Název: Jak zapojit 12V svietidla v rozvode TNS a privod z rozvadzaca TNC?
Přispěvatel: richard550 10.02.2014, 18:53
 .
V podkrovi chceme urobit obyvatelne izby a osvetlenie bude napajane 12V transformatorm i s dvojitou izolaciou, cize tieto trafa nemaju svorku na pripojenie vodica PE a budu umiestnene volne na vrchu sadrokartonu vedla ziaroviek. Co teda s tymto vodicom (PE) a ci ma vobec vyznam tento vodic tahat trubkami z rozvadzaca do prislusnej krabice, kedze tam bude koncit.
Este jedna podotazka - v sucastnosti je cely dom urobeny sietou TNC, ale na poschodi by som chcel urobit maly rozvadzac so sietou TNS. V rozvadzaci dole, ktory sa teraz pouziva by som chcel rozdelit vodic PEN a na poschodie ho tahat uz rozdeleny na PE a N, vodicom CYKY 5x6.
Samozrejme, ako to uz byva, nebudu splnene podmienky rozdelenia - cize nie je tam dovedeny od hodin vodic s priemerom 10mm2 a ani nikde nie je moznost napojit bod rozdelenia PE na zem, pretoze som ju nikde v dome nenasiel (ani na vodovode - asi tam jednoducho nie je...este budem hladat :o)
Nebolo by v tomto pripade lepsie ponechat stav TNC v celom dome vratane poschodia?
(zakopavat v zahrade zemiacu platnu a podobne zalezitosti nebudem)


Název: Re: Jak zapojit 12V svietidla v rozvode TNS a privod z rozvadzaca TNC?
Přispěvatel: David Hruda 10.02.2014, 22:44
Ochranný vodič musí být veden ke každému míst instalace a ke každému bodu připojení (33 2000-4-41ed.2 čl.412.2.3.2)- někdy v budoucnu může dojít k záměně zdroje nebo svítidla.
Netahejte vodiče, ale kabel.
Přizemnění bodu rozdělení je doporučené, nikoliv povinné a mnohdy je nerealizovatel né.
Nové rozvody určitě v TN-C-S (nebo s PEN min Cu 10mm2/Al 16mm2)