Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Radek Paos 14.08.2014, 11:50



Název: Jak je to s jističi v podružné rozvodnici s ohledem na charakteristiku a proud?
Přispěvatel: Radek Paos 14.08.2014, 11:50
Pročetl jsem zde pár příspěvků na téma selektivity a proudu jističů a není mi jasná jedna, resp. dvě věci. Když mám dejme tomu hlavní jistič 16B, tak je mi jasné, že v podružné mohu mít jen menší, než 16. Ale mohu mít pak třeba v podružné jistič 4C? A může být součet jističů v podružné rozvodnici roven nebo větší 16?


Název: Re: Jak je to s jističi v podružné rozvodnici s ohledem na charakteristiku a proud?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.08.2014, 12:23
Zpravidla bývá součet jmenovitých proudů okruhových jističů až několikanásobk em jmenovitého proudu hlavního jističe. Možná jste se setkal s výrazem činitel soudobosti. Ten v podstatě vyjadřuje jaká část celkového instalovaného příkonu poběží v nějakou dobu.
Selektivita je obecně dost problém, jistič C4 nebo C6 "obecně" nevidím jako problém za hlavním (předřazeným) jističem B16


Název: Re: Jak je to s jističi v podružné rozvodnici s ohledem na charakteristiku a proud?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.08.2014, 12:42
Dodržet selektivitu za jističem před elektroměrem, je často velký problém a asi bych ho neřešil. Jistič C6 (max. 60A) už s jističem B16 (min. 48A) selektivní moc nebude.


Název: Re: Jak je to s jističi v podružné rozvodnici s ohledem na charakteristiku a proud?
Přispěvatel: ACEOF ACES 14.08.2014, 13:07
Při nízké impedanci je dodržení selektivity v oblasti zkratových proudů u běžných jističů téměř nemožné, vybaví ten rychlejší nebo současně.


Název: Re: Jak je to s jističi v podružné rozvodnici s ohledem na charakteristiku a proud?
Přispěvatel: Radek Paos 14.08.2014, 14:18
díky, chápu. Tedy snad. takže vlastně asi 4C by bylo k ničemu, protože by nejprve zareagoval jistič v hlavním rozvodu?


Název: Re: Jak je to s jističi v podružné rozvodnici s ohledem na charakteristiku a proud?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.08.2014, 14:27
Spíš je to tak, že to stejně nevyřešíte a nechal bych to plavat. Od určité impedance je to loterie, který z jističů spadne dřív. Podmínka pro vypnutí jističe B16A zkratovou spouští (tedy max. 2 Ohmy) je splněna prakticky všude.


Název: Re: Jak je to s jističi v podružné rozvodnici s ohledem na charakteristiku a proud?
Přispěvatel: ACEOF ACES 14.08.2014, 18:09
Při nízké impedanci je dodržení selektivity v oblasti zkratových proudů u běžných jističů téměř nemožné, vybaví ten rychlejší nebo současně.
To platí pro proudy ve zkratové oblasti jističů.

Pro proudy v oblasti nadproudů a přetížení, lze vhodnou volbou jističů, selektivity dosáhnout.