Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Tom2014 19.07.2014, 18:33



Název: Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
Přispěvatel: Tom2014 19.07.2014, 18:33


Mora vyrabi indukcni desky s moznosti zapojeni na 230V a hlidanim odberu na max. 16A. Pokud se zapoji vice plotynek najednou, tak ma jit maximalne nastavit vykon 7-8, kdyz 1-2 plotynky, tak maji jit pustit i na plny vykon. Takove omezeni by mi nevadilo...jak casto se potrebuje mit najednou zapnute vsechny plotynky na plny vykon?!
Stacil by stavajici jistic 1x20A na toto zapojeni? Zbyvalo by jeste na zapnuti dalsich spotrebicu (trouba, pracka, TV,konvice, apod)? Nebo pri tomto hlidani odberu na max 16A uz to problem neni?

Precetl jsem si zde, ze doporucejete trifazove rozvody. To chapu, zkousim, jestli by to slo i bez toho... Kdyby tedy 3f, tak pise Mora, ze to je 32A. To znamena, ze by pak stacil jistic 3x16A nebo by se melo zachovat tech 20A z 1f a tedy alespon 3x20A?


Název: Re: Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.07.2014, 19:15
Když vám zůstane "rozdíl" mezi 16 a 20 A, tedy 4A, to je necelý 1kW.
Rychlovarná konvice má podle velikosti od 1 - do 2kW.
Pračka v době, kdy hřeje, má běžně kolem 2kW.
Žehlička má 1,2 - 1,8kW.

Takže pokud byste se s indukčním deskou přiblížil k maximálnímu příkonu, moc byste si toho už nezapnul.
Myslím, že to je výrazné omezení, které by se muselo "ošetřit" nějakými dohodnutými pravidly, nebo by se to dalo trochu "zautomatizovat" pomocí přednostního relé.
Ale za dobré řešení to nepovažuji.


Název: Re: Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
Přispěvatel: Václav Třetí 19.07.2014, 21:47
Jednofázové rozvody, které mají jištění u elměru 20A bývají již dosti staré a nebývají v příliš dobrém stavu. Velké a dlouhodobé zatížení velkými spotřebiči může být nebezpečmé jak z hlediska úrazu, tak i požáru. Doporučuji pozvat elektrikáře nebo rev. technika a na místě provést prohlídku a zhodnotit možnosti. Na dálku se nedá dobře poradit. Rozhodně bych též doporučil třífázovou přípojku.


Název: Re: Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 20.07.2014, 07:59
Z hlediska kvality požití elektrické instalace, vůbec nepochybujte o nutnosti připojení na 3f. Jak už napsali kolegové pokud máte hlavní jistič 1x20A nebo 1x25A a pustíte na plno desku i s omezením na 16A tak vám zbude tak malý výkon, že v případě, že pustíte cokoli většího tak vám to spadne vše. Raději zainvestujte, ať si pak nemusíte nadávat, že vám instalace nefunguje tak jak jste si představoval.


Název: Re: Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
Přispěvatel: Václav Pešek 20.07.2014, 20:22
Pokud elektrický sporák, tak jedině třífázovou přípojku, jinak to stojí, však všichni víme za co...