Přispěvatel: Pekara Jiří 30.08.2013, 07:10

Dělám u nejmenované organizace údržbaře a zavolali mne na nefungující průtokový ohřívač.
Po příjezdu na místo jsem nalezl onen přístroj umístěný přímo na sprchové baterii.
Je pravda že to bylo napojené přes chránič.
Závada jak si dovedete představit byla voda v přístroji a jeho krytí IP.
Může to tak být?


Název: Re: Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
Přispěvatel: trucker 30.08.2013, 09:00
 Nebyla by fotografie?

Patrně se jedná o ohřívač typu SELV,50V :D


Název: Re: Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
Přispěvatel: Jiří Kubík 30.08.2013, 09:50
Průtokáče ve sprchách - nic nového pod sluncem.

 :)


Název: Re: Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
Přispěvatel: Jan Kelbich 30.08.2013, 10:13
Proč, když si kliknu na odkaz v přiloženém obrázku, se mi nenačte ten odkaz, místo toho se mi minimalizuje obrázek ?


Název: Re: Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
Přispěvatel: Jan Kelbich 30.08.2013, 10:15
Patrně se jedná o ohřívač typu SELV,50V :D

Ne, ve sprše 12 V.  Při 7,3 kW 351 A  :D :D :D




Název: Re: Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
Přispěvatel: Pavel Horský 30.08.2013, 10:24
Ne, ve sprše 12 V.  Při 7,3 kW 351 A  :D :D :D




.............. ...608A


Název: Re: Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.08.2013, 10:33
.............. ...608A

Třífázově je to těch 351A.

Ale přiznám se, že je to pro mě novinka, ještě jsem se s tím nesetkal.


Název: Re: Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
Přispěvatel: Pekara Jiří 30.08.2013, 11:00
Pánove to malé napětí bych bral, ale je to 7,5kW/400V.A nejsmutnější je že jako organizace musíme nechávat dělat pravidelné revize a ty jsou OK :D


Název: Re: Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
Přispěvatel: Pavel Horský 30.08.2013, 11:02
Třífázových 12V....no hezké  :D

S tím jsem se ještě nesetkal  :D

Každopádně dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 čl. 701.55 není s umístěním průtokáče v zóně jedna žádný problém. Pokud je zařízení určené do této zóny výrobcem, splňuje krytí min. IPX4, je vše v pořádku. Voda by se však do spotřebiče neměla dostat.


Název: Re: Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
Přispěvatel: Pekara Jiří 30.08.2013, 11:12
Krytí je IP25 ale už nedělám v oboru 20let takže si nepamatuji význam jednotlivých čísel ale při pohledu na onen spotřebič tak ...... :'(


Název: Re: Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
Přispěvatel: Pavel Horský 30.08.2013, 11:17
První číslice je ochrana před vniknutím pevných cizích těles. Číslo dvě značí tělesa o průměru větším nebo rovném 12,5mm. Druhá číslice je ochrana proti vniknutí  vody. Číslo pět je pro tryskající vodu.


Název: Re: Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
Přispěvatel: Oldřich Morávek 30.08.2013, 11:29
Trochu nechápu značení krytí onoho přístroje.
Má být odolný tryskající vodě a přitom nesplní požadavek na vniknutí těles 2,5mm?

No nic.
Pokud je to výrobcem do sprchyurčené, tak to asi nemáte jek napadnout ať se nám to líbí nebo ne.
( já bych se tam rači nesprchoval a ve studené vodě už vů bec ne. viz minimální teplota vstupní vody 15C/3,3l/min )


Název: Re: Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
Přispěvatel: Vratislav Fugl1 30.08.2013, 11:49
Domnívám se ,  že tady není sprcha jako sprcha. Jinak v koupelně ,  jinak v kuchyni na nádobí. Nebo jak je myšleno v otázce ?


Název: Re: Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
Přispěvatel: Pekara Jiří 30.08.2013, 11:52
Jedná se o vyzděný sprchovací kout.(tzv koje). Pohyblivá sprchovací hadice.


Název: Re: Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
Přispěvatel: Jiří Kubík 30.08.2013, 12:01
Proč, když si kliknu na odkaz v přiloženém obrázku, se mi nenačte ten odkaz, místo toho se mi minimalizuje obrázek ?


Zřejmě proto, že to je snímek obrazovky upravený v editoru, jako fotka.


Název: Re: Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 30.08.2013, 12:09
Je zřejmě špatně provedena instalace, / asi nějaká průchodka / voda by se při IP25 neměla objevit.

Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12.5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.