Název: Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
Přispěvatel: LAIK007 20.08.2013, 13:36

V revizní zprávě bytu panelového domu uvedl RT, že instalace neodpovídá normě ČSN 33 2000 4-41, protože koupelnové rozvody jsou napojené na proudový chránič 20mA.
Ve zprávě uvádí, že je třeba ho vyměnit za 16mA.
V uvedené normě jsem nalezl pouze, že pro koupelny je stanoveno 30mA.
Je tedy opravdu nutné měnit tento chránič za 16mA ?
Souvisí toto s jističi, které jsou 16mA?


Název: Re: Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 20.08.2013, 14:16
Začněte u jednotek. Nechce náhodou měnit 20A kombinovaný jistič-chránič vyměnit za 16A, protože jsou s ním jištěny zásuvky 16A?


Název: Re: Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 20.08.2013, 14:57
Panelák, tak bych věštil:
Koupelna pračka + kuchyň na jeden jistič. Protože jistič vypínal při větším odběru, tak byl naimplatován 20A jistič.  (zle)
A teď vážně: to je stav před, nebo po rekonstrukci?  ;)
Ono vytrhnout jen nějaké udaje z revizní zprávy, bez znalostí dalších okolností, třeba popisu všech obvodů v bytě na rady moc není.
Nakonec revizák neporadil?


Název: Re: Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
Přispěvatel: Šipeky Michal 20.08.2013, 15:02
Prúdový chránič 16 mA, 20mA... ??

Skúste naskenovať alebo ofotiť tú revíznu správu a zaveste ju sem.


Název: Re: Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
Přispěvatel: František Šohajda 20.08.2013, 19:23
LAIK 007
to má asi popletené všechno dohromady (ampéry s voltama...) ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D


Název: Re: Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
Přispěvatel: Milan Hudec 20.08.2013, 19:38
Ale notak, v jistých kruzích je třebas velice často používaná jednotka Pž (Plavožena),  znáte ji?


Název: Re: Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 20.08.2013, 20:55
Jjjjo to zavedl M.K. a ty v tom pokračuješ.  ;D


Název: Re: Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 20.08.2013, 21:19
To se mi nezdá - to nesouvisí s plaváním, ale s barvou vlasů.
Vzhledem k prakticky neomezené míře inkriminované vlastnosti předpokládám logaritmickou stupnici dPž (neplést s dB).


Název: Re: Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
Přispěvatel: Milan Hudec 21.08.2013, 06:50
Zdeněk nachytán, Tomáš za jedna.


Název: Re: Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
Přispěvatel: LAIK007 21.08.2013, 08:58
Začněte u jednotek. Nechce náhodou měnit 20A kombinovaný jistič-chránič vyměnit za 16A, protože jsou s ním jištěny zásuvky 16A?

Máte pravdu, RT píše: "Zásuvky v koupelně jsou jištěny hodnotou 20A proudového chrániče. Provést jištění na max.16A."

Na ten PCH FL7-20/1N/0,03A jsou napojeny dvě zásuvky a dvě světla v koupelno-záchodě.
Světla kuchyň jsou na L7-10B/1
Zásuvka lednice 16A na L7-16B/1
Zásuvka kuchyň linka 16A na L7-16B/1
Zásuvka myčka 16A na L7-16B/1
Sporák na L7-16B/3

Toto je stav po rekonstrukci jádra z r.2000, my jsme se tam stěhovali před pár lety, takto jsme koupili.

Je tedy řešení měnit PCH nebo se dá vyřešit i přidáním nového jističe 16A na zásuvky v koupelně a PCH nechat původní?

Děkuji



Název: Re: Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.08.2013, 09:22
Lze i tak, ještě lépe doplnit další 6A nebo 10A jistič na světla v koupelně (připojený také za chránič),  pokud to bude možné.
Bohužel bytová jádra jsou dost často prováděna elektrozedníky a podle toho to vypadá...


Název: Re: Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
Přispěvatel: Jan Franěk 21.08.2013, 09:26

Je tedy řešení měnit PCH nebo se dá vyřešit i přidáním nového jističe 16A na zásuvky v koupelně a PCH nechat původní?


Byl jsem pomalejší    ;D ;D ;D

edit:

Řešením je, pozvat si elektrikáře, který provede úpravu. Jak přede mnou napsal Lukáš Rotekl, lze to provést přidáním dvou jističů za chráničojistič .

Ještě by mě osobně zajímalo, kdy byla provedena ona zmiňovaná revize.


Název: Re: Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
Přispěvatel: LAIK007 21.08.2013, 09:35
Děkuji za radu, pokusím se domluvit přidání těch dvou jističů na zásuvky a světla koupelny. Revize je z počátku let.roku, kdy to družstvo zorganizovalo pro všechny byty.
Revizní zprávu z roku 2000, kdy byla provedena rekonstrukce jsme při koupi bytu dostali, ale pravděpodobně tam od té doby provedli další úpravu, která už ji neodpovídá ( nahrazení jističů na obvody koupelny silnějším PCH a zavedením jističů 3f na sporák ).
Nechápu, jestli to měnili při zavedení 3f sporáku, když místa ve skříni s jističi je dost.


Název: Re: Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
Přispěvatel: Jan Franěk 21.08.2013, 10:25
Revize je z počátku let.roku, kdy to družstvo zorganizovalo pro všechny byty.
....,  ale pravděpodobně tam od té doby provedli další úpravu, která už ji neodpovídá

Možná i to je důvod k tomu, aby se na to RT opět podíval.


Název: Re: Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
Přispěvatel: LAIK007 21.08.2013, 10:28
To ne, RT se na to podival letos, zjistil, co jsem psal, my jsme tam od koupi bytu zadne upravy za cca 7 let nedelali.