Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Jindra Máz 06.05.2014, 13:31



Název: Jsou předpisy, které zakazují či umožňují spojit CU a AL kabel svorkou?
Přispěvatel: Jindra Máz 06.05.2014, 13:31
Při rekonstrukci v domě před cca 4 roky, mi elektrikář povídal že je problém spojovat kabely z hliníku a mědi.
Nyní firma co mi montuje elektrickou bránu napojila k hliníkový kabel od elektroměru na měděný, aby se nemusel táhnout kabel ke bráně až z domu. Přikládám foto.
Smí to tak být? Projde to revizí?


Název: Re: Jsou předpisy, které zakazují či umožňují spojit CU a AL kabel svorkou?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 06.05.2014, 17:10
NO to je je krááása :o :o :o (no) (no) (no)
No jo, jenže ti pučmidráti, co většinou montují brány, nejsou ani elektrikáři, prostě zapojí barvu na barvu a ví prd co je co.

Nechal bych je to předělat.... Do krabice dát kousek DIN lišty, řadové svorky s propojkama.
Když už nic jiného, tak se dá použít 33 2000-1 čl.134.1.1


Název: Re: Jsou předpisy, které zakazují či umožňují spojit CU a AL kabel svorkou?
Přispěvatel: Martin H. 06.05.2014, 17:58
Při rekonstrukci v domě před cca 4 roky, mi elektrikář povídal že je problém spojovat kabely z hliníku a mědi.

Je to známy problém má známe a štandardné riešenia. Treba použiť špeciálny materiál na spájanie Cu/Al, aby sa spoj po čase nezničil elektrochemick ou koróziou.

Mohli by ste si vyžiadať nejaký dokument (katalógová stránka, dátový list) k použitým spojkám s tým, že žiadate, aby tam možnosť Cu/Al spoja bola uvedená.


Název: Re: Jsou předpisy, které zakazují či umožňují spojit CU a AL kabel svorkou?
Přispěvatel: Oldřich Morávek 06.05.2014, 18:14
Předpis z hlavy nedám, ale určitě na to existuje zákon.
Fyzikální zákon. A ten neobejde ani sebelepší právník.
Chlapcům bych nezaplatil, dokud to nedají do kulturního stavu!


Název: Re: Jsou předpisy, které zakazují či umožňují spojit CU a AL kabel svorkou?
Přispěvatel: František Šohajda 06.05.2014, 18:55
Osobně jsem viděl montéra (externího) pro velkou firmu co vyrábí el. brány.....
Pak jsem ho "zj.bal" jak to zapojuje??
Kápl božskou, byl pouze vyučen kuchař-číšník!! (zle)


Název: Re: Jsou předpisy, které zakazují či umožňují spojit CU a AL kabel svorkou?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 06.05.2014, 19:29
Předpis z hlavy nedám, ale určitě na to existuje zákon.
Fyzikální zákon. A ten neobejde ani sebelepší právník.
Chlapcům bych nezaplatil, dokud to nedají do kulturního stavu!


Přesně tak. Stačí dávat pozor v obyčejné fyzice a člověk se nemusí pachtit po předpisech.
Který předpis zakazuje přilévat do nafty vodu?
Který předpis zakazuje hranaté pneumatiky?

Samozřejmě jsme "obalení" různými předpisy ale toto je intuitivní znalost technika. To, co je na fotografii buď není práce elektrikáře nebo je ale pod vlivem nějaké omamné látky.

Spojit hliník a měď není zas tak velký problém, pokud člověk ví jak. Nebo je alespoň průměrný čtenář tohoto portálu.


Můj návrh: Vytrhat a vše znovu.
Revizí to projde pokud podmáznete revizního technika.


Název: Re: Jsou předpisy, které zakazují či umožňují spojit CU a AL kabel svorkou?
Přispěvatel: Radek Červený 06.05.2014, 20:48

Revizí to projde pokud podmáznete revizního technika.


A to v takové výši, aby zabezpečil svoji rodinu po dobu 8 let, co bude čučet v čučáku a dejchat vzduch katrovaný přes mříže za to, že takové zvěrstvo podepsal.

Ten přívodní kabel je v síti TN-C? Brána je v exteriéru? Hmmm, divné
Vidím tam jistící prvek, takže by to chtělo předělat i v souladu s ČSN EN 60439 - 1,3

Asi tam toho bude špatného víc, ponechte si od vrátek zádržné, nechte elektriku předělat od odborníka a zaplaťte ho ze zádržného. Pak vyúčtujte ty kouzelníky od vrátek ;)


Název: Re: Jsou předpisy, které zakazují či umožňují spojit CU a AL kabel svorkou?
Přispěvatel: Petr M 07.05.2014, 08:49
Souhlas s p. Červeným. Nechat udělat elektriku pořádně a cenu faktury od elektrikáře a další náklady (posouzení původního stavu RT,...) jim odečíst od konečnýho vyúčtování.

Za svoje dílo ručí ze zákona a pokud je ve smlouvě dodávka včetně elektroinstala ce a tu vůbec nedodali, ani právník té firmy z vás nevymlátí případný doplatek, pokud máte tento stav zadokladovaný pomocí foťáku nebo ideálně revizní zprávou.


Název: Re: Jsou předpisy, které zakazují či umožňují spojit CU a AL kabel svorkou?
Přispěvatel: Jaroslav Burda 07.05.2014, 10:21
Napadlo mě jak bych kritiku toho co je vidět odůvodnil v RZ. V rychlosti jsem si prošel ČSN 33 2130 ed. 2  Vnitřní elektrické rozvody.PDF a ČSN 33 2000-5-52 Výběr a stavba vedení.PDF a přímou zmínku o spoji Cu/Al jsem nenašel.
Použít tedy lze již zmíněnou ČSN 33 2000-1 čl.134.1.1 a dál také ČSN 33 2000-5-52  čl.  526. Elektrické spoje.
Žel obě popisují stav všeobecně a bylo by třeba prokázat že použité svorky se na spoj Al/Cu nedají použít, což bude obtížné, bo je přímo na svorce napsáno Cu/Al 3×16

Na druhou stranu už sem se setkal také ze stran podobných dodavatelů s postupem kdy firmá splní svou dodávku vč. RZ, dá revizi na montované zařízení, tedy zde bránu, která je dodána jako komplet od výrobce i s prohlášením o shodě, při čemž se o způsobu připojení taktně nezmíní....
Místo jištění je přece součástí el. inst. objektu..

Tak bych panu Mázovi doporučil si stav věci dokumentovat, hlavně zda ta krabice tam již byla, nebo zda ji tam dodali bránu montující „řemesníci“ na revizi vzít svého RT a nezaplatit dokud nebude vše OK.


Název: Re: Jsou předpisy, které zakazují či umožňují spojit CU a AL kabel svorkou?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 07.05.2014, 11:25
Bohužel již zrušená ČSN 37 0606 by toto dokázala částečně napadnout v čl. 27, kde je uvedeno že spojování hliníkových a měděných vodičů v jedné o odbočovací svorce bez cupalových vložek je dovoleno pouze v prostorách suchých. Tato krabice s volnými vrap. trubkami s kdovíjakým ukončením to nemusí splňovat, kvůli vzlínání vlhkosti.
Jinak je to prasečina, která splňuje snad jen funkčnost a pravděpodobně ani ne dlouhodobě. Když tam vidím ten volný kus DIN lišty, přemítám o inteligenci a znalostech autora. Vždyť cena "nugátů je pomalu vyšší než cena několika RSA a řemeslná úroveň by podstatně stoupla.


Název: Re: Jsou předpisy, které zakazují či umožňují spojit CU a AL kabel svorkou?
Přispěvatel: Petr M 07.05.2014, 12:23
Ještě přemýšlím nad jednou věcí:

Nyní firma co mi montuje elektrickou bránu napojila k hliníkový kabel od elektroměru na měděný, aby se nemusel táhnout kabel ke bráně až z domu.

Předpokládám, že vedení mezi elektroměrem a barákem buude ten Al kabel. Brána má 1f jištění, kam pak ale vede ten kabel 3x400V vpravo? Pokud mě teď instinkt neobčůrává jak zedník instalační zóny, tak ti parchanti vytáhli kabel z elektroměru, strčili do téhle bedny ten kabel v pravo bude z elektroměru komplet napájení bedny + domu. No a na tom se dá možná z pohledu norem stavět ještě líp než na spojení Cu a Al  - ten tenký propoj takhle by oko bude max. 4ka - pod min. průřezem PENu, pak je tady ještě jištění,...

A co je na konci trubek dole? Není možnost, že by tím drobná přeháňka vehnala vodu  rovnou do bedny? A jak se výrobce bedny staví ke šroubku, co drží DINku a nejspíš leze i ven z druhé strany? Zaručí pak krytí / ochranu tř. II?

On by se na místě s trochou snahy našel hodně pádný důvod pro slevu. A asi ne jenom jeden o:-)


Název: Re: Jsou předpisy, které zakazují či umožňují spojit CU a AL kabel svorkou?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 07.05.2014, 15:33
Tohle je dost řešení není rozhodně dobré.
Je to bod rozdělení ze sítě TN-C na TN-S a není uzemněn, zeslabení průřezu.
Zkrátka jak píší kolegové - prasárna fakticky od rekonstrukce.  (zle)


Název: Re: Jsou předpisy, které zakazují či umožňují spojit CU a AL kabel svorkou?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 07.05.2014, 17:37
Citace:  link=topic=29631.msg226912#msg226912 date=1399450872
Napadlo mě jak bych kritiku toho co je vidět odůvodnil v RZ. V rychlosti jsem si prošel ČSN 33 2130 ed. 2  Vnitřní elektrické rozvody.PDF a ČSN 33 2000-5-52 Výběr a stavba vedení.PDF a přímou zmínku o spoji Cu/Al jsem nenašel.

POZOR! Nesrovnával bych zákon s normou! Říká se, co není zákonem zakázané je povolené. Pokud norma nehovoří o spojích Al/Cu (což bych pochyboval),  ještě neznamená, že to může někdo spojit s odůvodněním, že to v normě není.


Název: Re: Jsou předpisy, které zakazují či umožňují spojit CU a AL kabel svorkou?
Přispěvatel: Jan Franěk 07.05.2014, 21:05
Když vidím tu fotku "čehosi",  tak spoj Al-Cu, by mě trápil ze všeho nejméně.  ;D ;D ;D


Název: Re: Jsou předpisy, které zakazují či umožňují spojit CU a AL kabel svorkou?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.05.2014, 22:31
... Pokud norma nehovoří o spojích Al/Cu (což bych pochyboval),  ještě neznamená, že to může někdo spojit s odůvodněním, že to v normě není.
Vyšší váhu než doporučení normy má pokyn výrobce.
Dovoluje výrobce použít svorku pro spojení několika vodičů různých průřezů a z různých materiálů? Za jakých podmínek?
Ale jak píše J.H. - v suchém prostředí to spojení Al-Cu není zdaleka největší problém!
Svorka jako "bod rozdělení" pro okruh "ven",  provedený bez chrániče, to je jako jezdit dnes autem bez pásů, posilovače brzd,... Ono to jede, ale první mimořádnost nás může krutě vytrestat!
Takže jako RT ne že bych napsal nevyhovující zprávu - já bych nenapsal žádnou!
Protože jsem se setkal s tím, že zpráva s výsledkem "...z hlediska bezpečnosti definované... není schopné provozu" byla založena a "odfajfkováno" že revize byla dodána  (zle)


Název: Re: Jsou předpisy, které zakazují či umožňují spojit CU a AL kabel svorkou?
Přispěvatel: Václav Třetí 08.05.2014, 08:33
Spojení Cu-Al  není dobré, ale co je v té "krabici" dobře? 

Z druhé starny vzato, elektrochemick á koroze potřebuje ke svému vzniku vždy vodu, bez ní se nekoná. Před nedávnem jsem něco opravoval v rozvaděči na jednom statku vně na hospodářské budově. Rozvaděč asi 40 let starý, fázové a nulová šína hliníkové, šrouby ocelové M6 nezinkované, pokryté slabou vrstvou rzi, vodiče Al a Cu a nikde žádný vadný spoj! Ke cti majitele nutno říct, že v objektu jsou již čtyři rozvaděče a za nimi následující rozvody zrekonstruovan é, tento je poslední, ovšem musí ještě chvíli sloužit, peníze se musí nejdřív vydělat...


Název: Re: Jsou předpisy, které zakazují či umožňují spojit CU a AL kabel svorkou?
Přispěvatel: Ižák Ctibor 08.05.2014, 09:45
Svorka jako "bod rozdělení" pro okruh "ven",  provedený bez chrániče, to je jako jezdit dnes autem bez pásů, posilovače brzd,..

Plne s Vami súhlasím. Čo ale poviete na to, že mňa firma montujúca bránu požiadala, aby som chránič tam nedával, lebo často ích volajú na reklamáciu, že padá chránič a po odstránení chrániča nemajú žiadne problémy. (Nevyhovel som im ).


Název: Re: Jsou předpisy, které zakazují či umožňují spojit CU a AL kabel svorkou?
Přispěvatel: Josef Nosek 08.05.2014, 10:10
Spojováním AL vodičů s Cu vodiči se zabývá TNI 37 0606, má 94 stran.

TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE
ICS 29.120.20  Říjen 2007
Mechanické spojování hliníkových vodičů
a hliníkových vodičů s měděnými vodiči TNI 37 0606


Název: Re: Jsou předpisy, které zakazují či umožňují spojit CU a AL kabel svorkou?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.05.2014, 10:26
.... Čo ale poviete na to, že mňa firma montujúca bránu požiadala, aby som chránič tam nedával, lebo často ích volajú na reklamáciu, že padá chránič a po odstránení chrániča nemajú žiadne problémy. ...
Venkovní prostředí bych bez nějakého velkého zkoumání vnějších vlivů označil za prostředí zvlášť nebezpečné. Tam nestačí jedna ochrana, tedy automatickým odpojením od zdroje, tam by měla být ještě "druhá".
Takže správný postup by měl být, že projektant vymyslí a zodpovědně navrhne... Pokud tam nebude zásuvka, bude to pevně připojené, jako "druhá ochrana" tam bude doplňkové pospojování, nebude tam nějaký konflikt s ochranou před bleskem a přepětím,... a bude to kvalitně provedené, není problém se pod to podepsat.


Název: Re: Jsou předpisy, které zakazují či umožňují spojit CU a AL kabel svorkou?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.05.2014, 16:43
Pro obdobná zařízení s "provozním unikajícím proudem" vždy doporučuji OT  se spínaným primárem a je pokoj.