Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Zbyněk Doležal 17.02.2014, 20:32



Název: Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
Přispěvatel: Zbyněk Doležal 17.02.2014, 20:32
Mezi N a PE v zásuvce jsem naměřil od 2,5 V do 4 V. Je to v pořádku ?  (Digitální multimetr M92A).


Název: Re: Napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V - je to v pořádku ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.02.2014, 21:45
Záleží na provedení sítě, vzdálenosti místa měření od bodu rozdělení, zatížení okruhů za bodem rozděleni,...
Asi by mě taková hodnota neponechala úplně klidným a snažil bych se prověřit, zda nejde o nějakou závadu.
Já jako RT "mám čím to proměřit"... Multimetr na to stačit nebude

Pro váš klid byste měl zkusit oslovit nějakého revizáka nebo dobře vybaveného elektrikáře


Název: Re: Napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V - je to v pořádku ?
Přispěvatel: Miroš Jan 17.02.2014, 22:26
Mezi N a PE v zásuvce jsem naměřil od 2,5 V do 4 V. Je to v pořádku ?  (Digitální multimetr M92A).

Tak zrovna tento typ multimetru, nepatří do kategorie přesných. To co jste naměřil, nemusí taky nic znamenat. Taky to mohlo být indukované napětí. :)


Název: Re: Napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V - je to v pořádku ?
Přispěvatel: Ludvík Kubík 17.02.2014, 23:31
Tyto hodnoty jste zjistil, když v ostatních zásuvkách byly připojeny další spotřebiče?


Název: Re: Napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V - je to v pořádku ?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 17.02.2014, 23:43
V běžných elektroinstala cích občas naměřím rozdíl kolem 1V, většinou 0V. To co popisujete je již docela hodně. Pokud je to klasická elektroinstala ce je to podezřelé a taktéž doporučuji nechat to prozkoumat odborníkem.


Název: Re: Napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V - je to v pořádku ?
Přispěvatel: ZbynekDolezal 18.02.2014, 21:00
Záleží na provedení sítě, vzdálenosti místa měření od bodu rozdělení, zatížení okruhů za bodem rozděleni,...
Asi by mě taková hodnota neponechala úplně klidným a snažil bych se prověřit, zda nejde o nějakou závadu.
Já jako RT "mám čím to proměřit"... Multimetr na to stačit nebude

Pro váš klid byste měl zkusit oslovit nějakého revizáka nebo dobře vybaveného elektrikáře

To bohužel nevím, je to byt v paneláku. Dobrá, děkuju, pokusím se.


Název: Re: Napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V - je to v pořádku ?
Přispěvatel: ZbynekDolezal 18.02.2014, 21:02
Tak zrovna tento typ multimetru, nepatří do kategorie přesných. To co jste naměřil, nemusí taky nic znamenat. Taky to mohlo být indukované napětí. :)

...indukované v čem ?  V jiných zásuvkách bylo buď  0,0 V nebo cca 0,5 V. Večer bývá napětí větší než ráno.


Název: Re: Napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V - je to v pořádku ?
Přispěvatel: ZbynekDolezal 18.02.2014, 21:03
Tyto hodnoty jste zjistil, když v ostatních zásuvkách byly připojeny další spotřebiče?

Ano, a sice lednička, notebook, wifi router, PC. (byt v paneláku)


Název: Re: Napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V - je to v pořádku ?
Přispěvatel: ZbynekDolezal 18.02.2014, 21:08
V běžných elektroinstala cích občas naměřím rozdíl kolem 1V, většinou 0V. To co popisujete je již docela hodně. Pokud je to klasická elektroinstala ce je to podezřelé a taktéž doporučuji nechat to prozkoumat odborníkem.

Je to byt 2+1, takže asi klasická elektroinstala ce. Dnes večer dokonce skoro 5 V.

Další věc - v bytě se často přepalují vlákna žárovek. Když jsem proměřil objímku "dotyčného" vypnutého lustru, tak jsem naměřil 2 V.


Název: Re: Napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V - je to v pořádku ?
Přispěvatel: Jan Alin 18.02.2014, 21:13
Buď máte nevhodný měřicí přístroj, nebo to vidím na návštěvu dobrého elektrikáře nebo revizního technika.


Název: Re: Napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V - je to v pořádku ?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 18.02.2014, 22:23
Rozdíl napětí mezi N a PE je silně závislý na zatížení okruhu.
Předpokládám tedy instalaci TN-C-S.
U instalací TN-C (dvoudrátové) by to byl určitě znak poruchy.


Název: Re: Napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V - je to v pořádku ?
Přispěvatel: Ludvík Kubík 18.02.2014, 23:26
...indukované v čem ?  V jiných zásuvkách bylo buď  0,0 V nebo cca 0,5 V. Večer bývá napětí větší než ráno.

Nemůžu si pomoci, ale do zásuvky (tu, na které měříte napětí mezi PE a N) vám vedou dva nebo tři dráty? Byť se zdá moje otázka nelogická, vím, na co se ptám.


Název: Re: Napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V - je to v pořádku ?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 19.02.2014, 09:09
Je to byt 2+1, takže asi klasická elektroinstala ce. Dnes večer dokonce skoro 5 V.

Další věc - v bytě se často přepalují vlákna žárovek. Když jsem proměřil objímku "dotyčného" vypnutého lustru, tak jsem naměřil 2 V.
Praskající žárovky je dnes tak častý jev, že lidé dokonce poptávají opravu lustrů. Chyba je samozřejmě v žárovkách ne v lustrech.


Název: Re: Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V v pořádku ?
Přispěvatel: Miroš Jan 19.02.2014, 19:01
...indukované v čem ?  V jiných zásuvkách bylo buď  0,0 V nebo cca 0,5 V. Večer bývá napětí větší než ráno.


Vzhledem k tomu uvedenému multimetru, (nevěřím těm změřeným údajům ani zamák),to prostě pro mne, není relevantní údaj. Až to změříte kvalitním měřícím přístrojem, pak se můžeme bavit dál. ;)


Název: Re: Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V v pořádku ?
Přispěvatel: Milan Hudec 19.02.2014, 20:06
Na druhou stranu, tazatel uvádí, že se jedná o byt v paneláku, kde na instalaci v jednom bytě mají vliv instalace ostatních (alespoň v rámci stupačky zcela jistě),  takže bych oněch 5V bral klidně coby "relevantní" údaj, spíše by bylo podezřelé, pokud by tam bylo napětí blížící se nule ;)


Název: Re: Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V v pořádku ?
Přispěvatel: Jan Alin 19.02.2014, 20:16
Na druhou stranu, tazatel uvádí, že se jedná o byt v paneláku, kde na instalaci v jednom bytě mají vliv instalace ostatních (alespoň v rámci stupačky zcela jistě),  takže bych oněch 5V bral klidně coby "relevantní" údaj, spíše by bylo podezřelé, pokud by tam bylo napětí blížící se nule ;)

Stoupačky jsou většinou TN-C, vliv bude pravděpodobně jen v jeho bytě.


Název: Re: Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V v pořádku ?
Přispěvatel: Miroš Jan 19.02.2014, 20:16
Milane, díval si se na parametry toho multimetru?
Já prostě takto levným multimetrům, nevěřím. :D


Název: Re: Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V v pořádku ?
Přispěvatel: Milan Hudec 19.02.2014, 20:27
Stoupačky jsou většinou TN-C, vliv bude pravděpodobně jen v jeho bytě.

Myšleny stupačky "vodovodní" - proud z bytu souseda s přerušeným (špatně dotaženým PEN) na přívodu do bytu pak cestuje i po vodičích PE ostatních bytů.


Název: Re: Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V v pořádku ?
Přispěvatel: Milan Hudec 19.02.2014, 20:30
Milane, díval si se na parametry toho multimetru?
Já prostě takto levným multimetrům, nevěřím. :D
Ale to já také ne, ale ze zkušeností z paneláků vím, že se tam na nějaký ten Volt prostě hrát nemůže, viz můj předchozí příspěvek.


Název: Re: Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V v pořádku ?
Přispěvatel: Jan Alin 19.02.2014, 20:33
Kudy? Zkuste nakreslit. U nás vy bytě si to nedovedu nějak představit. Stoupačky (elektrické nikoli vodovodní, tak se jim u nás prostě říká) jsou v TN-C a PE v mém bytě nemá jiné propojení s PE v bytě souseda než přes potenciál společné PEN ve stoupačce. Voda plastová, pospojení není.


Název: Re: Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V v pořádku ?
Přispěvatel: Milan Hudec 19.02.2014, 20:41
Kudy? Zkuste nakreslit. U nás vy bytě si to nedovedu nějak představit. Stoupačky (elektrické nikoli vodovodní, tak se jim u nás prostě říká) jsou v TN-C a PE v mém bytě nemá jiné propojení s PE v bytě souseda než přes potenciál společné PEN ve stoupačce. Voda plastová, pospojení není.
Pokud není pospojení, tak asi nikudy, ještě mne napadá propojení prostřednictví m rozvodů "datařiny",  ale úvahy o "kondenzátorech" ponechám raději zkušenějším elektronikům :)


Název: Re: Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V v pořádku ?
Přispěvatel: Jan Alin 19.02.2014, 20:57
Tak data k sousedovi také nemám ale na jeho wifi se běžně připojuji. :-)
To ovšem to napětí v zásuvce neudělá. Tazatel to má doma skoro stoprocentně a je to buď v instalaci, nebo v měřáku.



Název: Re: Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V v pořádku ?
Přispěvatel: Miroš Jan 19.02.2014, 21:09
Páni kolegové.
Pokud je pro vás údaj, který změří multimetr za pár stovek, relevantní k tomu, abyste se tím zabývali, tak to potom pardón. Jestli používáte při revizní činnosti takovéto sr…ky, se na mně nezlobte, ale jak potom můžete změřeným údajům věřit?


Název: Re: Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V v pořádku ?
Přispěvatel: Jan Alin 19.02.2014, 21:17
Páni kolegové.
Pokud je pro vás údaj, který změří multimetr za pár stovek, relevantní k tomu, abyste se tím zabývali, tak to potom pardón. Jestli používáte při revizní činnosti takovéto sr…ky, se na mně nezlobte, ale jak potom můžete změřeným údajům věřit?


Podebatovat o problému z tepla domova neuškodí, ovšem že bych tam za své zajel se svými přístroji abych zjistil, kde je zakopaný pes, to asi ne. Tvrdit, že tam problém být nemůže jen kvůli levnému přístroji si také netroufnu.


Název: Re: Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V v pořádku ?
Přispěvatel: Miroš Jan 19.02.2014, 21:22
Podebatovat o problému z tepla domova neuškodí, ovšem že bych tam za své zajel se svými přístroji abych zjistil, kde je zakopaný pes, to asi ne. Tvrdit, že tam problém být nemůže jen kvůli levnému přístroji si také netroufnu.


Jmenovče, podívej se na údaje k tomu multimetru!


Název: Re: Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V v pořádku ?
Přispěvatel: Jan Alin 19.02.2014, 21:32
Také se mě doma válí dva takové levné kousky, jeden digitál a jeden ručkový, nemohu říct že by nesloužily. Pro seriozní práci to není, ale když se použije rozum, dá se s tím naměřit dost. Je ale fakt, že je používám spíš pro měření napětí pří opravách v autě nebo pro malá napětí. Do zásuvky jsem si s nimi troufl jen párkrát.  :)
Ono vůbec měření a jeho přesnost je v dnešní době problém, ale to by nebylo na veřejnou debatu.


Název: Re: Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V v pořádku ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.02.2014, 21:46
Doporučuji jeden pokus - jednoduchý multimetr a kategorie Low End (ten, co má 2 rozsahy pro měření střídavého napětí, zpravidla 200V a 750V) přepnout na měření 200V AC a změřit napětí na 9V baterii. Pokud naměříte na 9V baterii 18V (střídavých?),  co si o tom myslet?

A komu to nestačí, najde si nějaký kabel, kde je nezapojená žíla a v kabelu je na dalších žílách 230V ze sítě TN. A zkuste změřit indukované napětí na nezapojené žíle proti zemi. Po ustálené nesmyslů ukazuje přístroj 0 (nebo hodnotu blížící se Nule). A najdete odvahu si sahnout na "drát",  kde vám multimetr naměří "Nulu",  když fázovka tam svítí?


Název: Re: Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V v pořádku ?
Přispěvatel: Milan Hudec 20.02.2014, 08:46
Milane, díval si se na parametry toho multimetru?
Já prostě takto levným multimetrům, nevěřím. :D
Já zas věřím tomu, že pokud nastoupím s perfektní výbavou proti Federerovi hrajícímu s hrnkem plecháčkem, tak stejně prohraju[/ (dance)quote]


Název: Re: Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
Přispěvatel: Václav Třetí 20.02.2014, 09:27
Dá se udělat i další pokus. Přístroj na rozsahu 750V ( u některých jen 600V),  držím v ruce a připojím ho do zásuvky např. černým vodičem na N a červeným na L, zapamatuji si naměřenou hodnotu,   poté vodiče komutuji a odečtu opět naměřenou hodnotu. U levných přístrojů chybí uvnitř stínění a kapacita mezi mou rukou a vnitřními obvody přístroje způsobí mezi těmito dvěma měřeními někdy rozdíl 20 až 30V.


Název: Re: Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V v pořádku ?
Přispěvatel: Petr M 20.02.2014, 11:09
Kdysi jsem potřeboval na cestách něco změřit v autě a nejjednodušší bylo ukořistit v hobbymarketu u cesty koupit takový malý bazmek. Kupodivu se údaj lišil o 10% podle toho, jestli jsem přepínač přesunul na rozsah zleva nebo zprava  (zle) Od té doby těmhle krámům neříkám "měřák",  ale "odhadovač" a věřím jim jenom typ použité baterky.

A v AC obvodech nevěřím při měření napětí ničemu, co má vstupní odpor v megaohmech. Kapacita mezi žílama v kabelu je prevít. Vadaska je v určení, jestli je něco pod napětím, přesnější.


Název: Re: Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V v pořádku ?
Přispěvatel: Pavel Horský 20.02.2014, 11:53
Zde se hodnotí horečnatě nahodilá situace a přitom zde ještě není odpověď na to, zda jde o instalaci v TN-C nebo TN-S. V TN-C bych se divil, že by pán něco naměřil.


Název: Re: Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V v pořádku ?
Přispěvatel: Petr M 20.02.2014, 13:36
Nevíme ani, jestli to bylo AC nebo DC. V příadě DC si dokážu představit "správně vlhkuodolně" napojený Cu dráty na Al přívod...


Název: Re: Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V v pořádku ?
Přispěvatel: Pavel Horský 20.02.2014, 16:14
Nevíme ani, jestli to bylo AC nebo DC. V příadě DC si dokážu představit "správně vlhkuodolně" napojený Cu dráty na Al přívod...

Si děláte asi srandu, že. DC v zásuvkách ve stabdardním panelákovém bytu? No to snad nemyslíte vážně?


Název: Re: Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V v pořádku ?
Přispěvatel: Vratislav Fugl1 20.02.2014, 17:07
Si děláte asi srandu, že. DC v zásuvkách ve stabdardním panelákovém bytu? No to snad nemyslíte vážně?
Asi myslel ,  jak byl přepnutý měřák ,  ... ;)


Název: Re: Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V v pořádku ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 20.02.2014, 17:10
Si děláte asi srandu, že. DC v zásuvkách ve stabdardním panelákovém bytu? No to snad nemyslíte vážně?
Představ si, že bych si to dokázal nějak "zdůvodnit". Nevíme kdo se na tom rozvodu "podepsal"a jak, Al, Cu a možné Fe, spoj ve vlhku může mít nějaké elektrochemick é napětí a pak se vraťme k tomu, co jsem už psal - levný multimetr na AC rozsahu naměří i DC napětí, ale zobrazí cca dvojnásobnou hodnotu!

Ale to chce "vidět na vlastní woči a přezkoušet vlastním měřákem",  takhle na dálku je to jen hádání...


Název: Re: Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V v pořádku ?
Přispěvatel: Pavel Horský 20.02.2014, 17:17
Asi myslel ,  jak byl přepnutý měřák ,  ... ;)

TO mě nenapadlo. Jinou možnost bych si nerad připouštěl  (zle)


Název: Re: Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V v pořádku ?
Přispěvatel: Petr M 20.02.2014, 18:10
Instalace nedělám, ale jednou volali známí, Chlap koupil jako dárek pro vnuka multimetr, zkoušel měřit zásuvky a že je tam něcodivnýho. Když jsem pak měl cestu kolem, viděl jsem na vlastní oči, jak ten šílenec zapojil multimetr na DC rozsahu mezi kolíky dvou zásuvek. Ejhle, bylo tam malý DCčko. Každá zásuvka na jiným okruhu.

Pointa byla v okruhovým rozvaděči, Dřevěná bedna ve vnější omítce u vchodu, dřevěný prosklený dveře, který na jedné straně držely jenom silou vůle na jednom pantu. Keramický nulovací můstek bez krytu, pod každým šroubkem dva dráty. No a ejhle, jedna z těch zásuvek byla "nová" (co smeťák dal),  pro elektrickou troubu a byla kupidivu v mědi. Pod šroukem se potkala s hliníkem a na první pohled tam úřadoval nepřítel těchto spojů, dihydrogen monoxid  (zle) Šílenci jsem vysvětlil, že členství v SDH neznamená, že se mu červený kohout vyhne, doporučil totální rekonstrukci a utekl pryč (ta dvojitá keramická pojitka bez krytu, kde v jedné půlce byla propojka z AY6, mluvila za všechno).

Naštěstí jeho vnuk byl na elektro učňáku, tak jsem si ho bokem odchytl a on si tam nějak zjednal pořádek. Dům i po letech stojí, jenom to muzeum zchátralých elektroinstala cí už tam asi hned tak nebude...


Název: Re: Napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V - je to v pořádku ?
Přispěvatel: ZbynekDolezal 20.02.2014, 18:15
Nemůžu si pomoci, ale do zásuvky (tu, na které měříte napětí mezi PE a N) vám vedou dva nebo tři dráty? Byť se zdá moje otázka nelogická, vím, na co se ptám.

Vznesl jsem dotaz na typ elektroinstala ce, cekam na odpoved.

Na multimetru jsem mel nastavene STRIDAVE napeti.


Název: Re: Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V v pořádku ?
Přispěvatel: Václav Třetí 21.02.2014, 04:35
Si děláte asi srandu, že. DC v zásuvkách ve stabdardním panelákovém bytu? No to snad nemyslíte vážně?

U nás už asi 60 let ne, ve světě ještě někde možná ano. Údajně v JAR a Brasilii.


Název: Re: Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
Přispěvatel: dolac 21.02.2014, 18:25
Mezi N a PE v zásuvce jsem naměřil od 2,5 V do 4 V. Je to v pořádku ?  (Digitální multimetr M92A).
Ak ste to odmeral správne, a predpokladáme, že mate sieť TN-C-S,  tak to potom znamená, že na N vodiči daného okruhu máte úbytok napätia 2,5 až 5V. Overte si, koľko zásuviek a aké spotrebiče sú na tomto okruhu zapojené. Ak uvažujeme max. prúd 16A, musel by mať N vodič v úseku od rozdelenia po vašu zásuvku impedanciu až 0,25 ohmov. Je to veľa? Asi áno. Ak však mate niekde opálenú svorku N vodiča, tak je to možné.


Název: Re: Napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4 V - je to v pořádku ?
Přispěvatel: ZbynekDolezal 25.02.2014, 20:56
Nemůžu si pomoci, ale do zásuvky (tu, na které měříte napětí mezi PE a N) vám vedou dva nebo tři dráty? Byť se zdá moje otázka nelogická, vím, na co se ptám.

tri hlinikove draty


Název: Re: Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
Přispěvatel: ZbynekDolezal 16.03.2014, 07:10
Ak ste to odmeral správne, a predpokladáme, že mate sieť TN-C-S,  tak to potom znamená, že na N vodiči daného okruhu máte úbytok napätia 2,5 až 5V. Overte si, koľko zásuviek a aké spotrebiče sú na tomto okruhu zapojené. Ak uvažujeme max. prúd 16A, musel by mať N vodič v úseku od rozdelenia po vašu zásuvku impedanciu až 0,25 ohmov. Je to veľa? Asi áno. Ak však mate niekde opálenú svorku N vodiča, tak je to možné.

a predpokladáme, že mate sieť TN-C-S
To se me bohuzel nepodarilo zjistit, vim jen to, ze do zasuvky vedou 3 Al draty.


Název: Re: Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.03.2014, 10:02
...
To se me bohuzel nepodarilo zjistit, vim jen to, ze do zasuvky vedou 3 Al draty.
To je podezřelé. Rozvodu v Al, ale jako TN-C-S se moc nedělaly.
Než nějaké složité psaní a odhadování by to chtělo člověka se zkušenostmi a vybavením a abyste elektroinstala ci společně "odborně" prozkoumali.
Může se z toho vyklubat i dost nebezpečný stav!


Název: Re: Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
Přispěvatel: ZbynekDolezal 19.03.2014, 18:14
To je podezřelé. Rozvodu v Al, ale jako TN-C-S se moc nedělaly.
Než nějaké složité psaní a odhadování by to chtělo člověka se zkušenostmi a vybavením a abyste elektroinstala ci společně "odborně" prozkoumali.
Může se z toho vyklubat i dost nebezpečný stav!

Děkuji. Údajně tady byl elektrikář s lepším měřákem, nic nenaměřil, utáhl šroubky v zásuvce. Co kdybych to znovu proměřil mým měřákem ?


Název: Re: Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
Přispěvatel: Vratislav Fugl1 19.03.2014, 19:04
To jste tedy propásl příležitost. Když tam u vás elektrikář byl ,  mohli jste to přeci vyzkoušet i tím Vaším měřákem, škoda, že jste nebyl přítomen; tolik zákon logického myšlení. ;) Takže to změřte nyní ,tomu přeci nic nebrání ,  proč se ptát?