Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: sirwalker 19.05.2014, 19:46



Název: Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
Přispěvatel: sirwalker 19.05.2014, 19:46


Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?

V mem provizornim rozvadeci je tento jistic, a z neho pak vedou tri zasuvky, kdyby nastala porucha na nejake z techto tri zasuvek, jestli jistic rozepne.


Název: Re: Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 19.05.2014, 21:28
V zásadě to při dodržení určitých zásad možné - viz tzv. "sdružené obvody".

Je ovšem otázkou, jestli to má nějaký zvláštní smysl a význam.
Převažují spíše nevýhody.
Jetli je jedinou výhodou to, že třífázový jistič máte a jednofázové jističe by jste musel kupovat, pak je to dost chabá argumentace.


Název: Re: Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
Přispěvatel: sirwalker 19.05.2014, 21:35
V zásadě to při dodržení určitých zásad možné - viz tzv. "sdružené obvody".

Je ovšem otázkou, jestli to má nějaký zvláštní smysl a význam.
Převažují spíše nevýhody.
Jetli je jedinou výhodou to, že třífázový jistič máte a jednofázové jističe by jste musel kupovat, pak je to dost chabá argumentace.


(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpoved,
je mi jedno jestli zbyle dve zasuvky pri poruse treti nepujdou a ano, trifazovy jistic mam a nechce se mi investovat do jednotlivych, muzu se jeste zeptat na nevyhody?
 


Název: Re: Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
Přispěvatel: Petr Tobolík 19.05.2014, 21:42
například....p orucha v jednom obvodě ovlivní další obvody....


Kabely máte 3 jednofázové? Nebo jeden 4-žilový (5-žilový)?


Název: Re: Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
Přispěvatel: sirwalker 19.05.2014, 21:57
například....p orucha v jednom obvodě ovlivní další obvody....


Kabely máte 3 jednofázové? Nebo jeden 4-žilový (5-žilový)?

ve sklepe meho dedy byla jenom takova stara trifazova zasuvka (ovalna) se trema fazema + PEN? nevim, tri faze jsem zapojil pres trifazovy jistic, koupil jsem dva nulovaci mustky a do jednoho zapojil jiz zmineni PEN? a propojil s druhym mustkem, z prvniho mustku vedu nyni zlutozeleny ochrany drat do zasuvky (na kolik) a z druheho mustku vedu nulovy vodic (modry) taky do zasuvky, vsechno pracuje a jak rikam, nevadi mi kdyz pri poruse jedne faze shodi vsechny tri, ale pro jistotu se ptam
 


Název: Re: Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 19.05.2014, 22:18
nějak ve vašem výčtu postrádám proudový chránič.... Aha, on by se musel koupit...


Název: Re: Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
Přispěvatel: sirwalker 19.05.2014, 22:35
nějak ve vašem výčtu postrádám proudový chránič.... Aha, on by se musel koupit...

ten by se urcite hodil, casem ho tam pridam a mozna koupim i jednotlive jistice az budou chechtaky, jenom jsem si hlavne chtel overit ten trifazovy jistic
kazdopadne panove vsem vam moc (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za rady!


Název: Re: Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 19.05.2014, 22:53
Tak až ho budete kupovat (nějak tomu moc nevěřím, plán na 5-tiletku? :) ) Tak jistič vyhoďte a kupte chráničojistič B 16/1N/0,03 a máte i jeden modul ušetřený.


Název: Re: Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
Přispěvatel: Jaroslav Klinský 20.05.2014, 23:20
Pokud to je jen provizorní - tak snad ano. Jako trvalé ale ne - bylo by nutné zjistit, jaký kabel byl použit do té staré zásuvky. Pokud má nevyhovují průřez, tak nepůjde použít, bude nutné instalovat nový přívod. Pravděpodobně také nebude vyhovovat barevné značení. Nejlépe by bylo zavolat elektrikáře, který řekne, jak to má vypadat (alespoň předpokládám). Jinak ten třífázový jistič pro jednofázové rozvody nejde použít. Je předpoklad, že nesplňuje podmínky sdruženého obvodu, jak zde již bylo zmiňováno.


Název: Re: Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
Přispěvatel: Petr M 21.05.2014, 12:30
ten by se urcite hodil, casem ho tam pridam a mozna koupim i jednotlive jistice az budou chechtaky, jenom jsem si hlavne chtel overit ten trifazovy jistic
kazdopadne panove vsem vam moc (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za rady!

Takže si vás řadím do škatulky "raděj zelený párek s gumovým rohlíkem a živočišným uhlím na stojáka v zaplivaným zahuleným bufetu za 20 korun, než svíčkovou s brusinkama v čisté restauraci s příjemnou a hezkou servírkou za 70 korun". Holt jste aasi jiná nátura  ;D


Název: Re: Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 21.05.2014, 13:12
Ešte tu nezaznelo ani slovo o menovitej hodnote a charakteristik e onoho 3f ističa, ale hlavne o predradenom istení tej zásuvky. Ak tam bola oválna zásuvka, vôbec by ma neprekvapilo, keby fázy boli istené každá samostatne tavnou poistkou neurčitého stavu.

Tak či tak, problém by mal riešiť niekto, kto tomu rozumie (a zodpovedať na pôvodnú otázku tohto vlákna je pre neho triviálne) a mal by to riešiť spôsobom, ktorý zodpovedá súčastným bezpečnostným štandardom.