Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Zdeno 00 22.08.2013, 00:08



Název: Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
Přispěvatel: Zdeno 00 22.08.2013, 00:08
Potřebuji poradit neš půjdu za revizákem abych se neschodil.
Mohu použít tři kabely 5x6 zapojení paralelně každý na jednu fázy abych dosáhl min. 5x16 na vzdálenost 25m tyto kabely mám, 5x16 musím koupit jedná se o vedení na týden odběr cca 3x50A.


Název: Re: Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
Přispěvatel: Jaroslav Borovec 22.08.2013, 08:27
Potřebuji poradit neš půjdu za revizákem abych se neschodil.

Shazujete se především pravopisem. Ten prozrazuje mnohé ... Skutečnost, že se ptáte na kabel není v ničem ostudná. Ale kdo vám řekl, že máte chodit za revizákem? Nemyslíte projektanta? Chcete vůbec za někým chodit?


Název: Re: Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
Přispěvatel: solimek 22.08.2013, 09:34
Doporučuji prostudovat ČSN 33 2000-4-43 Bezpečnost - Ochrana před nadproudy, příloha A.


Název: Re: Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
Přispěvatel: Milan Hudec 22.08.2013, 15:34
Nevím jak admin, ale já dotaz nepochopil


Název: Re: Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
Přispěvatel: Václav Vojík 22.08.2013, 15:46
Domnívám se, že se chce zeptat zda může místo kabelu 5x16 dát 5 kabelů 5x6.
Aby dosáhl průřezu 16 mm2. Je to tak?


Název: Re: Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
Přispěvatel: solimek 22.08.2013, 16:03
Domnívám se, že se chce zeptat zda může místo kabelu 5x16 dát 5 kabelů 5x6.
Aby dosáhl průřezu 16 mm2. Je to tak?

Nestačily by ty kabely 3? Ostatně, tak zní dotaz. :D
Pravdou ale je, že ten dotaz moc srozumitelný není, hlavně ve své druhé části (každý na jednu fázi).


Název: Re: Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.08.2013, 19:36
Já tam vidím slovo tři. Asi došlo k úpravě.

Dotaz. Jak budete řešit situaci, kdy dojde k přerušení jedné žíly, přetížení ostatních a požáru?


Název: Re: Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
Přispěvatel: Jaroslav Borovec 22.08.2013, 20:20
Nevím jak admin, ale já dotaz nepochopil
Nevidím důvod proč bych měl dotaz chápat. Jsem admin nikoliv moderátor.


Název: Re: Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 22.08.2013, 21:42
Když to vezmeme tak nějak obecně, paralení vedení je možné a celkem běžně se to používá, i když obvykle u silnějších průřezů.
Kabely by měly být stejného typu, stejného průřezu, stejné délky a navíc by mělo být splněno několik dalších věcí.
Pokud by to mělo být trvalé řešení, jistě by bylo vhodné svěřit to projektantovi, aby nějakým způsobem vyřešil.
U provizorních připojení se dá něco tolerovat.
V dané situaci by jste dle mého soudu měl nejprve kontaktovat revizního technika, a zkusit se s ním nějak domluvit. Revizní technik bude jistě raději, když se s ním budete chtít předem domluvit, než když ho postavíte před hotovou věc.


Název: Re: Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
Přispěvatel: Milan Hudec 22.08.2013, 21:48
Přiznám, že netuším jak je tenká linka mezi moderátorem a adminem, ale vím že zrovna vy se v elektru vyznáte sakra dobře


Název: Re: Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
Přispěvatel: Václav Vojík 22.08.2013, 22:26
Nestačily by ty kabely 3? Ostatně, tak zní dotaz. :D
Ano máte pravdu omlouvám se, má chyba.


Název: Re: Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.08.2013, 22:35
Hodně nestandardní řešení. Jako provizorium snad by šlo použít.
Ale ono také trochu záleží na tom pro jaké je to využití, v jakém prostředí.
Pokud by to mělo být pro použití na nějakém veřejném prostranství, na nějaké využití, kde by se podle zákona 73 měl k tomu "vyjádřit " TIČR, asi bych nezkoušel "dráždit hada bosou nohou"...


Název: Re: Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
Přispěvatel: Jaroslav Borovec 22.08.2013, 22:47

Viděl jsem mnoho variant, ale vždy byl PE nebo PEN neoddělen od ostatních. Tady tedy nevím, nejsem revizní technik, ale od počátku z toho cítím bastl.
 (zle)


Název: Re: Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 23.08.2013, 07:07
V tomto případě by šlo určitě o nestandardní řešení, nicméně, jak už jsem psal dříve, u provizorního připojení se dá lecos tolerovat.
Záleží samozřejmě na celé řadě souvislostí, které nejlépe posoudí revizní technik přímo na místě.


Název: Re: Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
Přispěvatel: Jiří Kubík 23.08.2013, 09:22
Jen tak pro zajímavost ...
Jsou tady dvě možnosti. Jedna - jak uvádí tazatel, pustit do každého kabelu 1 fázi a spojit vodiče, bez ohledu na barvy.
Druhá možnost je do každého kabelu pustit všechny tři fáze, a na koncích je spojit podle barevného značení.

Zapojení PE a N zůstává v obou případech stejné.

Tak  mě napadlo, jestli ono se to nebude chovat rozdílně a když, tak co je lepší (kapacitní proudy)... ?


Název: Re: Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
Přispěvatel: Václav Třetí 23.08.2013, 09:40
Kapacitní proudy bych asi při 25 m délky neřešil.

Tazateli bych doporučil kabel co má prodat a koupit ten potřebný, mohlo by to vyjít i finančně docela dobře.  Ušetří si s tím mnoho potíží ( a nákladů),  např. jak kabely řádně sesvorkovat, průchodky ...


Název: Re: Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
Přispěvatel: Jan Franěk 23.08.2013, 10:26
Nejv
......jedná se o vedení na týden odběr cca 3x50A.

V tomto případě by šlo určitě o nestandardní řešení, nicméně, jak už jsem psal dříve, u provizorního připojení se dá lecos tolerovat.

Problém s provizorním řešením je ten, že provizorně fungují i několik let, což často bývá malým zázrakem, pokud jsou provedeny jen než něco koupím, než dojede linka, než příjde Franta z dovolený, a tak podobně.

Kapacitní proudy bych asi při 25 m délky neřešil.

Tazateli bych doporučil kabel co má prodat a koupit ten potřebný, mohlo by to vyjít i finančně docela dobře.  Ušetří si s tím mnoho potíží ( a nákladů),  např. jak kabely řádně sesvorkovat, průchodky ...

Také mi to přijde jako nejrozumnější řešení.  (jednicka)

Rozstříhat kabel 5x6 na tři menší kousky, je opravdu škoda.


Název: Re: Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.08.2013, 11:50
...Ušetří si s tím mnoho potíží ( a nákladů),  např. jak kabely řádně sesvorkovat, průchodky ...
Nemluvě o množství jističů, které by bylo třeba pro dočasné (x 1 furt) regulérní řešení.


Název: Re: Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
Přispěvatel: Milan Hudec 23.08.2013, 18:28
Pokud se jedná o dočasnou týdenní instalaci, navíc třebas pod dozorem, "v běžných okolních" podmínkách s uvažováním uložení na vzduchu, okolní teploty 20C, a přerušovaného zatěžování kabelu, nebude problém kabel 5x6 odjistit 3x50A.


Název: Re: Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
Přispěvatel: zdeno00 23.08.2013, 21:05
Musím konstatovat že jsem dotaz popsal dost nevhodně, proto chci upřesnit zadání : 3 kabely 5x6 použít jako 1 kabel 5x16. Zapojení v každém kabelu L1+L2+L3 = L1 3x6, N 1x6, PE 1x6. Výsledné  sloučení L1, L2, L3 provedeno na obou stranách v jističi 50A, středové vodiče N na svorkovnici N, ochranné PE na svorkovnici PE. Délka těch 3 kabelu je stejná 25m připojení je podle plánu na 2-3 dni já ale počítám na týden odběr bude trvalý zhruba do 50A po dobu 10 hodin denně.


Název: Re: Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
Přispěvatel: Kamil Novák 23.08.2013, 22:39
sloučení L1, L2, L3 provedeno na obou stranách v jističi 50A, ...

Ještě tak v proklemovaných RSA, ale takhle  (no)


Název: Re: Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
Přispěvatel: Václav Třetí 24.08.2013, 00:10
Ještě, že jsem o tom psal. Tři vodiče o průřezu 6mm2 v jedné svorce jističe, to bude nádhera a  tah vodičů, případně nedokonalý dotyk  jistič brzy zničí. Komu není rady, tomu není pomoci.


Název: Re: Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.08.2013, 00:59
A je to jeden odběr, jeden spotřebič?
Nešlo by to rozdělit a napájet ze 3 okruhů a na konci mít spojené jen PE?


Název: Re: Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
Přispěvatel: Milan Hudec 24.08.2013, 21:08
Ať počítám jak počítám, tak dva kabely bohatě na 50A musí stačit, nebo jsem opoměl koeficient hlouposti?


Název: Re: Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 25.08.2013, 14:17
Ať počítám jak počítám, tak dva kabely bohatě na 50A musí stačit, nebo jsem opoměl koeficient hlouposti?
Jestli bohatě to nevím, ale na pár hodin provozu to asi vyjde.

L1, L2, L3 provedeno na obou stranách v jističi 50A
Tři dráty 6mm2 se do jímky jističe budou dávat dost blbě.... ještě tak dva a ohnuté, aby byla větší styčná plocha....

K tomu samotnému řešení. Při použití na týden, bych se nějak moc nebál, dát ty dvě 5x6 paralelně, ale s tím, že by byl zapojený opravdu paralelně. Tzn barva na barvu.

Otázkou je, zdali u obsluhy onoho napájeného zařízení, bude nějaký člověk, který by byl schopen "pohlídat" si provoz a v případě nitnosti nějak zasáhl. Netušíme co to bude za zařízení a jak kvalifikovaná člověk je třeba k obsluze. Zařízení s odběrem 50A, asi nebude kalový čerpadlo nebo cirkula, ale něco složitějšího.. .