Přispěvatel: Pekara Jiří 27.08.2013, 07:05

Mám připojené HDO pro ohřev TUV a chtěl bych přidat přímotopy.
Je nutno provádět nějaké změny v elelektroinsta laci a bytovém rozvaděči?
Připojení topení na jeden okruh je samozřejmost.
Jsem zákazníkem ČEZ.


Název: Re: Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 27.08.2013, 11:12
Pro přímotopy musí být instalované samostatné okruhy, ovládané stykači, stykače musí být ovládáné přijímačem HDO.
Také na to musí být připraven elektroměrový rozvaděč - vzhledem k tomu, že už využíváte sazbu pro boiler, v tomto asi nebude problém.
Pokud na to instalace nebyla připravená, bude to poměrně velký zásah do instalace i do rozvodnice - nově instalované okruhy a stykače se do stávající rozvodnice nemusí vejít.
Více vám k tomu někdo řekne přímo na místě, po prohlídce instalace i rozvodnice. 


Název: Re: Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
Přispěvatel: Miroš Jan 27.08.2013, 11:17
Pokud máte stávající stav pouze TÚV, tak se úpravám jak v elektroměrovém rozvaděči, tak i v bytovém rozvaděči nevyhnete.
Začal bych tím, že si požádám ČEZ o povolení přímotopů, a to konkrétně že chci xxx kW přímotopů. Teprve po souhlasném stanovisku mohu pokračovat dále. Záleží na tom, jaký příkon budou mít ty přímotopy. V elektroměrovém rozvaděči se musí doplnit jeden světle modrý vodič do přijímače HDO, dále potřebujete jeden světle modrý vodič, jako propoj mezi elektroměrovým rozvaděčem a bytovým rozvaděčem, a dále do bytového rozvaděče doplnit stykač na blokování přímotopných spotřebičů. To jen tak na okraj. Vše je ale odvislé od stávajícího stavu.

Kolega Jarda byl rychlejší. ;)


Název: Re: Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
Přispěvatel: Pekara Jiří 27.08.2013, 13:37
Děkuji za rychlou odpověď.
Žádost už jsem podal a mám to schválené.Potř eboval jsem hlavně vědět jestli musím přidat druhý modrý vodič což jsem se právě od vás dověděl.
Příjemný den Pekara


Název: Re: Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.08.2013, 15:50
Zpravidla se dává 8-i hodinový "nízký" tarif pro ohřev TUV (taky býval pro akumulačky) a pro přímotopy se dává 20 hodin.
Takže 2 blokovací relé (stykače),  2 modré vodiče mezi přijímačem HDO a okruhovým rozvaděčem.
A nedivil bych se, kdyby energetici chtěli revizi na upravenou část instalace


Název: Re: Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
Přispěvatel: Michal Slabý 28.08.2013, 07:34
Když budete instalovat přímotopy a chcete na ně sazbu, tak jestli se nepletu musí mít 40% celkového příkonu. Pak mě napadá, jestli bude stačit hlavní jistič u elektroměru, nebo jestli nebude potřeba jeho navýšení. A ještě jedna důležitá poznámka. Protože žádáte nějakou změnu, musí být odběrné místo dle platných připojovacích podmínek, které se od doby vziku odběrného místa mohly změnit. Pozvěte si na místo elektrikáře, který má zkušenost z prací pro ČEZ a ten vám všechno řekne.


Název: Re: Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
Přispěvatel: Andrey Gregor 09.10.2013, 10:06
,
mám uplně stejný problem, proto bych se chtěl zeptat.
...V elektroměrovém rozvaděči se musí doplnit jeden světle modrý vodič do přijímače HDO, dále potřebujete jeden světle modrý vodič, jako propoj mezi elektroměrovým rozvaděčem a bytovým rozvaděčem...
Když již mám propojené elektroměrový a domovní rozvaděče CYKY 3x1,5, mohl bych použit tu volnou žlutozelenou žílu pro nový stykač na elektrokotel? Modrý by mi zůstal na stávající stykač bojleru.
Moc mi nechce odkopávat rýhu do pilíře, ale nejsem jistý, že pracovník ČEZ, když bude montovat nové hodiny HDO tu žlutozelenou zapojí.
Děkuji za odpověď.


Název: Re: Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
Přispěvatel: Radek Červený 09.10.2013, 10:24
Jenom doplním diskuzi, nevím jak je tomu aktuálně v distribuci ČEZu, ale v distribuci E-ONu je od 1.6.2013 taková krásná vsuvka.
Při změně sazby v praxi přijde návrh nové smlouvy a pokud je stávající měření veřejně nepřístupné, stěhuje se ven  ;)
Což se může pěkně prodražit.


Název: Re: Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
Přispěvatel: David Hruda 09.10.2013, 12:08
Jenom doplním diskuzi, nevím jak je tomu aktuálně v distribuci ČEZu, ale v distribuci E-ONu je od 1.6.2013 taková krásná vsuvka.
Při změně sazby v praxi přijde návrh nové smlouvy a pokud je stávající měření veřejně nepřístupné, stěhuje se ven  ;)
Což se může pěkně prodražit.
Tady u nás na jihu to s tim stěhováním není tak horké, ale trvají na zapojení podle platných podmínek, což je taky často oříšek. Když to jde, vždy doporučuji výměnu ER, ale třeba v bytovkách se společným HDO je to problém. Ideální je dohoda s obvoďákem předem, pak nejsou nepříjemná překvapení při plombování.

,
mám uplně stejný problem, proto bych se chtěl zeptat.Když již mám propojené elektroměrový a domovní rozvaděče CYKY 3x1,5, mohl bych použit tu volnou žlutozelenou žílu pro nový stykač na elektrokotel? Modrý by mi zůstal na stávající stykač bojleru.
Moc mi nechce odkopávat rýhu do pilíře, ale nejsem jistý, že pracovník ČEZ, když bude montovat nové hodiny HDO tu žlutozelenou zapojí.
Děkuji za odpověď.
Na žlutozelený zapomeňte, máte tam hnědý.


Název: Re: Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 09.10.2013, 13:03
Tady na severu přemisťování měřícího místa (elektroměrový rozvaděč) na veřejně přístupné místo při změnách tarifu ČEZ nevyžaduje. Totéž při rekonstrukcích, pokud zůstane tam kde je.


Název: Re: Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
Přispěvatel: František Janoch 21.07.2014, 11:20
,
jak vyplynulo z diskuze je propojení el.měrového rozv. a bytové rozvodnice kabelem 3x1,5 Cyka zcela nevyhovující s úvahou o zapojení dalších přímotopů. Nutností bude přidáníá dalšího blopkovacího relé pro přímotopy a z toho vyplývající další ovládací vodič. Dále bude zřejmě nutná výměna HDO za silnější typ s třemi spínacímy kontakty pro následnou ampérovou bzátěž vyšší než 10A. Komletní úpravu musí provést elektrikář předepsanými tlouštkami vodičů s předepsanými barvami a navlečenými označovacími návlečkami. Nutné si dát pozor na správný sled fází při opětovném zapojení elektroměru a správně nadimenzovat hlavní jistič před elektroměrem( charakteristik a "B"). Nulový můstek musí nbýt rovněž správně nadimenzovaný.  Pozor na vyvvedení vodičů, když se jedná o premixovou desku s dvěma kříži. HDO se připojuje na 3 speciení šrouby na pravý kříž a vodiče pro HDO je nutno vyvét pod spodním vodovným výřezem kříže, ve vzdálenost cca 2 cm! Každé blokovací relé musí mít svůj jistič o příslušné jmenovité hodnotě max však 6A, lépe je změřit si proud cívkou a nadimenzovat jistič podle toho.
Nezapomenout na ovlácí vodič pro ovládání tarifu vyvést do elektroměru. Cívka HDO musí mít rovněž svůj jistič do max 6A, napojeno z neměřené části fáze LI.
Nutno dát pozor při zapojení cívek blokovacích stykačů, aby bylo vše z jedné fáze (zpravidla L1) aby se nedostalo na ně sdružené napětí ,  čímž by spolehlivě shořely.


Název: Re: Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
Přispěvatel: Pavel Horský 21.07.2014, 13:44

Nezapomenout na ovlácí vodič pro ovládání tarifu vyvést do elektroměru. Cívka HDO musí mít rovněž svůj jistič do max 6A, napojeno z neměřené části fáze LI.


Pozor!

U PRE jistič není požadován
U EON požadován jistič max. 2A/B
U ČEZ jistič do max. 6A/B


Název: Re: Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
Přispěvatel: David Hruda 21.07.2014, 18:56
jak vyplynulo z diskuze je propojení el.měrového rozv. a bytové rozvodnice kabelem 3x1,5 Cyka zcela nevyhovující s úvahou o zapojení dalších přímotopů. Nutností bude přidáníá dalšího blopkovacího relé pro přímotopy a z toho vyplývající další ovládací vodič. Dále bude zřejm. Komletní úpravu musí provést elektrikář předepsanými tlouštkami vodičů s předepsanými barvami a navlečenými označovacími návlečkami. Nutné si dát pozor na správný sled fází při opětovném zapojení elektroměru a správně nadimenzovat hlavní jistič před elektroměrem( charakteristik a "B"). Nulový můstek musí nbýt rovněž správně nadimenzovaný.  Pozor na vyvvedení vodičů, když se jedná o premixovou desku s dvěma kříži. HDO se připojuje na 3 speciení šrouby na pravý kříž a vodiče pro HDO je nutno vyvét pod spodním vodovným výřezem kříže, ve vzdálenost cca 2 cm! Každé blokovací relé musí mít svůj jistič o příslušné jmenovité hodnotě max však 6A, lépe je změřit si proud cívkou a nadimenzovat jistič podle toho.
Nezapomenout na ovlácí vodič pro ovládání tarifu vyvést do elektroměru. Cívka HDO musí mít rovněž svůj jistič do max 6A, napojeno z neměřené části fáze LI.
Nutno dát pozor při zapojení cívek blokovacích stykačů, aby bylo vše z jedné fáze (zpravidla L1) aby se nedostalo na ně sdružené napětí ,  čímž by spolehlivě shořely.
Co to je?  :o


Název: Re: Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.07.2014, 20:05
Co to je?  :o
To jsem rád, že nejsem jediný, kdo to nepochopil. Už jsem měl strach, že se mi v tom horku něco vypařilo z hlavy...

K tomu, co napsal Pavel - je to zajímavé, že pro stejnou věc nemají stejná pravidla.
Naštěstí v dnešní době je celkem jednoduché podívat se na webové stránky konkrétního dodavatele a přečíst si aktuální připojovací podmínky.


Název: Re: Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
Přispěvatel: Pavel Horský 22.07.2014, 08:26
Pán je zřejmě praktik, který dělá vše podle toho, kde se co doslechl. Jinak si nedovedu vysvětlit obsah jeho příspěvku.