Přispěvatel: marsystem lk 17.01.2014, 23:17


Dotaz, se kterým mě odmítli na zákaznické lince poradit.
Mohu natáhnout od HDS na sloupu do elektroměr. rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
Tento kabel mi zbyl a místo CYKY 4x16 bych použil tuhle variantu
(abych nemusel investovat).


Název: Re: Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 18.01.2014, 01:13

Dotaz, se kterým mě odmítli na zákaznické lince poradit.
Mohu natáhnout od HDS na sloupu do elektroměr. rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
Tento kabel mi zbyl a místo CYKY 4x16 bych použil tuhle variantu
(abych nemusel investovat).
1.Co vravi projekt?
2.Ako mate vyriesene pripojenie a istenie paralelnych kablov?


Název: Re: Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
Přispěvatel: Václav Třetí 18.01.2014, 06:14

Dotaz, se kterým mě odmítli na zákaznické lince poradit.


   Vy se divíte? Kdyby zbýval kabel 4x2,5 tak ho tam dáte šestkrát?

 Co pamatuji, tak vždy chtěli distributoři z nožovek jeden odchozí vodič z každé pojistky, i když by byly v domě dva elměry, tak se musí udělat rozdělení v patřičné svorkovnici v ER.

Každý technik distributora, pokud uvidí dva odchozí kabeky z HDS, bude uvažovat, že jeden je zlodějna.


Název: Re: Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 18.01.2014, 08:01
Paralelne kable sa pouzivaju, avsak z uplne inych dovodov ako je uspora penazi. A vlastne kolko je ta uspora?


Název: Re: Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 18.01.2014, 08:10

   Vy se divíte? Kdyby zbýval kabel 4x2,5 tak ho tam dáte šestkrát?

 Co pamatuji, tak vždy chtěli distributoři z nožovek jeden odchozí vodič z každé pojistky, i když by byly v domě dva elměry, tak se musí udělat rozdělení v patřičné svorkovnici v ER.

Každý technik distributora, pokud uvidí dva odchozí kabeky z HDS, bude uvažovat, že jeden je zlodějna.
Hlavne pochybujem, ze na zakaznickej linke pochopili, co sa pan pytal...


Název: Re: Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
Přispěvatel: Pavel Horský 18.01.2014, 09:21
A kde je uvedeno, že musíte použít kabel CYKY-J4x16mm2? V projektové dokumentaci? Pokud ano, pak váš dotaz směřujte na vašeho projektanta. Pokud se s ním dohodnete, zakreslí změnu do PD a pak bych neviděl problém....... i když double řešení je v případě propoje mezi HDS a RE více než nezvyklé.
Neznáme vaše místní technické podmínky a stav.


Název: Re: Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
Přispěvatel: František Šohajda 18.01.2014, 10:39
Jak píše kol. Horský.....pro č by nemohl být 4x10 ??CYKY...
Pokud bude dostatečný na ten objekt !!Nevíme jaký ?? :'(

Lze za dodržení podmínek které jsou v ČSN natáhnout dva kabely paralerně  bez problémů.... Celkem se to sem tam v praxi používá ! (dance)

Na zákaznické lince jsou holky, co mají naučené jen základní věci a nejsou v oboru elektro žádní odbornice! ;)


Název: Re: Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 18.01.2014, 10:52
Este otazka, ako si predstavujete pripojenie paralelnych kablov v elektromerovom rozvadzaci?


Název: Re: Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.01.2014, 13:00
Jsem tak trochu konzervativní člověk a atk spíše prozasuji standardní řešení.
Kde vyhodí kabel CYKY 4x 10mm2, tam bych ho dal.
Pokud je nějaký důvod, že tam 4x10 nestačí, dal bych tam silnější. Pro paralelní provoz kabelů jsou přísné podmínky a myslím, že je rozumné tam 2 paralelní kabely nedávat, když to jde jednoduše a standardně řešit jedním!


Název: Re: Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
Přispěvatel: lukáš konečný85 18.01.2014, 13:26
Máte pravdu, kabely 2x    4x10 vyměním za 4x16tku. Jde jen o to, že si projekt dělám sám, revizi si dělám sám objekt(penzion je take muj) jen mě zajímalo z hlediska čezu, zda-li tolerují zdvojené přívody. Když to řeknu blbě: raději natáhnu 2 kabely a ušetřím 2,5tis za ktere koupím 10 pytlu omítky :)
Jinde bych si tohle nedovolil udělat. Takže děkuji za názor ve kterém se zhodnem, ale řešení jesli mohu nebo nemůžu stále neznám. Co se týče ostatních odpovědí tak mi připadá, že dělá každý ze sebe chytrolína ale rada žádná.(krom odpovědi Vaší)Osobně si myslím, že dvojitě tahat kabel z hds do RE čez nepovoluje.
Děkuji s pozdravem LK


Název: Re: Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
Přispěvatel: lukáš konečný85 18.01.2014, 13:30
Este otazka, ako si predstavujete pripojenie paralelnych kablov v elektromerovom rozvadzaci?

pod jistič dvě desítky vejdou :D


Název: Re: Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
Přispěvatel: lukáš konečný85 18.01.2014, 13:35
Paralelne kable sa pouzivaju, avsak z uplne inych dovodov ako je uspora penazi. A vlastne kolko je ta uspora?
[/quote

1.)Uspora je 2,5tis korun. Kabel 4x10 mam, 4x16 bych musel kupovat.
2.)To kde se používají zdvojené kabely vím, otázka zněla, jestli se mohou použít
právě k mému případu pán chytrý :D


Název: Re: Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
Přispěvatel: Pavel Horský 18.01.2014, 13:41
Píšete, že ze sebe dělají ostatní "chytrolíny". Přečtěte si vaše příspěvky. Kdyby jste již v prvním příspěvku napsal to co jste doplnil ve druhém, dalo by se odpovídat přesněji.

Distributorovi je celkem jedno, jaký kabel si budete instalovat z HDS k ER. V HDS končí kabel distributora a dál je to váš problém. Pokud budete mít v ER instalovány před hl. jističem RSA svorkovnice s propojkami na zdvojených fázových vodičích a do hl. jističe pak nainstalijete po jednom drátu na fázi, není to problém. Jen je to v domovní a bytové výstavbě velice nestandardní zapojení.
Vodiče se převážně zdvojují např. v průmyslu, kde by se s silnějšími průřezy např. pro hodně výkonné stroje nedalo dost dobře manipulovat.

Chápu že 2500,-Kč je dost peněz, za které se dá nakoupit další užitečné materiály, ale zrovna u napájecího kabelu do objektu bych je osobně obětoval a kabel 4x10 bych popřípadě prodal např. na Aukru, čímž se vám peníze vlastně vrátí.


Název: Re: Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
Přispěvatel: lukáš konečný85 18.01.2014, 13:56
Distributorovi je celkem jedno, jaký kabel si budete instalovat z HDS k ER. V HDS končí kabel distributora a dál je to váš problém.


RE: MYSlíTE NEBO SE DOMNíVáTE?? tj to co bych chtěl celou dobu vědět...
a RSA jsou zbytečné pod jistič dvě desítky vejdou.



Název: Re: Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
Přispěvatel: Pavel Horský 18.01.2014, 14:06
Distributorovi je celkem jedno, jaký kabel si budete instalovat z HDS k ER. V HDS končí kabel distributora a dál je to váš problém.


RE: MYSlíTE NEBO SE DOMNíVáTE?? tj to co bych chtěl celou dobu vědět...
a RSA jsou zbytečné pod jistič dvě desítky vejdou.



Pokud chcete zaručenou informaci, pak si v pondělí zavolejte panu Mladému z distribuce ČEZ, telefon 411 126 265. Zde vám nikdo jiný zaručenou odpověď nedá. Vše budou jen dohady.
Co se týče těch dvou desítek pod jednou svorkou jističe....... ano, vejdou se, ale třmen jističe není na připojení dvou vodičů uzpůsobený.


Název: Re: Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 18.01.2014, 16:45
Lze připojit dva kabely do jednoho jističe, jen se musí použít vhodný nástavec na jistič.
Jeden vodič do svorky dolů a druhý přes vidlicový nástavec pod hlavu šroubu jističe.  ;)
 


Název: Re: Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
Přispěvatel: Alexandr Spilka 18.01.2014, 21:36
Na váš dotaz je jednoduchá odpověď - Podle připojovacích podmínek ČEZ Distribuce je pro normální přípojku od HDS k elektroměrovém u rozvaděči přípustné připojit podle pouze jeden kabel a to zpravidla AYKY 4Bx16 mm2 podle nového značení AYKY-J 4x16mm2. Nebo  kabel CYKY 4Bx10mm2, podle nového značení CYKY-J 4x10mm2. Což odpovídá podle katalogu výrobce kabelů jmenovitému proudu 57 až 60A, což plně dostačuje pro normální přípojku a pro přímé měření. Paralelní kabely se používají v průmyslových přípojkách. Přečtěte si ustanovení §45 zákona č. 458/200Sb v platném znění a ČSN 33  3320 Elektrické přípojky.
Dále bych vám doporučil nevymýšlet blbosti a řídit se příslušnými zákony a normami.