Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Lukáš Schejbal 08.01.2014, 15:40



Název: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: Lukáš Schejbal 08.01.2014, 15:40
 

Chtěl bych pomoci jsem elektrikář laik.
Koupil jsem dům a předělávám všechnu elektriku v podkroví.
Zásuvkový kabel CYKY 3Jx2,5 jištěno 10A kuchyň jištěna 16A světla CYKY 3Jx1,5 jištěno 10A.
Jsou tam dvě malé místnosti jedna velká a kuchyň.
Rozdelil jsem si rozvodnice pro spodní patro domu a tohoto podkroví.
Takže je v podkroví rozvodnice zvlášť.
Teď řeším jaký přívod do této rozvodnice napojit zatím tam mám jen CYKY 3Jx2,5 abych si mohl rozsvítit.
Také bych tam rád připojil troubu je to el. s varnou el. deskou.


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: David Hruda 08.01.2014, 15:49
Chtěl bych pomoci jsem elektrikář laik.
To je co?

Vzhledem k nedostatku údajů CYKY-J 4x10 by snad měl stačit.


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.01.2014, 17:52
...
Vzhledem k nedostatku údajů CYKY-J 4x10 by snad měl stačit.
Pokud to již není rozděleno na TN-S, protože pak by to musel být kabel 5x ...


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: Lukáš Schejbal 08.01.2014, 17:55
Mám rozdělen okruh jedna malá místnost 3x zásuvka,druhá malá místnost taky  3x zásuvka,velká místnost 5x zásuvka,kuchyň 3x zásuvka.V každé místnosti světlo v kuchyňi světla dvě.Potřeboval bych právě vědět jaký přívodní kabel do této rozvodnice.A ještě tam chci napojit sporák bohužel příkon nevím nemám ještě změřeno


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: Lukáš Schejbal 08.01.2014, 17:57
Chtěl bych pomoci jsem elektrikář laik.
To je co?

Samouk bez velkých zkušeností


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: Lukáš Schejbal 08.01.2014, 18:18
ještě jsem zapomněl dodat že každý okruh je jištěn zvlášť 10A jističem akorát zásuvky v kuchyni mám 16A


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: David Hruda 08.01.2014, 18:26
Chtěl bych pomoci jsem elektrikář laik.
To je co?

Samouk bez velkých zkušeností
Víte, obvykle se k takovým instalacím dostanu v době, kdy je vymalováno, obloženo, někdy i nastěhováno. Pak se takový "samouk bez velkých zkušeností" smutně kouká, co vše je špatně, co se dalo udělat lépe a praktičtěji a co je třeba předělat.
Elektrika není botník, který vás za dva roky omrzí a vyhodíte ho- bude tam desetiletí.
Jistě někde blízko vás je šikovný elektrikář nebo revizní technik (nejlépe na samém počátku projektant, ale všichni víme, jak to u nás chodí...),  který vám rád poradí s tím, co zvládnete sám, a zbytek dodělá. Bude vás to něco stát, ale věřte, že se to vyplatí.
Bez náležitých zkušeností a znalostí se prostě elektrika dobře dělat nedá.
(vždycky se směju u domků za pár milionů, které mají na brance bezdrátový zvonek- jasný příklad toho, že to dělal někdo, kdo ty zkušenosti a znalosti neměl).


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: Lukáš Schejbal 08.01.2014, 18:38
No to už tu bylo vyplázl jsem 5tis. za elektrikáře a nic z toho.A kdyby byl nějaký rozumný elektrikář neřeknu ani půl slova.A jelikož se v tomto státě dosti špatně rekonstruuje musí si člověk dělat většinu sám.Mám kamaráda revizního technika a řekl my že zapojení zásuvek i světel mám dobře jen že by 10A jističe klidně vyměnil za 16A na zásuvky.Jde mi jen o přívod a zapojení trouby se sporákem jinak je to vše odsouhlaseno a vyzkoušeno  ;)


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: Lukáš Schejbal 08.01.2014, 18:42
Jo a ještě pro upřesnění je to rozděleno TN-S

Vím že by to mělo být vedeno 5x ale nevím kolik


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.01.2014, 18:42
....Mám kamaráda revizního technika a řekl my že zapojení zásuvek i světel mám dobře jen že by 10A jističe klidně vyměnil za 16A na zásuvky....
A on tam něco měřil a ověřoval, nebo je to takový "střelec naslepo"?


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: Lukáš Schejbal 08.01.2014, 18:45
Ne neměřil taky výslovně neřekl že by na to dal klidně i revizi  ;D ale říkal že zapojené je to dobře,vedené taky byl se tam jen v rychlosti podívat protože aby se právě něco nepředělávalo.

A jelikož je to podkrový tak se tam žádné velké odběry konat nebudou.Máme to prozatimně než doděláme rekonstrukci spodku domu.A udělat elektriku jsme musely,protože jsem dům koupil bylo to vedeno napůl v hliníku,něco lankovej něco zvonkovej drát zazděný prodlužovačky apod to byla teprve elektrika to jsem se bál pomalu do domu vlézt a prý to zapojoval elektrikář-nejspíš odborník 8)


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 08.01.2014, 18:51
Odporucam kabel AYKY 3x240 + 120, prierez PEN vodica vyjde urcite, bod rozdelenia si prizemnite a hlavne nemusite nic pocitat.


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.01.2014, 18:54
No to už tu bylo vyplázl jsem 5tis. za elektrikáře a nic z toho.A kdyby byl nějaký rozumný elektrikář neřeknu ani půl slova.A jelikož se v tomto státě dosti špatně rekonstruuje musí si člověk dělat většinu sám.Mám kamaráda revizního technika a řekl my že zapojení zásuvek i světel mám dobře jen že by 10A jističe klidně vyměnil za 16A na zásuvky.Jde mi jen o přívod a zapojení trouby se sporákem jinak je to vše odsouhlaseno a vyzkoušeno  ;)
Kdybyste těch 5000 dal projektantovi, už bydlíte a nemusíte tady plakat nad elektrikářem a tahat z nás rozumy.

Odporucam kabel AYKY 3x240 + 120, prierez PEN vodica vyjde urcite, bod rozdelenia si prizemnite a hlavne nemusite nic pocitat.
Bod!


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: Lukáš Schejbal 08.01.2014, 18:58
Kdybyste těch 5000 dal projektantovi, už bydlíte a nemusíte tady plakat nad elektrikářem a tahat z nás rozumy.
Bod!

To jsem si taky myslel že dávám.Jenže to bylo jeden den přišel.Po pár pivech odešel.Pak jakože co budem dělat a jak to budem dělat a po pár pivech zas nikde jak zedník.No a nakonec si to dělám sám


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: Lukáš Schejbal 08.01.2014, 19:01
Odporucam kabel AYKY 3x240 + 120, prierez PEN vodica vyjde urcite, bod rozdelenia si prizemnite a hlavne nemusite nic pocitat.

no  :-X


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 08.01.2014, 19:21
Realny projektant Vam da Zmluvu o dielo, ktorou sa zaviaze za nejakych podmienok Vam projekt v nejakej lehote vypracovat.


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.01.2014, 22:52
no  :-X

Když vy v jednom příspěvku tvrdíte, že tam žádný velký odběr není, ale v jiném píšete o sporáku a to je hodně velký odběr...
Tam kolega radí pořádnou rezervu... Kdybyste náhodou ještě nějaký spotřebič "přihodil"


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: Juraj Rojko 09.01.2014, 00:36
Tam kolega radí pořádnou rezervu... Kdybyste náhodou ještě nějaký spotřebič "přihodil"

Například slévárenskou pec, zn. menší, vhodná do podkroví.


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 09.01.2014, 07:03
Na dimenzi kabelu má vliv celá řada věcí, např. předpokládané zatížení, délka kabelu, způsob uložení, velikost předřazeného jištění, impedance poruchové smyčky v místě atd.
Přívodní kabel je zároveň krásným příkladem místa, kde by se zrovna nemělo šetřit.
Odkaz na projektanta je tedy na místě.

Asi nejjednoduším a nejuniverzálně jším řešením a je použít pětižilový kabel, s vodiči stejného průřezu, jako má přívod pro rozvodnici, ze které se chcete připojit.
Pokud je např. použitý přívod pro původní rozvodnici CYKY 4B(J)x 10, potom by byl přívod pro novou rozvodnici CYKY 5C(J)x 10.


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 09.01.2014, 07:07
kolega byl rychlejší

Slévarenskou ne, ale stačí trochu kreativní manželka a může tam byt malá pec na pálení porcelánu a keramiky. Ale k původnímu dotazu, na podružný rozvaděč muže být 4x10 a nebo 5xX (X=4,6, a vice) podle potřeby. Tím, že jako lajk se snažíte ušetřit se nemusí vždy vyplatit.

Teď jsem projektoval jednu instalaci na rekonstruovaný rodinný domek bylo to pro kamaráda, vše začalo tím, že řekl, že potřebuje vyvrtat pár krabic tak jsem mu řekl, že "vercajk" (Hilti TE-50) nepujčuji, ale dojdu a odvrtám mu to, když jsem došel, tak to začlo, chodil po pokojích a říkal odhadem co by se asi tak mělo kde vrtat shodou okolností, druhý známí co mu přišel taky pomoct byl elektrikář, takže společnými silami jsme ho přesvědčili, že takto ne a že mu to raději s projektuji než, aby se pak celý život používal "spackanou" instalaci na to, když to sám viděl tak na to "kejvnul" udělal jsem mu projekt celkem slušný instalace a jen matroš vyšel na cca 55-60tis, teď až bude něco sám kutit (doufám, že za pomoci toho druhýho borce) tak už ví co kde a jak udělat a taky ví případně na čem může ušetřit, když mu nevyjde rozpočet. Jsou určitý věci, který se dají "vojebat" (dá se ušetřit),  ale některý věci prostě nejdou a následně s pozice revizáka to prostě podepsat nejde. Jak říká pan Sluka na školeních je to pudová věc, buďto to pude a nebo nepude.


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: Lukáš Schejbal 09.01.2014, 15:25
Samozřejmě že projekt je dobrá věc to netvrdím taky dole v domě to bude provádět asi někdo jiný než já.Ale mě jde pouze o toto podkrový a bohužel nemůžu vyhodit peníze za dalšího projektanta a už je to vše zapojené kromě sporáku a přívodní kabel k rozvodnici.Mě šlo jen o radu jaký mám k této rozvodnici navést kabel abych dokončil stavební práce a mohly jsme se nastěhovat a užívat podkrový než se zrekonstruuje spodní část domu.Jinak pro upřesnění délka kabelu od druhé rozvodnice k hlavní je 7m,kabel je veden v husím krku ve zdi(cihlové)


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 09.01.2014, 16:18
Samozřejmě že projekt je dobrá věc to netvrdím taky dole v domě to bude provádět asi někdo jiný než já.Ale mě jde pouze o toto podkrový a bohužel nemůžu vyhodit peníze za dalšího projektanta a už je to vše zapojené kromě sporáku a přívodní kabel k rozvodnici.Mě šlo jen o radu jaký mám k této rozvodnici navést kabel abych dokončil stavební práce a mohly jsme se nastěhovat a užívat podkrový než se zrekonstruuje spodní část domu.Jinak pro upřesnění délka kabelu od druhé rozvodnice k hlavní je 7m,kabel je veden v husím krku ve zdi(cihlové)
Velmi dobrou pomockou by vam mohol byt free program Sichr, kde sa daju nasimulovat podmienky ulozenia, dlzky a dimenzie kabla vzhladom na istene. Idealne je vsak poznat impedanciu na vstupe.


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: solimek 09.01.2014, 18:04
Nic ve zlém, pane Schejbale, ale podkroví jako stavení. Mohly jsme se nastěhovat? Vy jste tam samé ženy? Opravdu se mi to špatně čte. A určitě ne jenom mně. Pravdou je, že kolega Žabka by se mohl také polepšit. Druhý známí...
Ach jo. (zle)


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: Hugo K. 09.01.2014, 18:11
Bych to až tak nedramatizoval .
Pokud bude v hodinách hl.jistič 3x25A, vodič průřezu 4mm2 taktak stačí, vodič průřezu 6mm2 neurazí. :)


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: Jan Franěk 09.01.2014, 19:12
Bych to až tak nedramatizoval .

Já také ne. Ale nacházím spoustu rozporů v jeho dotazech.  Jsem elektrikář laik. Co to je? Znám buď elektrikáře, nebo laiky. Pak-mám kamaráda, revizního technika. Tak tomu moc nevěřím. Kamarád RT, by mu poradil a možná i pomohl s vlastní realizací. Když mu neporadí údajný kamarád, který byl údajně na místě, jak máme věštit mi na dálku, z informací, které nám poskytuje někdo kdo tomu evidentně nerozumí.
Bez náležitých zkušeností a znalostí se prostě elektrika dobře dělat nedá.

Jen doplním. Ani podle zákona nesmí  (norm)

Jinak s tím zvonkem jsme na tom Davide stejně.   (drinks) Lidé ušetří na elektrice, aby si mohli koupit větší telku a pak se celý život peklují s bezdrátovým zvonkem, tisícem prodlužováků, které jsou nestetické, ale navíc i nebezpečné a tak podobně. Dům za milióny a oni pozvou, na takovou zásadní věc, nejlevnějšího elektrikáře, který jim naplní rozvodnici po okraj, navíc CHINA nebo Poland šitem. Dobře jim tak. Většinou dostali jen to, za co byli ochotni zaplatit. Možná to bylo tak i v tomto případě. kamarád z hospody vypil pár piv, vzal něco peněz a šel je dál propíjet. Dnes už se řemeslníci po hospodách nehledají. Je jiná doba. (dance) (dance) (dance) Dnes už "sousedovic Toníček" nikoho neoslní svojí sekačkou, postavenou z motoru ždímačky a starého kočárku.


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 09.01.2014, 20:56
Nic ve zlém, pane Schejbale, ale podkroví jako stavení. Mohly jsme se nastěhovat? Vy jste tam samé ženy? Opravdu se mi to špatně čte. A určitě ne jenom mně. Pravdou je, že kolega Žabka by se mohl také polepšit. Druhý známí...
Ach jo. (zle)

Já se snažím psát česky (aspoň na tomto webu),  ale ne vždy mi to jde na 100%. Ale to už se řešilo v jiném vlákně. :)


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.01.2014, 22:50
Když chvátám, dokážu napsat text se spoustou překlepů...
Ale některé pravopisné chyby v dotazech mě tak trochu směřují k názoru, že ten, kdo neumí základy češtiny, by mohl moji radu špatně pochopit, tak když už radit, pro jistotu opatrně a ne moc odborné detaily... 


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: Václav Třetí 10.01.2014, 08:14
 Pokud něco píši, tak bych si to měl nakonec kontrolně přečíst. To by mi mělo pomoci odstranit překlepy a chyby.

Ti kdož hodně pospíchají, by si měli uvědomit, že v elektrotechnic e se dají udělat chyby, které budou fatální, nikoliv jen pravopisné.

Čeština je krásná řeč slovem i písmem, jen by jsme se jí měli trošku věnovat. S ohledem na obecný úpadek (bohužel, už ani někteří kantoři neumí psát bez chyb) se už jen obávám, že někdo začne psát třeba staveňý (to bylo to první, co mě napadlo, když jsem viděl tazatelovo podkrový)

P.S. Když hodně pospíchám, tak si sednu a vše nejprve rozmyslím. Ono je lepší věc čtvrt hodiny promýšlet, pak půl hodiny realizovat, než hodinu lítat, udělat fůru chyb a pak je dvě hodiny odstraňovat.
                                               ;)


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: Jan Palička 10.01.2014, 08:53
Mám kamaráda revizního technika a řekl my že zapojení zásuvek i světel mám dobře jen že by 10A jističe klidně vyměnil za 16A na zásuvky.
Vzpomněl jsem si na mladého nájemce z jednoho z našich bytových domů, který (už je tomu asi deset let) zavolal, že mu přestala jít pračka a že má na zdi černý pruh. Ukázalo se, že na základě podobné rady "klidně" vyměnil v rozvodnici 6A jistič za 16A, protože to prý u zásuvkových okruhů bývá běžné. Jenže to byl okruh světelný, z něhož jeho otec (to jsou ty přecházející regulované nájmy) kdysi vyvedl DVOULINKOU zaškrábnutou pod omítku zásuvku pro holicí strojek......
Taky se dlouho hádal, že elektrice rozumí a že je jeho koníčkem :'(


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: Pavel Mašek 1 11.01.2014, 13:33
No to už tu bylo vyplázl jsem 5tis. za elektrikáře a nic z toho.

Za co jste dal ty peníze  ??  za ty piva ??

Já beru peníze až za odvedenou práci.

A ten přívod nebudete jistit? Průměr by měl odpovídat i jištění.


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: Lukáš Schejbal 13.01.2014, 08:06
Češtinu tu nebudu řešit já spíš vypočítám mostový jeřáb,konstrukci staveb,mostů apod. než napíšu i/y ve slově to už mě jdou spíše cizí jazyky.
Kamarád RT mě neporadí z toho důvodu že věčně není doma protože má spoustu práce tady po republice i zahraničí kde má svoji firmu.

Jinak jsem to vyřešil tak - (Hlavní jistič je 25A)z hlavní rozvodnice mám přívod CYKY 5x6 na jistič 20A do podružné rozvodnice a odtamtud přes jistič 20 A CYKY 5x2,5 do sporákové kombinace + samozřejmě proklemované lištou do ostatních okruhů


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: David Hruda 13.01.2014, 08:46
Až na 20A jistič pro sporák by to mohlo být.
Nepředpokládám, že by měl sporák víc než 11kW, a neznáme uložení kabelu 5x2,5, takže bych doporučil snížit na B16/3.


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: Václav Třetí 13.01.2014, 10:05
A pokud máte u elměru jistič 25A a v bytě jako hlavní jistič 20A, tak zbytečně platíte distributorovi za  5A rezervovaného příkonu a při poruše-zkratu nahazujete tři jističe místo dvou. V bytě použijte pouze hlavní vypínač, jistič je zbytečný.


Název: Re: Jaký přívod k druhé rozvodnici?
Přispěvatel: Lukáš Schejbal 13.01.2014, 10:55
Až na 20A jistič pro sporák by to mohlo být.
Nepředpokládám, že by měl sporák víc než 11kW, a neznáme uložení kabelu 5x2,5, takže bych doporučil snížit na B16/3.

Kabel 5x2,5 je ve zdi a délka cca 2m k vypínači spor. kombinace