Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Vít Rotrekl 26.02.2014, 07:28



Název: Jak provést provizorní stveništní rozvod na pontonu?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 26.02.2014, 07:28
Jeden náš zákazník bude provádět nějaké práce na řece z pontonu. Cca 80m dlouhý 10m široký. Staveništní rozvod bude řešen elektrocentrál ou (40kVA),  ze které budou napojeny dva staveništní rozvaděče. Za rozvaděče se pak připojí staveništní buňka. Propoje rozvaděčů, buňky, veškeré prodlužky budou provedeny kabely H07RN-F.
Samořejmostí jsou proudové chrániče s Idn 30mA - na elektrocentrál e, v rozvaděčích, v buňce
V ČSN 33 2000-7-704, která řeší staveniště se píše, že by měly být rozvaděče a vše uzemněno, pospojeno.
Tak přemýšlím, jestli to provést, tak že se natáhne nějaký vodič na uzemnění na břehu nebo jen vše pospojit na kovový rám pontonu.
Nebo se toto řeší nějak jinak.

Poradíte na jakou ČSN se podívat a jak to nejlépe provést?


Název: Re: Jak provést provizorní stveništní rozvod na pontonu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.02.2014, 12:12
Napadá mě pár věcí, které by bylo dobré ověřit, ošetřit
Rozvod za centrálou TN-S ? Při tom výkonu by to mělo být možné a IT u rozsáhlejších instalací může být problém.
Pokud to bude spojeno s rámem pontonu, pro pohyb na pontonu a práci na něm bych neviděl problém, ale o jaké půjde práce? Budou se při práci dotýkat i jiného "zemního" potenciálu?
Jaká je pravděpodobnos t, že by "místní zem na pontonu" měla jiný potenciál než vzdálenější zem?
Doprava lidí a materiálu na ponton - v případě kovové loďky je tam nějaké nebezpečí rozdílu potenciálů? Je třeba řešit spojení loďky s pontonem? Nebo to bude spojenou lávkou s břehem?


Název: Re: Jak provést provizorní stveništní rozvod na pontonu?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 26.02.2014, 12:28
Rozvod za centralou bude TN-S.
Bohuzel nevim (zatim) jake se budou provadet prace. Ale firma dela specialni zakladani, takze muze jit o opravu/zalozeni mostnich piliru. Muze to byt jen nejaky geologicky pruzkum podle vrtacky ktera tam pojede - vim ze tu firma pouziva na vrty pro pruzkum a pro tepelna cerpadla. Pokusim se vyzjistit vice informaci.
Diky za podnety co me nenapadly.


Název: Re: Jak provést provizorní stveništní rozvod na pontonu?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.02.2014, 14:49
Mrkni do normy na přístaviště, tam je vše co potřebuješ.