Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Leoš Spáčil 13.08.2014, 14:40



Název: Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
Přispěvatel: Leoš Spáčil 13.08.2014, 14:40
Poraďte prosím jak mám zapojit tento lustrový spínač na tuto fázi a rozvody na světla.
Viz 2x foto.
Jedná se mi o zapojení dvou světel z jednoho místa.
Nevím, jestli mám vypínač správně, věřím, že ano, ale jakkoliv (jakkoliv) kombinačně dám dráty, tak mi vždy svítí jedno světlo, podle toho na kterou stranu (levou/pravou) připojím fázi.


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Jan Alin 13.08.2014, 16:10
Jestli je to vyfocená krabička pod zásuvkou, tak budiž, řešení by se našlo. Jestli máte tenhle kabel k vypínači, ta zavolejte elektrikáře, ať to předělá, pouštět do z/ž fázi může jen neskutečné čuně.


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Leoš Spáčil 13.08.2014, 16:12
Jestli je to vyfocená krabička pod zásuvkou, tak budiž, řešení by se našlo. Jestli máte tenhle kabel k vypínači, ta zavolejte elektrikáře, ať to předělá, pouštět do z/ž fázi může jen neskutečné čuně.
...a když fázi navedu do jednoho L (zcela nalevo) přípoje a levý přípoj spojím s pravým L, tak by to mělo frčet....


Název: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Zdeněk Mazač 13.08.2014, 16:27
Tak a dotazující dostal 2 rady, jedna je správná a druhá naprosto špatná, kterou si asi tazatel vybere?  :)


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Jan Alin 13.08.2014, 16:30
...a když fázi navedu do jednoho L (zcela nalevo) přípoje a levý přípoj spojím s pravým L, tak by to mělo frčet....

Jenže tam nemáte levý L a pravý L ale L, N a PE. Pokud je to zásuvka a pod proudem, dojde při přímém spojení L na N nebo PE ke zkratu a vyhodí to jistič. Vedlejším produktem toho jsou opálené prsty, nářadí a v lepším případě i chvíle horšího vidění, v horším případě ještě hůř. Pokud nevíte jak to zapojit, zjevně nejste elektrikář. Doporučuji zavolat někoho, kdo tomu rozumí, puštěním fáze do z/ž lze obecně a zvlášť ve světelné instalaci, napáchat dost nepříjemností. V tomto případě vám žádná rada nepomůže když není jasné co je na začátku toho kabelu.


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Leoš Spáčil 13.08.2014, 22:41
Na začátku kabelu je elektrárna a na konci je nyní čokoláda.
Nebudu kvůli jednomu vypínači volat elektrikáře a čekat na něho 3 dny. To bych se styděl. Nevím co jiného by on s tím udělal.

Vyřešeno.


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.08.2014, 22:52
...
Vyřešeno.
Pustit fázi do zeleno/žlutého, ať přívod nebo spínanou, je prasárna nejvyššího řádu!!
Z jistého pohledu se to dá přirovnat k tomu, jako když někoho posadíte do auta, kde bude brzdový pedál "v kufru"!


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Vratislav Fugl1 14.08.2014, 06:24
Tak jsem celou dobu čekal, že se někdo bude věnovat i tomu "přeznačení" (zle). Bohužel,..  Nebo to je provokace a byla to doopravdy zásuvková krabice??


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 14.08.2014, 06:44
Když vynechám to co už řekli kolegové. Tak první věc je to, že u spínače musím zjistit co je střed, tedy to co je živé. Následně vemu schema zapojení spínače a podívám se kam má který drát přijít a pokud to i po správném osazení nefunguje, tak přeměřím jestli je spínač v pořádku a případně pořídím nový.

Jinak jen pro info bohužel mám doma na lustry taženou podobnou "prasárnu" (do domu jsem se přistěhoval). Takže jako elektrikář jsem zapojil lustr klasicky černá fáze (proťukl jsem si ji),  hnědá N a Z/Ž PE. V noci mi, ale lustr divně světélkoval tak jsem ho šel přeměřit a zjistil jsem že na Z/Ž mám fázi pro druhý okruh světla. Prostě takovéhle "prasárny" se nedělají, normální elektrikář se pak nestačí divit, jen málo kdo prověřuje Z/Ž jestli je PE.


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.08.2014, 06:50
Přece kvůli jednomu lustru nebude kupovat CYKY-O, když má po ruce CYKY-J. Elektriku vede měď, ne barva izolace.  (zle)


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: František Šohajda 14.08.2014, 06:51
Když chodím po RD různých majitelů, tak do vypínače jde většinou zžl a na ni připojená fáze do světla.....
Když si tipnu od oka, tak je to v 60 % tak dělané....že by český standart ?


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 14.08.2014, 08:08
Přece si elektrikář nebude kupovat kromě kabelu CYKY-j 3x1,5 i kabel CYKY-o 3x1,5.


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Leoš Spáčil 14.08.2014, 12:32
Omlouvám se, ale i když jsem laik, líbí se mi jak řemeslníci řeší jeden vypínač  ;D
Už zbývá aby mi někdo doporučil od pojistek vysekat ještě jednu rýhu ve zdi a do ní skrýt další drát vedoucí do té krabice ve zdi. Jističe mám 3x25A. Nemám je povýšit na jinou sílu. Už kvůli odstranění té prasárny, jak píšete?
Nemyslím to zle, ale kvůli jednomu/dvěma světlům a zapojení jsem čekal vše. Jen né hlídání z/ž kabelů.

Vypínač mám zapojený přesně podle tohoto (http://www.legrandforum.cz/ckfinder/userfiles/images/spinac-5.jpg),  jen prostě fázi mám rozdvojenou čokoládou na levou a pravou stranu vypínače.

. Ať vás nepokope elektřina a bacha na čerta co vyletěl z elektriky (dance)


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Michael Tejčka 14.08.2014, 12:40
Přece si elektrikář nebude kupovat kromě kabelu CYKY-j 3x1,5 i kabel CYKY-o 3x1,5.


bohužel praxe občas bývá taková,  že to pro investora roztahají zedníci (na co bys jardo volal elektrikáře mi ti to uděláme za polovic),  zahodí to, štuk, malba a pak po mě chtějí kompletaci. mohu frflat jak chci, ale hypotéku platit musim a děti živit taky, takže občas nezbyde nic jinýho než navlíknout smršťovačku a zatáhnout ji. Klidně mě ušlapte, ale kdo to tak nikdy v praxi neudělal?


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Michael Tejčka 14.08.2014, 12:42
Omlouvám se, ale i když jsem laik, líbí se mi jak řemeslníci řeší jeden vypínač  ;D
Už zbývá aby mi někdo doporučil od pojistek vysekat ještě jednu rýhu ve zdi a do ní skrýt další drát vedoucí do té krabice ve zdi. Jističe mám 3x25A. Nemám je povýšit na jinou sílu. Už kvůli odstranění té prasárny, jak píšete?
Nemyslím to zle, ale kvůli jednomu/dvěma světlům a zapojení jsem čekal vše. Jen né hlídání z/ž kabelů.

Vypínač mám zapojený přesně podle tohoto (http://www.legrandforum.cz/ckfinder/userfiles/images/spinac-5.jpg),  jen prostě fázi mám rozdvojenou čokoládou na levou a pravou stranu vypínače.

... za rady. Ať vás nepokope elektřina a bacha na čerta co vyletěl z elektriky (dance)

Tak to je přesně ten příklad chytrolína. Vzhledem k jednomu - dvěma vypínačům se loučím s tím, ať si zavolá dobytka co to takhle prasecky ojebal.


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Jan Palička 14.08.2014, 12:54
Na začátku kabelu je elektrárna a na konci je nyní čokoláda.
Nebudu kvůli jednomu vypínači volat elektrikáře a čekat na něho 3 dny. To bych se styděl. Nevím co jiného by on s tím udělal.

Vyřešeno.
A proč chcete od těch elektrikářů, co doma nechcete ani vidět rady? Protože je čekáte zadarmo, že......


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.08.2014, 14:00
... za rady. Ať vás nepokope elektřina a bacha na čerta co vyletěl z elektriky (dance)
Mohlo by se hodit:
150
155

606 09 09 09


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Leoš Spáčil 14.08.2014, 14:39
Teď mě napadá. Přemýšlím jen nahlas.... Co kdybych tu prasárnu oddělal a kangem oddělal i tu starou el. krabičku ve zdi a nahradil ji nějakou novou a pěknou... To by chtělo zvážit.  :D Nevím kolik na to pak z/ž a CYKY-j kabelů bude potřeba a kolik času. Vypadá to zároveň na tu novou pojistkovnici pánové. Kvůli jednomu vypínači a kvůli klidu. Jdu na to. Po vykonané práci pošlu fotky.
Uvědomme si jednu věc, když pominu prasárny. Jste tady machři a profíci a já to respektuji. Opravdu ano. Ale i nově příchozí člověk na toto fórum může přijít a nesahat vám ani po kotníky. Z jistého pohledu se to dá přirovnat k tomu, jako když někoho posadíte do auta, kde bude brzdový pedál "v kufru"!

A proč chcete od těch elektrikářů, co doma nechcete ani vidět rady? Protože je čekáte zadarmo, že......
Nenapsal jsem, že je doma nechci. Jen si kvůli 1 vypínači a čekání na řemeslníka to udělám sám. Nejsem blondýna. Vy jste si taky na kachličky za kuch. linku volal obkladače? Nebo jste na uříznutí jedné laťky zajel ke stolaři?Já myslel, že se tady za radu na fóru neplatí. Jestli jsem se spletl, jsem jen obyčejný chlap, omlouvám se.

606 09 09 09
;D to si uložím, až mi vyletí.


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Jan Franěk 14.08.2014, 15:07
Teď mě napadá. Přemýšlím jen nahlas.... Co kdybych tu prasárnu oddělal a kangem oddělal i tu starou el. krabičku ve zdi a nahradil ji nějakou novou a pěknou... To by chtělo zvážit.  

Ještě zvažte ,jestli si opravdu nepozvat elektrikáře. Nejde tak ani o to, že tyto práce může vykonávat jen osoba s platným osvědčením (dle zákona jde o vyhrazené technické zařízení),  jako spíš o to, že vám nikdo nemůže na dálku vždy správně poradit. Jen spousta bastlířů (bez urážky) si myslí, že nechceme nikomu poradit, ale někdy stačí malé opomenutí místních podmínek (třeba nějaké původní prasečiny) a el. zařízení se může stát nebezpečným. Osobně jsem toho názoru, že je to každého věc, pokud si to dělá doma ohrožuje jen sebe a své nejbližší. Jen se nesmíte divit, když se elektrikář nechce nechat s tímto nijak spojovat (ani radou, aby si pak nemusel vyčítat případný úraz). I proto platí ve většině dotazů, neoblíbená věta, pozvěte si elektrikáře, který situaci posoudí přímo na místě.

Zpět k otázce. Kabel CYKY 3C (žl/zel, hnědý, modrý) nepatří do vypínače. To je velmi hrubá závada, pokud nejde o provedení bez odbočných krabic. zeleno/žlutý vodič, se nesmí použít pro jiné účely, než ochranné. To je jasně stanovené a pevné pravidlo. Vy se jej snažíte porušit, proto s tím máme všichni „problém“.
Jestli to správně chápu, tak vy máte nad vypínačem odbočnou krabici a z ní vede kabel do lustru, který chcete ovládat „lustrákem“ na půlky.
Otázkou je, jaký kabel vede ke svítidlu. Že do vypínače je nevyhovující kabel, už víme. Do vypínače použijte kabel CYKY 3AX1,5 a ke svítidlu je zapotřebí kabel CYKY 5CX1,5. Jinak to nebude fungovat, nebo porušíte bezpečnostní předpisy.

Ale jak jsem psal. Rozumnější by bylo pozvat elektrikáře a nechat si od něj poradit přímo na místě. Třeba bude i jiné řešení, než je sekání. Možná bude rozumější počkat ty tři dny.  (whist) (drinks)


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Juraj Rojko 14.08.2014, 16:41
Vy jste si taky na kachličky za kuch. linku volal obkladače? Nebo jste na uříznutí jedné laťky zajel ke stolaři?Já myslel, že se tady za radu na fóru neplatí. Jestli jsem se spletl, jsem jen obyčejný chlap, omlouvám se.
 ;D to si uložím, až mi vyletí.

Naprosto vás chápu. Ale rozdíl je v tom, že křivě přilepená obkladačka za kuchyňskou linkou obvykle nemá dostatečný potenciál k zabití člověka. Na rozdíl od ZŽ vodiče pod napětím, který někdo dřív nebo později připojí na kostru lustru, zcela v souladu s návodem od výrobce. Takže neberte si to osobně, zdejší neochota radit laikům, zejména těm bez elementárních znalostí, má i poměrně zásadní důvody.


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 15.08.2014, 07:03
Nebudu opakovat kolegy, ale pokud jste spínač zapojil správně, fáze na vstup a okruhy světel na výstupy a svítidla se chovají jinak než by měly, tak prověřte spínač. Už se mi stalo, že problém byl ve spínači a já než abych hledal problém v tam kde se nejlépe hledá tak jsem vyměnil svítidla a na spínač jsem šel až nakonec. To, že by jste jako laik vyměnil kabel, aby byly barvy správně vám asi problém nevyřeší, nicméně na bezpečnost by to mělo zásadní vliv :-) .

Osobně to vidím stejně, že na výměnu vodovodního kohoutku nebo těsnění nebudu volat instalatéra, ale jak už psali kolegové stříkající voda nikoho nezabije, ale fáze 230V ano.


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 15.08.2014, 09:45
K původnímu dotazu :
U těchto spínačů je nutné propojit kontakty označené L, jsou to v podstatě dva samostatné spínače č. 1.

Co se týká barev vodičů, dostatečně se k tomu vyjádřili kolegové.
Musím podotknout, že se takto udělané instalace jsou poměrně časté a nejen u "poloprofesioná lů",  ale i u "renomovaných" firem. 


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 15.08.2014, 09:59


Že do vypínače je nevyhovující kabel, už víme. Do vypínače použijte kabel CYKY 3AX1,5 a ke svítidlu je zapotřebí kabel CYKY 5CX1,5. Jinak to nebude fungovat, nebo porušíte bezpečnostní předpisy.
Žel kvůli před léty zničenému HDD už nemám fotky, kde si jeden "Ing přes cokoliv" natahal celý byt CYKY 3C 1,5 protože byla skoro zadarmo. I lustrák v obýváku mu fungoval, jen bylo kouzelné sledovat, jak se v krabici "transformují" PE na PEN, L na N, L´na PE atd. Funkcionalista každým coulem, jen tu "štábní kulturu" poněkud o.ebal (zle)
U starých instalací to lze skousnout, většinou to nebylo úmyslné, ale nutné zlo, třeba AGY s jinými barvami prostě nebyla po ruce dlouhodobě...


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Ižák Ctibor 15.08.2014, 12:29
Skúste tie dva horné svorky na vypínači prepojiť a do toho dať prívod.(Ten, čo je stále pod napätím. Je to  asi ten stredný,  hnedý). Dva Ďaľšie vodiče po jednom do spodných svoriek.Malo by to fungovať.


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Marek Laube 15.08.2014, 18:14
K původnímu dotazu :
U těchto spínačů je nutné propojit kontakty označené L, jsou to v podstatě dva samostatné spínače č. 1.  

Docela zajímavé, toto by měl být tedy dvojitý jednopolový přepínač řazení 1+1. K jakému účelu by mohly být dva vypínače v jednom těle?


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Martin Novák 15.08.2014, 18:21
bohužel praxe občas bývá taková, že to pro investora roztahají zedníci (na co bys jardo volal elektrikáře mi ti to uděláme za polovic),  zahodí to, štuk, malba a pak po mě chtějí kompletaci. mohu frflat jak chci, ale hypotéku platit musim a děti živit taky, takže občas nezbyde nic jinýho než navlíknout smršťovačku a zatáhnout ji. Klidně mě ušlapte, ale kdo to tak nikdy v praxi neudělal?

Asi tak. Tohle je bida naseho remesla. Teoretikum od stolu se radi snadno. Ale pak bohuzel prijde ta praxe. Investorovi zacnete vysvetlovat, ze si ma nechat rozmlatit pul baraku kvuli zlutozelenemu vodici ve vypinaci a vysekat draty ze zdi. Investor vam s tou radou rozmlati akorat tak hubu a do baraku si zavola nekoho vstricnejsiho, kdo mu to v lepsim pripade preznaci smrstovackou, v horsim navlecenim izolacni buzirky spravne barvy na drat a v nejhorsim nepreznaci vubec. Revize se taky "nejak vybavi" a pak to muze treba 50 let fungovat. Vy jste za vola co zbytecne prudi a smutne koukate na hromadu slozenek a pozdrav z bernaku...


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Jan Franěk 15.08.2014, 18:31
K původnímu dotazu :
U těchto spínačů je nutné propojit kontakty označené L, jsou to v podstatě dva samostatné spínače č. 1.

Docela zajímavé, toto by měl být tedy dvojitý jednopolový přepínač řazení 1+1. K jakému účelu by mohly být dva vypínače v jednom těle?


Přiznávám, že takové řazení neznám. Vypínač č. 5 (lustrák) má povětšinou jen tři šroubky. Pokud jsem se potkal s řazením 1+1, šlo o žaluziová tlačítka, nebo spínače, ale zde fungovala navíc vzájemná blokace. Tedy funguje vždy jen jedna klapka, nebo tlačítko.
Zajímá mě, v kterém disajnu je 1+1 řazení.

Edit: TeĎ jsem si vzpoměl na  Unicu, kde je ale klema už hotová od výrobce.


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.08.2014, 18:41
Používám na to občas 6+6 a když se zapomene na klemku, to je pak řečí...


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 15.08.2014, 19:02
Edit: TeĎ jsem si vzpoměl na  Unicu, kde je ale klema už hotová od výrobce.

 (eek) Já si myslel, že půlený strojky jsou balený zvlášť. Tedy když člověk potřebuje 1+1/případně 5, tak přijedou dvě krabičky. A klemu si musím udělat sám.


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Leoš Spáčil 15.08.2014, 21:36
Pánové!
Velice si vážím vašich odpovědí a smekám před vámi.
Přiznám se, ač jsem mírně znalý tématu, že ty vaše některé pojmy čtu poprvé v životě.
Napíšu to ještě jinak a jako blondýna...
Až dnes jsem pochopil, že vlastně jsou tam jiné kabely než mají být. Mají být asi správně podle vás. A tím pádem se zde vyrojila širokosáhlá diskuze.

V té krabičce ve zdi (v původní fotce rozdělané) vždy bylo od začátku postavení domu (6 let) ovládání dvou světel z jednoho místa. Ovládání světla v koupelně na stropu a na zdi nad umyvadlem. Hned napravo od rozdělaného vypínače (podle fotky v prvním příspěvku) je ventilátor (odvětrávání chcete-li). Němu je v krabičce vyvedeno 2ks drátů. Hnědá fáze a druhou barvu už nevím.
Obojí je stále na stejném místě už 6 let a já si POUZE vyměnil vypínač za jiný design. Nic víc. Dráty ve zdi z této krabičky na tomto místě jsem viděl poprvé.
Takže to zkrátím, jestli tomu dobře rozumím.... Nějaký (né, že se jich chci nějak dotknout) Vasil nebo Ivan, co dělali helfry na stavbě a natahovali kabely, tak to asi natáhli zle.....


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Jan Franěk 16.08.2014, 17:20
Tak jsem se mýlil. I UNICA má klasické řazení. Raději jsem se přesvědčil.  o:-)
Teď si nemohu vzpomenout, kde jsem to vzpomínané řešení s klemou viděl.

viz obrázky



Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Petr_rosi 16.08.2014, 17:32
Tak jsem se mýlil. I UNICA má klasické řazení. Raději jsem se přesvědčil.  o:-)
Teď si nemohu vzpomenout, kde jsem to vzpomínané řešení s klemou viděl.

viz obrázky


s tou "klemou" je to Unica ale v řada "Anja". Ta řada co jste tu nafotil je "basic" resp. "color" ....


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Milan Hudec 17.08.2014, 07:55
Teda chlapi, součet vašich paragrafů dělá cca 100, a vypínač pořád ne a ne fungovat (dance)


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Jan Alin 17.08.2014, 16:03
Teda chlapi, součet vašich paragrafů dělá cca 100, a vypínač pořád ne a ne fungovat (dance)

Jo, chlápek to zapojí dle rady, přijde jiný, dá tam svítidlo s z/ž na kostře a někoho to zabije. On pak řekne kde mu to poradili a člověk má dnes doma policajta a pojišťovna po něm požaduje náhradu pojistného plnění. Kdyby se zeptal kdo je blízko, tak třeba někoho uhne, takhle je blázen každý, kdo mu řekne jak to má udělat aniž by byl na místě.  :(


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Jan Alin 17.08.2014, 16:10
To Leoš Spáčil

Zjevně jste rozladěn ze získaných odpovědí. Bohužel nikdo nemůže vědět, jak je to tam opravdu zapojeno a jaký fígl je o krabičku vedle. Elektrika barvy opravdu nevnímá a stačí jí, když je to správně zapojeno. Bohužel, člověk je na tom hůř. Pro elektrikáře není problém to na místě proměřit a zapojit správně, bohužel to přes internet nelze a každá rada může vést v určité situaci ke špatnému zapojení a nefunkčnosti nebo úrazu. Jestliže vám před šesti lety někdo takhle natahal vypínač, bude tam těch fíglů určitě víc. Buď se o tom něco naučte, pak nebudete mít problém si to změřit, nebo si pozvěte někoho, kdo to umí. Zas taková elektrárna to není aby se to nedalo zvládnout se základními znalostmi a nářadím.


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Petr M 17.08.2014, 20:26
Pane Spáčil, dovolte menší přirovnání k něčemu, co se dá líp představit.

Představte si, že v místnosti vedou dvě trubky, žlutá a modrá. Nejsou nikde spojovaný, takže podle svárů ani podle fitinek není poznat, v které co vede. Obě jsou jenom "díry obalený plechem" o vodě i plynu je jedno, jaký to má nátěr.

Zkuste žlutou natřít modrou barvou a tu modrou na žluto. Pak pozvěte instalatéra, ať do místnosti přidá wafky. Jak šmikne žlutou trubku, tak si vyslechnete všechna vybraná slova po K a možná i po P, než se usuší.

Kdežto kdyby jste chtěl přidat kohoutek na vodu a instalatér vzal rovnou flexu na žlutou trubku, tak by zase říkal hodně zajímavý věci vyšetřovalet a pak soudce...

Rada typu "kohoutek s vodou na zahradu napoj na modrou trubku" někde z diskuse na webu se může pekelně vymstít, pokud v modré trubce není studená voda.

Tady je vidět, že barvy jsou blbě a nedá se podle nich orientovat. To znamená "makat jenom podle budíků" a rozhodně to chce hodně znalostí, aby člověk věděl, jak to funguje, co hledat a jak to najít! A někdy se nevyhnete tomu, že musíte hledat pod napětím a to pak může opravdu jít o život  (norm) Elekrika je vidět jenom, když svítí, něčím hýbe nebo někým klepe.


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Pavel Horský 18.08.2014, 08:25
VELMI zajímavá diskuse.
A plodná.
Já se vlastně přestávám divit těm, kteří tvrdí, že je pročítání diskusních příspěvků na všemožných fórech jen ztrátou času, který se dá využít jistě plodněji ke konstruktivněj ším věcěm.

 (zle) (zle) (zle)


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 18.08.2014, 08:35
bohužel praxe občas bývá taková, že to pro investora roztahají zedníci (na co bys jardo volal elektrikáře mi ti to uděláme za polovic),  zahodí to, štuk, malba a pak po mě chtějí kompletaci. mohu frflat jak chci, ale hypotéku platit musim a děti živit taky, takže občas nezbyde nic jinýho než navlíknout smršťovačku a zatáhnout ji. Klidně mě ušlapte, ale kdo to tak nikdy v praxi neudělal?
Suhlas, kebyze odidem z kazdej zakazky, kde vsetko nie je 100%,  tak som dnes na urade prace a beriem podporu.


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Milan Hudec 18.08.2014, 08:42
Tak to pardon, zatímco o přeznačování modrá/ černá a naopak se dá celkem i diskutovat, tak pustit po přeznačené zž fázi je prostě čuňárna a může si ji dovolit pouze ten kdo si onen přeznačený vodič pod napětím přiloží sám sobě na půl hodiny na koule.


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Leoš Spáčil 19.08.2014, 09:07
Pod posledních pět příspěvků nade mnou bych se podepsal.  8)  ;D


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Michael Tejčka 23.08.2014, 23:27
To Leoš Spáčil

Zjevně jste rozladěn ze získaných odpovědí. Bohužel nikdo nemůže vědět, jak je to tam opravdu zapojeno a jaký fígl je o krabičku vedle. Elektrika barvy opravdu nevnímá a stačí jí, když je to správně zapojeno. Bohužel, člověk je na tom hůř. Pro elektrikáře není problém to na místě proměřit a zapojit správně, bohužel to přes internet nelze a každá rada může vést v určité situaci ke špatnému zapojení a nefunkčnosti nebo úrazu. Jestliže vám před šesti lety někdo takhle natahal vypínač, bude tam těch fíglů určitě víc. Buď se o tom něco naučte, pak nebudete mít problém si to změřit, nebo si pozvěte někoho, kdo to umí. Zas taková elektrárna to není aby se to nedalo zvládnout se základními znalostmi a nářadím.

Kua nevim jak se dávaj lajky ale  (jednicka)


Název: Re: Zapojení sériového spínače č. 5. Kde mám chybu?
Přispěvatel: Michael Tejčka 23.08.2014, 23:34
Tak to pardon, zatímco o přeznačování modrá/ černá a naopak se dá celkem i diskutovat, tak pustit po přeznačené zž fázi je prostě čuňárna a může si ji dovolit pouze ten kdo si onen přeznačený vodič pod napětím přiloží sám sobě na půl hodiny na koule.

Hustě :D ale po svých instalacích bych to s klidem dal, jelikož si troufám tvrdit, že pokud k takovému přeznačení sem-tam (ukřižujte mne) dojde, je uděláno s takovou precizností, že i naprostého debila by nenapadlo, že by zž nebyl tam kde má být dle barvy svého "výrobního" pláště.