Přispěvatel: Jan Matuška 25.12.2013, 10:39

Plánuji do svého RD elektroinstala ci v rozsahu zcela běžném pro tento typ stavby.

Nicméně součástí RD jsou i slaboproudé rozvody (EZS, čidla na měření teplot, zvonek apod.).

Plánovaná elektroinstala ce nn sebere 48 modulů.
Plánovaný slaboproud zhruba 20 modulů.
Pokud pominu možnost vzdájemného rušení, je možné (vhodné) pro nn i slaboproud použít jednu rozvodnici (96 modulů) nebo nikoliv - resp. mohou se z pohledu bezpečnosti tyto dva světy v jedné rozvodnici potkat?

Oslovil jsem dva revizáky, jednomu to je jedno (zajímá ho jen nn) a druhému se to moc nelíbilo.

Původní otázka: Rozvodnice v RD: Lze kombinovat nn a slaboproud?


Název: Re: Mohu kombinovat nn a mn v jedné rozvodnici?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 26.12.2013, 16:55
Plánuji do svého RD elektroinstala ci v rozsahu zcela běžném pro tento typ stavby.

Nicméně součástí RD jsou i slaboproudé rozvody (EZS, čidla na měření teplot, zvonek apod.).

Plánovaná elektroinstala ce nn sebere 48 modulů.
Plánovaný slaboproud zhruba 20 modulů.
Pokud pominu možnost vzdájemného rušení, je možné (vhodné) pro nn i slaboproud použít jednu rozvodnici (96 modulů) nebo nikoliv - resp. mohou se z pohledu bezpečnosti tyto dva světy v jedné rozvodnici potkat?

Oslovil jsem dva revizáky, jednomu to je jedno (zajímá ho jen nn) a druhému se to moc nelíbilo.

Původní otázka: Rozvodnice v RD: Lze kombinovat nn a slaboproud?


Za určitých opatření to není problém. Ale proč se ptáte revizních techniků? To je práce projektanta!
Revizní technik kontroluje to, co nakreslil projektant s tím, co montér instaloval. Tak se nedivte, že co revizní technik, to jiný názor. Revizní technik nenavrhuje ale kontroluje!


Název: Re: Mohu kombinovat nn a mn v jedné rozvodnici?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.12.2013, 18:36
... Revizní technik nenavrhuje ale kontroluje!
A kdybych to měl posuzovat já jako RT, líbilo by se mi, kdyby ty mn rozvody byly prostorově oddělené od rozvodů nn, kdyby nebyly navzájem propletené kabely od MN a nn rozvodů, kdyby z popisů nejen na krytu rozvaděče, ale i po sejmutí krytu, bylo jasné rozhraní mezi MN a nn,...
Z praxe vím, že to jde, ale ne každý si s tím umí správně poradit.


Název: Re: Mohu kombinovat nn a mn v jedné rozvodnici?
Přispěvatel: Maroš Klein 26.12.2013, 19:17
Revizní technik kontroluje to, co nakreslil projektant s tím, co montér instaloval.
A hlavne kontroluje, že či to čo nakreslil projektant a montér inštaloval je v súlade s normami platnými v čase prípravy projektu, resp. uvedenia do prevádzky.
Ináč je to len ďalší alibista do partie, čo sa podpíše pod chybu, ktorá vznikla omylom, alebo nevedomosťou vo fáze spracovania PD.



Název: Re: Mohu kombinovat nn a mn v jedné rozvodnici?
Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 26.12.2013, 19:26


Rozvaděč obsahující prvky sysrémové instalace je zrovna typickou ukázkou, kde se potkává mn a nn. Tedy není v tom problém, jen to musí někdo správně uložit, ale to není otázkou tématu.

Téma je tedy zodpovězeno.