Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => ZÁLOŽNÍ ZDROJE => UPS -> generátory ... => Téma založeno: Miroslav Minařík 26.07.2014, 09:32



Název: UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
Přispěvatel: Miroslav Minařík 26.07.2014, 09:32
Zajímavé pojetí UPS za bouřky. Aby si to ale spotřebitel nevykládal jinak!



Název: Re: UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.07.2014, 10:11
Podle toho v jakém režimu UPS pracuje, mění se schopnost nějaké přepětí "nepropustit". Napětí mezi pracovními vodiči při režimu ONLINE je za UPS zpravidla OK. Napětí pracovních vodičů proti "zemi" se ale naopak může dostat na takové hodnoty, které už mohou vadit. A pokud není v rozvodu "nic",  jen na konci ta UPS, tak to nějaké větší přepětí nezachrání.
Pro počítače je jasnou výhodou WiFi připojení, protože velkou část škod působí rozdíl napětí mezi 2 přívody do PC - napájecí a datový.


Název: Re: UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
Přispěvatel: Petr M 26.07.2014, 12:03
Přemýšlím co tím zachrání. Pokud jsou svodiče na vstupu do domu, tak možná jako poslední stupeň ochrany před modemem. Pokud svodiče chybí, tak ztráta konektivity může být ten nejmenší prolém.  Ale UPSka s RJ-45 mezi modemem a routerem konektivitu nezajistí ani náhodou...


Název: Re: UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
Přispěvatel: Miroslav Minařík 26.07.2014, 13:24
Přemýšlím co tím zachrání. Pokud jsou svodiče na vstupu do domu, tak možná jako poslední stupeň ochrany před modemem. Pokud svodiče chybí, tak ztráta konektivity může být ten nejmenší prolém.  Ale UPSka s RJ-45 mezi modemem a routerem konektivitu nezajistí ani náhodou...

Přesně tak.
Spotřebitelů, kteří se věří v ochranu před přepětím pouze stupněm D je většina. A to, že potřebují nějaké stupně před, tomu nechtějí věřit, protože to stojí peníze. Nebo tomu věří ale ze stejného důvodu (že to stojí peníze) to už nepotřebují.

Proto je taková UPS pěkná věc, ale jako u mikrovlnky v návodu sedočteme, že tam nepatří kočka, očekával bych upozornění, že bez předřazené ochrany může být ochrana zcela nefunkční.


Název: Re: UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
Přispěvatel: František Šohajda 26.07.2014, 15:31
Přepěťovky se musí dát před i za UPS ! (norm)
Jinak je to o ničem!


Název: Re: UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.07.2014, 15:35
... očekával bych upozornění, že bez předřazené ochrany může být ochrana zcela nefunkční.
Představ si, že v jednom návodu, plném obrázků a popisů v X řečech bylo na konci v poznámce téměř nečitelnými písmenky napsáno upozornění, přeloženo do češtiny něco v tom smyslu, že elektroinstala ce musí být provedena tak, aby se na modul s ochranami nedostalo přepětí s větší energií, než je schopna eliminovat.
Sice pravda, ale na druhé straně alibismus a "ochrana výrobce proti reklamacím, že to nevydrželo..."