Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Petr Novákk 09.03.2014, 13:04



Název: Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny?
Přispěvatel: Petr Novákk 09.03.2014, 13:04
Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny, kterou hlídám hladinovým spínačem reklama HRH-5?

Hlídám minimální hladinu ve vrtu jako ochranu čerpadla pro běh naprázdno.
Z vrtu přepouštím vodu do kubíkové retenční nádrže, ze které to domácí vodárnou ženu dál do domu. Pokud v retenřní nádrži klesne hladina na 700l spustím pomoci jiného hladinového spínače okruh ze kterého je napájeno čerpadlo ve vrtu. Na tento okruh bych rád zapojil časovač CRM-81J /ZR 1-10H, který nastavím dle potřeby (sucha) na cca 1-5h. Tedy spožděný rozběh způsobí, že se nejdříve odpočítá delay a po té spustí (začne napájet) hladinový spínač ve vrtu, co hlídá běh čerpadla na prázdno. Spustí se čerpadlo a hladinový spínač je vypne při minimální hladině.
Tady ale začíná můj problém. Já bych potřeboval po dosažení minimální hladiny - tedy vypnutí zátěže (čerpadla) za hladinovám spínačem umístit něco, co by na chvíli odpojilo napájení toho časovače, aby začal běžet (tedy se vypnul na nastavenou dobu) znovu.

V tuto chvíli časovač po prvním odpočítání času sepne a už se nevypne. čož je problém.
Prosím jen mi neradte až dám do vrtu hladinový spínač, který hlídá horní i dolní hladinu. Vím proč to chci takto. Mám dost nízkou vydatnost vrtu a dost rozdílnou hladinu v období sucha a v období deštů. Tento systém jsem právě z důvodu ochrany čerpadla proti častému spínání zrušil a chci je nahradit tímto systémem. Bohužel jsem si před zakoupením špatně přečetl návod a teď vidím, že to takto chodit nebude pokud do toho nezapojím další prvek. Bohužel mě nenapadá jaký :-(


Název: Re: Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny?
Přispěvatel: František Šohajda 09.03.2014, 18:40
Já bych na vašem místě jako první kontaktoval výrobce! Není v Americe a myslím si že rád pomůže!


Název: Re: Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 09.03.2014, 19:21
Pokud máte všechny výstupy z obou plováků na jednom místě tak viz. příloha. Pokud rozpojí plovák ve studni - nedostatek vody - dojde ke ztrátě napájecího napětí na časovém relé. Pokud ve studni stoupne hladina, plovák sepne, relé naběhne a pozdrží sepnutí čerpadla po nastavený čas. Pokud rozepne plovák v horní nádrži, cyklus relé není ovlivněn a kdykoli sepne, čerpadlo okamžitě začne čerpat. Tedy stav "delay" odstartuje pouze když bude hladina ve studni nedostatečná.


Název: Re: Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 09.03.2014, 20:07
Já tomu dotazu rozumím takhle