Diskuse Elektrika.cz

PROFI zóna. => OSVĚTLOVÁNÍ, svítidla, světelné zdroje, technika a principy => Téma založeno: Roman Kiša 21.08.2005, 11:35



Název: Jaká svítidla použít ve stolárně? Jedná se o náhradu starých za nové ...
Přispěvatel: Roman Kiša 21.08.2005, 11:35
,  mám dotaz, jaké svítidla použít ve stolárně jedná se o náhradu starých za nové. Dle mého názoru postačí plastové pracotěsné IP65, nejsem si jistý jestli je také požadavek na anistatickou úpravu a netříštivost krytů? Děkuji Roman Kiša


Název: Re: Zářivková svítidla ve stolárně - dřevovýroba?
Přispěvatel: Roman Šulc 21.08.2005, 18:34

Podívejtze se na stránky ENIKA.CZ.Tady máte výběr svítidel ke strojům které potlačují stroboskopický jev a jsou přizpůsobeny do jakýchkoliv prostorů a manipulačně.



Název: Re: Zářivková svítidla ve stolárně - dřevovýroba?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 21.08.2005, 22:22

Do stolárny jsou podle mě dostatečné běžné zářivky IP65. Nejsem si vědom, že by byly vyloženě nějakou normou vyžadovány antistatické kryty, i když to jistě nebude na škodu. Pokud jsou zářivky umístěny v rozumné výšce a není žádné zvláštní riziko mechanického poškození není vyžadována ani mechanická ochrana  zářivek (ochranné koše). Netříštivé by měly být většiny krytů na zářivkách (podle výrobců),  i tomto si nejsem jistý jestli je to ČSN vyžadováno.
Věřím, že vše upřesní nějaký projektant elektro.



Název: Re: Jaká svítidla použít ve stolárně? Jedná se o náhradu starých za nové ...
Přispěvatel: Karel Kosina 22.08.2005, 07:13

Dovolím si upozornit na diskusi :http://www.elektrika.cz/diskuse/elektrotechnici/mismas/378600859431
kdy jen samotné krytí nezaručuje vhodnost použití svítidel do uvedeného prostoru a je nutné věnovat značnou pozornost jejich tepelné odolnosti k možnosti nebezpečí vzniku požáru, viz. nedávný požár vepřína, který dle závěru hasičů vznikl vznícením od zářivkového tělesa.



Název: Re: Jaká svítidla použít ve stolárně? Jedná se o náhradu starých za nové ...
Přispěvatel: Josef Hubáček 22.08.2005, 07:24

Pro Vaši potřebu vyhovují svítidla 2V36N, 2V58N, Vipet II nebo Pointer II. Výrobce ing. L. Vyrtych, Mladá Boleslav. Krytí IP66, typ 2V má pětipólové svorkovnice pro střídání fází, Vipet a Pointer na přání elektronický předřadník. Snadno odnímatelné kryty kvůli čištění. Není to reklama, tyto zářivky používáme ve všech dílnách s točivými stroji. Problém je, že patří mezi ty dražší.



Název: Re: Jaká svítidla použít ve stolárně? Jedná se o náhradu starých za nové ...
Přispěvatel: Karel Kosina 22.08.2005, 08:32
<p>Dovolím si upozornit, že tělesa VIPET I-II mají povolenou teplotu okolního prostředí max. + 30°C a tělesa POINTER I-II max. + 40°C.
Měřil jsem jednou  teplotu u stropu stolárny, venkovní teplota byla 26°C a u stropu jsem cca 20 cm od zářivkového svítidla naměřil 43°C.</p>