Přispěvatel: L. Martínek 24.11.2013, 17:35
Ke starému sporáku zapojenému na tři fáze byl 3f přívod Cu 4x2,5mm jištěný 3f jističem 16A.
Teď tam potřebuji zapojit nový plynový s elektrickou troubou kde stačí 1f a k tomu digestoř.
Mohu tyto dva spotřebiče nějak zapojit na tento přívod?


Název: Re: Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 24.11.2013, 18:17
Pravděpodobně to "nějak" půjde. S kosmetickými úpravami.


Název: Re: Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
Přispěvatel: David Hruda 24.11.2013, 18:32
Mohu tyto....
Vy nejspíš ne. Pozvěte někoho, kdo ví, co dělá.


Název: Re: Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 24.11.2013, 19:18
Nehledě, nato, že na "záručák" od něj  pravděpodobně budete potřebovat potvrdit odbornou montáž....


Název: Re: Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.11.2013, 19:34
Když si někdo "v západní evropě" koupí spotřebič, který se nemůže jen tak zasunout do první zásuvky, zpravidla nějakou poměrnou část z toho, co stál spotřebič, má vyčleněno na to, že si to nechá odborně nainstalovat, podle potřeby upravit nebo doplnit přívod.
U nás je to spíše stav, jako když někdo vrazí do poslední koruny prachy do luxusních šatů a pak si k nim vezme na reprezentační ples dřeváky vlastní výroby!

-------------
Sdružený obvod pro více spotřebičů se společným PEN 2,5mm2 rozhodně není dobré řešení.
Možná by se dalo vytvořit něco "jiného",  ale chtělo by to posoudit na místě. Ale pro "úplně čisté řešení" ten kabel bohužel nestačí.


Název: Re: Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
Přispěvatel: Dušan Davídek 24.11.2013, 20:01
Sdružený obvod pro více spotřebičů se společným PEN 2,5mm2 rozhodně není dobré řešení.
Proč sdružený obvod?


Možná by se dalo vytvořit něco "jiného",  ale chtělo by to posoudit na místě. Ale pro "úplně čisté řešení" ten kabel bohužel nestačí.
Samozřejmě souhlasím s tím, že věc je nutno posoudit na místě. Ale podle zadání by věc měla být proveditelná jak uvedl Vít Rotrekl s více méně kosmetickými úpravami ...
Kabel by snad měl jít v rozvaděči přepojit (1f jistič) a na jeho konci udělat např. klasický zásuvkový vývod (připojení 1f kombisporáku). Digestoř je z tohoto vývodu taky proveditelná.