Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: ondra1975 05.05.2014, 06:57



Název: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: ondra1975 05.05.2014, 06:57


Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Jde mi o to, že se mi někdy na jednom místě schází světelný a zásuvkový okruh kabelů a nechce se mi dělat dvě krabičky, když se mi to vejde do jedné (logicky někdy sekám do zdi společnou drážku pro oba kabely).
Samozřejmě okruhy jsou v krabici zapojeny a rozvedeny zvlášť tak jak mají být pomocí wago svorek.
Světelný okruh cyky 3Cx1,5 jištěn 10A a zásuvkový cyky 3Cx2,5 jištěn 16A.


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Jan Franěk 05.05.2014, 08:38
Normy to nedovolují. JEdiné co je v tomto případě povoleno, je že jedne z těchto obvodů krabicí prochází bez rozpojení. Nesmíte ukončit/rozpojit dva různé bvody v jedné krabici. Důvovodem není ani to, když se vám nechce dělat dvě krabice.
Až budu u PC, tak sem vložím i ČSN, včetně článku. Tedy pokud nebude někdo rychlejší.  (norm)

PS:Navíc si už nepamatuji, kdy jsem naposledy používal v instalaci krabice jinam, než pod vypínač, nebo zásuvku.   ::) :-X ;) :)


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.05.2014, 09:22
PS:Navíc si už nepamatuji, kdy jsem naposledy používal v instalaci krabice jinam, než pod vypínač, nebo zásuvku.   ::) :-X ;) :)

Občas se krabice hodí na chodbě pro rozdělení okruhu do víc místností. Ale jenom v nejnutnějším případě a v bytě to obvykle nutné není.


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 05.05.2014, 12:42
Dá se použít čtvercová krabička s přepážkou. Jednotlivé obvody zaůstěné odděleně na jednu polovinu a mezi nimi přepážka. Viz: dělené krabice, ( KO 110/L NA - krabice rozvodná s víčkem V 110 L a přepážkou P 110 L) jsou jenom do sádrokartonu!
Lepší je dát dvě krabice a pohoda.
Aha nechce se mi sekat, tak to je těžký problém..... 


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Tomas Kyselica 05.05.2014, 13:02
Bolo by to mozne (norma to dovoluje),  ak by bola iba jedna zasuvka napajana z toho isteho svetelneho obvodu, ale to podla popisu nie je (jedno istenie je 10A a druhe 16). Dovodom toho, ze je to zakazane bude asi to, ze ak budu tie dva okruhy na roznych fazach, vznika tam rozdiel az 400V a ked sa to zakaze, je to viac "blbuvzdorne".


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Petr M 05.05.2014, 13:29
Aha nechce se mi sekat, tak to je těžký problém..... 

To taky nechápu. Na malou KU68 stačí frézka do zdi, minuta vrtání (odhadem, nikdy jsem si to nestopnul) a tři rány kladivem do majzlíku. Na velkou  čtveratou potvoru s přepážkama to vysekání díry stojí podstatně víc práce i času...  8) A i cena čtveraté krabice s přepážkou je trošku jinde než pětikoruna u malé kulaté...

Holt občůrávání už není národní sport psí, ale český...  (zle) A normu / zdravý rozum je potřeba obejít, kdy to jenom jde, ať to stojí co to stojí.


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Martin_Vašíček 05.05.2014, 18:46
Podle mě nejde až tak moc o sekání (jak už někdo zmínil, je to otázka chvilky). Je to také o tom, že 2 krabice vedle sebe (nad sebou) vypadají mnohem hůř, než jedna...


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 05.05.2014, 19:26
Pak jde o nějaký lepší plán zapojení instalace. Ta se dá udělat téměř bez odbočovacích krabiček.
Musí se u toho používat mozek, no jo holt myšlení někdy bolí....  ;D


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Petr M 05.05.2014, 20:02
Pak jde o nějaký lepší plán zapojení instalace. Ta se dá udělat téměř bez odbočovacích krabiček.
Musí se u toho používat mozek, no jo holt myšlení někdy bolí....  ;D

Asi tak. Od doby, kdy se dají tři wagovky schovat pod vypínač...  ;)


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.05.2014, 20:18
Podle mě nejde až tak moc o sekání (jak už někdo zmínil, je to otázka chvilky). Je to také o tom, že 2 krabice vedle sebe (nad sebou) vypadají mnohem hůř, než jedna...
Právě proto zrušte i tu jednu, kolikrát žasnu jaká péče se věnuje výběrům designu vypínačů, které se pak namontují metr pod odporné víko krabice (zle)


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Martin_Vašíček 05.05.2014, 20:24
Tak již několikrát se mi stalo, že zásuvkový kabel "přišel" do místnosti uprostřed stěny a potřeboval jsem do jedné zásuvky na konci levé stěny a druhou zásuvku do pravé stěny s tím, že přes čelní stěnu nešlo jít(okno, balkonove dvere, topeni)  Když jsou instalační drážky v železobetonu, nebo panelu, tak si šířku drážky kvůli více vodičům více promýšlíte. navíc pokud použijete krabici, tak ušetříte i kabel(nebudete smyčkovat). Takže pokud někde u příívodu měl již tazatel krabici pro sv. obvod (ač už z jakéhokoliv důvodu) tak vím, proč vznikl tento dotaz.


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Ondřej Tintěra 22.05.2014, 07:50
Založil jsem toto téma. Ode mne tedy vznikl tento dotaz. Ano, sloučil jsem obvody do jedné krabice. Učinil jsem tak v dílně a garáži. V bytě nebo domě bych si to nedovolil, tam krabice pokud možno nedávám. Díky za odpovědi. Téma je tedy již uzavřené.


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: David Hruda 22.05.2014, 07:57
...Učinil jsem tak v dílně a garáži. V bytě nebo domě bych si to nedovolil...
Téhle filozofii úplně nerozumím. Nejsou rizika v dílně a garáži stejná, ne li horší než v bytě?


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Jan Franěk 22.05.2014, 21:01
NEhledě k tomu, že norma hovoří zcela jasně a nepočítá s žádnou vyjímkou pro dílny. I pro mě toto téma uzavřené. Přes zadaný dotaz, jasné odpovědi, si to tazatel stejně udělal po svém. Proč se tedy ptal?  Nějak to nechápu.

Doporučuji pročíst starší, podobná témata. Třeba toto http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,24051.0.html (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,24051.0.html)

Protože je norma zmíněná kolegou Štefanem Beláněm, stále platná, nebudu sem již vkládat tu samou citaci.  (norm) (norm) (norm)

PS: osobně mě velmi mrzí to, že se zde vyskytuje už jen vlemi zřídka. Považuji ho za velkého znalce norem, který snad vždy věděl kde hledat konkrétní normu a její článek.  (poklona)


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Ondřej Tintěra 22.05.2014, 22:47
Jsem to nejdřív tak udělal a pak jsem se ptal. Ale máte pravdu. Možná to ještě předělám (dodělám).


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Petr M 23.05.2014, 08:37
Téhle filozofii úplně nerozumím. Nejsou rizika v dílně a garáži stejná, ne li horší než v bytě?

Situace je opravdu horší. V bytě se člověk tak často nesetkává třeba s výpary s ředidel, přivrtáváním regálů, přidáváním okruhů pro další, silnější hračky... A navíc v garáž a v dílně jde o estetiku mnohem míň, tak musí dostat přednost bezpečnost, škálovatelnost a funkčnost.

Třeba v mé dílně se potká světelný okruh se zásuvkovým vlastně jenom v rozvaděči, vzhledem k tomu, že světla vedou v lištách pod stropem (větší flexibilita, když si potřebuju někde "přisvítit") a zásuvky o poznání níž v parapetním kanálu (ovládací 3Ox1.5 k vypínačům nepočítám, ty nejsou nikde přerušený). Nějak si tam nedokážu představit, že by se to potkalo v jedné krabici.


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Milan Hudec 23.05.2014, 08:51
Jak vypadají svorky umožňující využití krabice pro více obvodů?


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Jan Franěk 23.05.2014, 10:53
Jak vypadají svorky umožňující využití krabice pro více obvodů?

Přiznám se, že nevím. Pokud musím použít krabice, prostě použiji dvě. Možná nám nechal normotvůrce, jen otevřená "zadní dvířka" pro některé extrémní případy.  o:-)  Sice předpokládám, že podobný materiál existuje, ale pravděpodobně nebude běžne ve velkoobchodech . Pokud mi to vyřeší druhá krabice za pár kaček, proč bych to měl řešit složitěji a ztrácet čas sháněním.



Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Petr M 23.05.2014, 11:16
Jak vypadají svorky umožňující využití krabice pro více obvodů?

Řekl bych, že stejně jako pro jeden. Ale je tam podmínka to jasně oddělit, takže nějaká přepážka do krabice (plastová zástěna,...) mezi okruhy, samozřejmě schválená pro tu krabici výrobcem a se vším, co má splňovat výrobek + normální sborky...

V praxi: něco stojí to vymyslet, něco stojí výroba forem, něco schvalování... a skoro nikdo to nekupuje. Takže omezený výběr a když se něco sežene, bude to za několikanásobe k "standardní" krabice... A ještě ne úplně košer, riziko odmítutí RT,  míň prostoru,...  (zle) A na spojovacím materiálu člověk neušetří ani halíř.


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Hugo K. 23.05.2014, 12:47
Tazatel se ptá na garáž a dílnu, ne na  výrobní provoz.
Možná má na mysli kůlnu, kde si rozsvítí když jde zaparkovat sekačku na trávu, případně někdy potřebuje pod ní posvítit přenoskou.
Spíš se divím, proč tam táhnul dva kabely. A nedal zásuvku na světelný okruh 10 A.
Nebo světlo na zásuvkový okruh . Taky by se prdlajs stalo. (dance)


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Petr M 23.05.2014, 13:25
Tazatel se ptá na garáž a dílnu, ne na  výrobní provoz.
Možná má na mysli kůlnu, kde si rozsvítí když jde zaparkovat sekačku na trávu, případně někdy potřebuje pod ní posvítit přenoskou.

Každý si dílnu představuje trochu jinak. Moje dílna je malý domeček na kraji dvora, 2x4m, přilepený na sousedovu zeď. Taky v ní parkuju sekačku, kolo, dvoukolák, skladuju křovinoořez a materiál, ... Ale to neznamená, že tam nejsou
- Zářivkový světla pod stropem, protože okno na sever není to pravý ořechový
- Zářivky nad pracovním stolem, aby bylo vidět na práci
- Zásuvky na 230V, protože bez nich se nedá nabít ani vrtačka
- Zásuvka na 400V, momentálně hjně používaná pro míchačku
- Sousedí s letní kuchyní pod pergolou, takže je potřeba z ní vytáhnout dost energie na gril a přenosnou jednoplotýnkov ou indukci (momentálně 1x B16A)
- Rozvody pro napájení technologie bazénu
- Zdroj pro elektrický ohradník kolem zahrady, protože potvora sousedka furt nenápadně rozplítala plot, aby mohl zdrhat pes
- Napájení a ovládání čerpadla od studny na zahradě, protože z dílny to vyjde na 8m a z rozvaděče v domě 55m
- Jištění osvětlení dvora a zahrady (i s vedením pod dvorem k vypínačům v domu)

Takže dva kabely by byly na můj vkus trochu málo, v reálu je tam ze siloviny CYKY-J5x6 napájení, CYKY-J5x1,5 pro světla na dvoře a CHKU-O5x1,5 povelová.


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Milan Hudec 23.05.2014, 18:52
Není to náhodou tak, že pokud použiji svorky izolované, třebas wago, mohu pak v krabici spojovat více okruhů bez použití izolační přepážky, takto by mne dával onen článek smysl.


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Jan Bocek 23.05.2014, 20:02
Není to náhodou tak, že pokud použiji svorky izolované, třebas wago, mohu pak v krabici spojovat více okruhů bez použití izolační přepážky, takto by mne dával onen článek smysl.

 (jednicka) (jednicka) (jednicka) and (drinks)

Také takto vnímám ten článek normy.
Pokud by v "krabici" nebo podobném boxu byly na DIN liště svorky, pak možná by měly smysl ty přepážky. Nedávno jsem viděl takovou instalaci s velikou krabici s mnoha obvody. Všechny kabely měly štítky, Wago svorky byly očíslovány, na vodičích návlečky a ve víku krabice schéma zapojení. Vyznat by se v tom mohl i elektro zedník natož, elektronaut. Byla to pravidelná revize po pěti létech a neshledal jsem to jako závadu.
Když jsem se učil a dělali jsme elektroinstala ce, tak nás mistr vedl k tomu, abychom dávali co nejméně krabic a jen ty veliké Ko98 nebo Ko125, ale tak, aby to nebylo moc vidět. Ale bylo to před padesáti léty. Doba se změnila....


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 23.05.2014, 23:13
Dost zásadní je problém je, pokud se použije vodič jiného okruhu ať už N nebo L na propojení, aby to fungovalo...Ch ránič bude vypínat.
A hledej šmudlo. ;)
Nepřehledná a nejasná instalace. Není to obvyklé a správné řemeslné provedení.  o:-)
Smyslem je řádně a jasně vymezit jednotlivé obvody tak, aby bylo jasno... i třeba přepážkou pro  diletanty...  o:-)


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Milan Hudec 24.05.2014, 11:10
Pokud v jedné krabici rozbočím 2,5 pro zásuvky a 1,5 pro světla, přičemž použiji izolované svorky, tak v tom nevidím zásadní problém.


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Petr M 26.05.2014, 09:02
Pokud v jedné krabici rozbočím 2,5 pro zásuvky a 1,5 pro světla, přičemž použiji izolované svorky, tak v tom nevidím zásadní problém.

Já jo, pokud to není řádně označeno tak, aby i elektrozedník poznal, že i když vypne jistič jednoho okruhu, má v krabici furt dráty pod šťávou. Takže popsat každý vodič v krabici, štítek nad jističi, zakreslení do projektu s řádným zdůvodněním,...  (norm)

Další věc, je šance 66%,  že v té krabici se dvěma 1f okruhy 230V najdete krásných 400V a to už bolí podstatně víc (norm) A ten moment překvapení, když to nečekáte...

Prostě je to prasárna a hotovo.


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.05.2014, 09:49
Do krabic má lézt jen elektrikář a ten si vypnutí ověří, dříve zákaz dvou okruhů v jedné krabici platil pro vedení v trubkách a nikoli pro rozvod pod omítkou, z toho lze usuzovat na rizika při dodatečném vtahování vodičů, nikoli na "spoje" v krabici, souhlasím, že to není úplně super, ale zcela bych takovou možnost nevylučoval


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 26.05.2014, 09:57


Další věc, je šance 66%,  že v té krabici se dvěma 1f okruhy 230V najdete krásných 400V a to už bolí podstatně víc (norm) A ten moment překvapení, když to nečekáte...

Prostě je to prasárna a hotovo.
V podstatě ouhlas, ovšem odborník, který nečekaně schytá třeba "dvě proti sobě" by neměl moc nadávat na elektrozedníky . Časem odborník na nn zdegeneruje a zanedbává měření. Možná je to tím, že vn si kontroluji pravidelně taky, tak i do krabice ve zdi zapíchnu zkoušečku, abych věděl, na čem jsem. Tím netvrdím, že jsem ji nikdy nečekaně nechyt. Mám rád PPN, ale jen ty, které provádím vědomě. :)


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Jan Franěk 26.05.2014, 10:15
. dříve zákaz dvou okruhů v jedné krabici platil pro vedení v trubkách a nikoli pro rozvod pod omítkou, z toho lze usuzovat na rizika při dodatečném vtahování vodičů, nikoli na "spoje" v krabici, souhlasím, že to není úplně super, ale zcela bych takovou možnost nevylučoval

TO, že se tento zákaz týkal především vedení uloženého v trubkách, je pravdou. Právě proto norma říkala, že vodiče cizích okruhů mohou krabicí pouze procházet a to bez přerušení. Zřejmě proto, aby nedocházelo k „nepříjemným překvapením“. A proto v mnoha instalacích, i když šli v jedné trubce okruhy světel i zásuvek, tak dle zkušeností z rekonstrukcí ve starých domech vím, že pokud se v tom později nehrabal nějaký zoufalec, tak jste se v krabici opravdu nedočkali přerušení více, než jednoho z těchto okruhů. To raději použili dvě krabice vedle sebe. Řekl bych, že se navíc v té době, dbalo na kvalitní a správné provedení instalací, poněkud více a elektrikáři patřili k těm profesím, které byli na svou práci hrdi.
Podle předpisů, má být instalace provedena řemeslně a přehledně. Nějak nevidím přehlednost v tom, že přivedu do jedné krabice více různých okruhů k propojení. Naopak.

Jinak uznávám, že WAGOvky, by mohli být těmi izolovanými svorkami i když to v mých očích nic neřeší.


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Petr M 26.05.2014, 11:15
Wagovka? Jaký typ konkrétně? Jednou jsem koupil pecku od starší wagovky (to šedý provedení),  i když z ní nekoukal neizolovaný kov :( Asi nějaká vlhkost nebo nařízlá izolace... Od té doby jsem přidal ještě jedno měření...

V podstatě ouhlas, ovšem odborník, který nečekaně schytá třeba "dvě proti sobě" by neměl moc nadávat na elektrozedníky . Časem odborník na nn zdegeneruje a zanedbává měření.

To je pravda. Zvlášť si musí člověk dávat majzla na žlutozelený, protože tam to někdy človk bere, že je to prostě zem...  >:(

By the way, na fázi na ŽZ se vaše argumentace hodí taky - elektrikář si to přece změří a nikdo jiný se v tom nemá co vrtat...  ::) (zle) Takže furt je to prasárna.


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.05.2014, 11:33
Hlavně u světel si ošahávám ZŽ. Těch 6-6 natahanejch kabelem 3J už jsem potkal dost, abych si dal pozor.


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Jan Franěk 26.05.2014, 13:34
bohužel. I s tímto nebezpečným zapojením se občas setkávám.

Vrátím se z5 k tématu.

Nějak furt nemohu pochopit proč musím hledat argumenty na to, proč a jak udělat instalaci správně a přehledně. Pokud si je někdo schopen obhájit to své řešení u soudu, jako bezpečné, může to mít udělané i jinak, než praví normy. Příjde mi mnohem jednodušší, to provést dle norem. Nakonec se dohady o použití jedné, nebo více krabic, jeví jako úsměvné. Pokud ovšem narazím na nestandardní řešení, strávím tím při revizi mnohem více času a i když se pod to podepíšu, stojí mě to mnohem více práce a tedy investora i více peněz.
Nechávám toto téma už bez povšimnutí, stejně k už asi němu nemám co dodat a nebaví mě dokola citovat ty samé články norem.


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 27.05.2014, 17:44


technický přesun


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Oto Strnad 02.03.2015, 14:50
musím říct, že bych dnes rozbočné krabice nepoužíval, v době wago svorek a hlubokých krabic pod vypínačem nejsou třeba, navíc je to jen zdroj možné poruchy a v jednoduchosti je síla.


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Petr Hošek 26.10.2017, 17:33
Využiji stávající téma. Potřebuji do krabice pod vypinac světla umístit dálkově ovládané relé pro přidání bezdrátového vypínače do okruhu. Relé vyžaduje pro vlastní napájení 230V a v krabici je jen fázový vodič, nikoli nula. Kus vedle je krabice zasuvkova, že které bych si mohl napájení přivést. Pak by se ale oba obvody potkaly v jedné krabici. Jak to řešit? Přivést si ze zásuvky jen nulu? Je to možné? Problém taky je, že jsou to dva vypínače č. 6 a ta zásuvka je k dispozici u druhého z nich, který nemá stále připojenou světelnou fázi, takže nevidím jiné řešení, než dva obvody v jedné krabici.


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Jan Franěk 27.10.2017, 00:52
Ne, vaše řešení je čistá prasárna.

Jsou i jiné možnosti a zařízení která ke své činnosti nepotřebují vodič N, případně se nechá bezdrátový modul umístit přímo do světla.


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 27.10.2017, 09:21
Ak v tej "prasarni" budu este aj chranice na zasuvky / svetlo / oboje, tak o zabavu bude postarane. To su tie otazky "chranic niekedy nepravidelne vypadava".


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Petr Hošek 27.10.2017, 09:22
Díky za odpověď. Spínací prvek, který by nepotřeboval nulu, se mi nepovedlo najít, máte prosím konkrétní tip? Zde by ale mohl být problém, že pro napájení bude chtít posílat stále malý proud přes světlo, což by možná šlo u žárovky, ale tady jsou bohužel usporky, navíc s těmi dvěma schodistaky by to stejně nešlo, ale to už by se dalo řešit výměnou všech vypínačů v obvodu za bezdrátové vysílače. Nebo by mohl být modul na baterky, ale rozebírat pokaždé kvůli výměně krabici mi taky nepřijde šikovné.

Spínání přímo ve světlech má pro mě úskalí v tom, že světla jsou v obvodu dvě, na modul v nich moc místa není a opět by to vyžadovalo místo všech vypínačů dát bezdrátové vysílače na baterky, takže by to bylo nejdražší řešení a zároveň nejkomplikovan ější na údržbu. Ale momentálně mi to asi bohužel přijde jediné možné.


Název: Re: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Přispěvatel: Miroslav Zuna 01.05.2018, 21:13
Leckdo to ještě zdokonalí tím,že použije pro oba obvody společné N a PE a využije tak nějaký zbytek kabelu 4B pro který nemá jiné využití. Už jsem viděl elektrický sporák připojený třemi vidlicemi na třech šňůrách zapojených do trojice jednofázových zásuvek. Autor byl ing a učitel z elektrotechnic ké průmyslovky a vynalezl tak způsob jak vyzrát na limit hl.jističe při nerovnoměrném zatížení fází. Potřebnou plotýnku nebo troubu si zapne do té fáze co zrovna nenapájí pračku nebo boiler.