Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Jaroslav Jaroněk 30.08.2013, 21:01



Název: Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
Přispěvatel: Jaroslav Jaroněk 30.08.2013, 21:01

Projektant navrhl do rozvaděče, který má hlavní jistič DEON 100A do dalšího pole pro odpojení spotřebičů, odpojovač 100A.
Může to tak být nebo musí být v odpojovač s pojistkami 80A?


Název: Re: Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
Přispěvatel: Jiří Kubík 30.08.2013, 22:13
Odpojovač je zařízení, které slouží pro odpojení vedení ,  nebo zařízení pod napětím bez zátěže.
To znamená tehdy, když přes jeho kontakty neprochází žádný proud.
Hodnota proudu, která je na něm uvedená znamená proud, který je schopen převést v sepnutém stavu.
Podle mých zkušeností je to v pořádku.

S pojistkami bývají odpínače,  které umožňují vypínání jmenovitého proudu.


Název: Re: Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
Přispěvatel: František Šohajda 31.08.2013, 10:42
Z hlediska bezpečnosti může....!
Ale další aspekt je ten, že stávající instalace odebírá třeba 80A a projektant tam dá odpojovač s poj. 80A protože nové zařízení jej odebírá !

Teoreticky bez soudobosti je 160A a to 100A deion pak vyhodí !!