.08.2014, 22:38
Není problém. Tuhle fintu jsem naposledy použil pro světla pod pergolou a osvětlení dvora ovládaný z domu a z pergoly.

Ona ta 5x1,5 je docela užitečná i pokud chcete světlo na obou koncích a nepotřebujete s tím nic dalšího v řadě napájet...  ;)


Název: Re: Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 22.08.2014, 07:58
Standardně takto projektuji osvětlení, jedním kabelem se dá oběhnout celý byt případně jedno podlaží rodinného domu, pokud se v obvodu vyskytují i spínače 7 je občas potřeba použít kabel 7x1,5 aby se člověk nemusel vracet :-). Zapojení schodištáků dělám tak, aby v každém spínači byla živá fáze a spínaný okruh. Povolené zapojení spínačů je tuším v ČSN 33 2180.


Název: Re: Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
Přispěvatel: Ižák Ctibor 23.08.2014, 07:59
Tak ako píše p. Žabka. Bežne používam aj 7x1,5. Výnimočne sa mi už stalo, že som použil aj 12x1,5,


Název: Re: Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
Přispěvatel: Michael Tejčka 23.08.2014, 22:48
Tak ako píše p. Žabka. Bežne používam aj 7x1,5. Výnimočne sa mi už stalo, že som použil aj 12x1,5,

To už je trochu masochismus ne? 5x1,5 rozumně rozvržená je až do pekla. ;)


Název: Re: Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
Přispěvatel: Petr M 24.08.2014, 20:42
Tak ako píše p. Žabka. Bežne používam aj 7x1,5. Výnimočne sa mi už stalo, že som použil aj 12x1,5,
No tak to vychází bez pokračování dál na pět lustrů z několika míst. To jste nasvětloval kulturák?  :o

To už je trochu masochismus ne? 5x1,5 rozumně rozvržená je až do pekla. ;)

Asi tak. 5Jx1,5 po schodech z přízemí, tam trojrámeček, lup odbočku 5x1,5 po chodbě. A lup druhou jako pokračování na půdu... A doplnění jenom 3Jx1,5 ke světlům a mezi krabicema pod tím trojrámečkem.. .  ;)

7x1,5 už smrdí řazením 6+6. To samo o sobě je často varování, že někdo moc nepřemýšlel. Víc jak sedmižilák se nedá v jednom vypínači rozumně zpracovat, takže to je asi pro víc krabic najednou. Jak potom řešíte přechody z krabice do krabice? Zadrbete si to tam wagovkama (každý spoje je potenciální porucha),  nebo se drbete s husím krkem na dva cenimetry? To má smysl snad jenom pokud střelený architekt požaduje viditlný kabel pod stropem, ale smí být jenom jeden a musí se vlnit přesně dle jeho záměru :D


Název: Re: Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
Přispěvatel: David Hruda 24.08.2014, 20:49
7x1,5 už smrdí řazením 6+6. To samo o sobě je často varování, že někdo moc nepřemýšlel.
Smím se zeptat, jak se přemýšlením nahradí spínač 6+6?


Název: Re: Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
Přispěvatel: Petr M 24.08.2014, 21:07
Třeba tím, že se majitel zamyslí, co s tím vlastně chce ovládat. Víte, jak je pak skvělý, když
- v jedné krabici je vypínač od lucerny před vchodem a 6ka od světla na chodbě? Stačí si to neuvědomit a člověk přecvakne obojí, svítí venku celou noc...
- je v jedné krabici v kuchyni lustr a světlo pod linkou, lustr se ovládá i z obýváku.
- zažil jste někdy 6ky na chodbě, kde  jednu z nich někdo ještě rozsekl a druhou půlkou rozsvěcí za neprůhlednýma dveřma na půdu?
- Viděl jste něky vypínač kombinující WC a světla na chodbě?
- A další podobný situace.

Pokud je 6+6 na sadu podobných světel (třeba dvě nezávislý světla pod linkou ovládaný ze dvou míst, dvě lampičky nad manželskou postelí s ovládáním od betle i od dveří),  je to OK. Pokud se tam v jednom vypínači setávají různý světelný obvody z různých míst a šetřilo se na krabici navíc, je to regulérní čuňárna. Sice ne nebezpečná, ale používat to je masochismus. Osobně mám za tři roky v domu, kde to takhle bylo řešeno na pěti místech, na "půlený schodišťáky" alergii jak na fázi v žlutozeleným. A řiznejme si, že na čuňárny se 6+6 používají nejvíc.


Název: Re: Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 24.08.2014, 22:16
Souhlasím s Petrem M. Jen bych to nenazval čuňárnou, ale spíše nemyšlením autora. Přijde mě to taky dost nepraktické. Přesně z důvodu výše napsaných.

A co se týká použití toho 5-ti žilového kabelu na propojení ostré fáze i koresponďáků, tak je to fajn řešení. Místo dvou kabelů se použije jeden.
Ale osobně bych to použil pouze pro daný prostor - chodba, schodiště, garáž se vstupem ze dvou stran...

Určitě bych z takto nataženého okruhu, netahal nějaké odbočky. A i s praktického hlediska, je fajn, když je schodiště + chodba (bavíme se o RD) na samostatném jističi.


Název: Re: Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.08.2014, 23:49
... A i s praktického hlediska, je fajn, když je schodiště + chodba (bavíme se o RD) na samostatném jističi.
Je dobré, když vypadne jistič od jiného prostoru, aby to "svítilo" tam, kde se bude "otevírat rozvaděč a nahazovat jistič"...


Název: Re: Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
Přispěvatel: Ižák Ctibor 25.08.2014, 20:31
Domovými inštaláciami sa zaoberám len okrajove, preto možno, že niektoré veci riešim inak, ako je to bežné. Cez to všetko sa mi ale kombinácia 6+6, zdá úplne bežná. Riešil som jeden prípad nedávno, kde prízemie je jedna miestnosť. Nakoľko je tam kuchynská časť,  časť pre sledovanie televízora, jedálenská časť,  je tam dohromady 5 samostatne ovládaných svetiel. Schody na poschodie sú v jednom rohu. Aby sa nemuseli vracať zhasínať svetlá,  všetky sa dajú ovládať od schodov. Mám tam 7+7+6+6+6+6. Posledná 6-ka je pre schody.V samotnej spálni sa od každej posteli ovláda vlastné nočné svetlo a hlavné svetlo.Od dverí sa dajú ovládať všetky svetlá+chodba. Že prečo? To neriešim.Tak to chceli, tak to je. Čo sa týka pripomienky, že by tam bolo pod vypínačmi mnoho spojov, veď predsa väčšinu vodičov pripájam priamo na vypínače bez spojov. Krabice mám prehĺbené,  v spodnej časti prepojené trubkou, vodiče sú ukončované priamo na svojej pozícii. Nemal som žiadne problémy z "uprataním"vodičov a spojov.