Název: Jak spravne jistit asynchronni motory?
Přispěvatel: Jan Rames Datum: 24.11.1999 05.06.2004, 22:44
Hledam informace o asynchronnich motorech s kotvou nakratko. Potreboval jsem vedet,jak spravne takoveto motory jistit. Mam motor s udaji o proudu 2,16/1,25 A.Motor je trifazovy. Nevim,co presne ktera hodnota znamena.Jaky mam zvolit spravny jistic a jaka hodnota by pro tento motor mela byt nastavena na spousteci motoru.
Název: Re: Jak spravne jistit asynchronni motory?
Přispěvatel: Jiri Svejkovsky Datum: 25.11.1999 05.06.2004, 22:48
Asynchronní motory s kotvou nakrátko se dají zapojit dvěma způsoby: do hvězdy (Y) a do trojúhelníka (D). Štítkový údaj uvádí jednotlivá napětí na cívkách a odpovídající proudy. Tedy například 230VD/400VY 2,16/1,25A. Dál se vyrábí i motory 400VD/690VY o větších výkonech, ty jsou určeny pro rozběh Y/D. Při jištění motoru je nutno vycházet ze štítkového údaje a zapojení motoru. Při síťovém napětí 3x400V předpokládám zapojení takového motoru do Y a správná hodnota bude 1,25A. Tato hodnota bude nastavena na tepelné ochraně nebo na motorovém spouštěči. Jištění proti zkratu doporučuji alespoň 10AgG pojistkami nebo 10A/C jističem. Vyšší jištění se volí z důvodu rozběhového proudu, který dosahuje hodnot zhruba sedminásobeku jmenovitého proudu. Pokud použijete motorový spouštěč, jištění proti zkratu odpadá. Je třeba poznamenat, že některé motory lze zapojit pouze jedním způsobem, a je třeba se řídit údaji na štítku motoru. Dále je třeba upozornit na průřezy vedení. Vedení se dimenzuje s ohledem na jištění motoru proti zkratu (v tomto případě 10A - mohl by vyhovovat měděný vodič o průřezu 2,5mm2). Obecně je se průřez volí v závislosti na uložení dle ČSN 33 2000-5-523 (Dovolené proudy) a popřípadě ČSN 33 2000-5-54 (Uzemnění el. zařízení) která řeší minimální průřez ochranného vodiče, pokud je veden mimo kabel (minimálně 2,5mm2 měď, popřípadě 4mm2 nechráněný vodič).
Název: Re: Jak spravne jistit asynchronni motory?
Přispěvatel: Milan Makovička D 05.06.2004, 22:49
<p>jištění motorů najdete v ČSN 34 1610 (přiřazení pojistek podle napětí, výkonu, zapojeni a rozběhu). Údaje na štítku znamenají proud v zapojení do hvězdy/do trojúhelníka při určitém napětí. Musíte mi sdělit veškeré štítkové údaje a já vám sdělím hodnoty jištění.</p>
|