Název: Může být kabel CYKY kolem stoupaček topení?
Přispěvatel: Tom1 11.04.2013, 09:01

Přidělával jsem si v pokoji 1 zásuvku a kabel místo zasekání do omítky vedl souběžně s stoupačkami topení stropem k další zásuvce kde jsem je propojil.strop i ty stoupačky jsou zadělány sadrokartonem.
Kabel nemá žádnou ochranou trubku a ani trubky topení nemají na sobě mironal.
Mám se obávat požkození izolace teplem?


Název: Re: Může být kabel CYKY kolem stoupaček topení?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.04.2013, 09:34
Značně jste si tím snížil dovolené zatížení kabelu. Ano, je možné,  že dojde k poškození izolace. Dva kabely CYKY-J 3x2,5 mají při uložení v izolační stěně a teplotě okolí 55°C zatížitelnost max. 8,5A. Jedna rychlovarná konvice je už přetíží.

EDIT: koukám, jedná se o jeden kabel, takže max. 11A.


Název: Re: Může být kabel CYKY kolem stoupaček topení?
Přispěvatel: Tom1 11.04.2013, 14:27
No doplatil jsem na svou zbrklost,práce kvapná-málo platná.dík za odpověď


Název: Re: Může být kabel CYKY kolem stoupaček topení?
Přispěvatel: Tom1 11.04.2013, 16:09
odhadujete že k požkození pláště opravdu dojde?mohu tedy jistit jističem 10A a mít relativně klidný spánek?všechny zásuvky mám navíc doma přes chránič.


Název: Re: Může být kabel CYKY kolem stoupaček topení?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.04.2013, 17:30
Chránič to až tak moc neřeší.
Jestli umíte dělat v nějakém SW pro návrh a kontrolu dimenzování kabelů, zkuste si zadat předpokládanou teplotu...
V dobře izolovaném prostoru se teplota předmětů může přiblížit i teplotě "topení"
Kdybychom vzali v úvahu, že teplota kabelu se může dostat až na 70 stupňů, vyšlo by vám zatížení úplně jinak (že by NULA?)


Název: Re: Může být kabel CYKY kolem stoupaček topení?
Přispěvatel: Tom1 11.04.2013, 19:20
aha.potom co jsem to spáchal a uvědomil si,že to asi není dobré jsem koukal po internetu na teplotní odolnost cyky kabelu.dočetl jsem se,že je to -30 až +70 stupňů.myslel jsem,že při této teplotě si kabel zachovává své vlastnosti-vyvedli jste mě z omylu.takže abych tu zásuvku asi odpojil že?


Název: Re: Může být kabel CYKY kolem stoupaček topení?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.04.2013, 10:31
Chránič to až tak moc neřeší.

Ale řeší. V okamžiku, kdy kvůli poškození izolace začne mezi fází a ohranným vodičem téct proud, chránič obvod odpojí. Instalaci bych zkusil provozovat a nechal rozhodnutí na FI. V okamžiku, kdy zareaguje, je kabel po smrti.

aha.potom co jsem to spáchal a uvědomil si,že to asi není dobré jsem koukal po internetu na teplotní odolnost cyky kabelu.dočetl jsem se,že je to -30 až +70 stupňů.myslel jsem,že při této teplotě si kabel zachovává své vlastnosti-vyvedli jste mě z omylu.takže abych tu zásuvku asi odpojil že?

Těch +70°C snese. Jenom nesmí protékat žádný proud, který by žíly dále ohříval.


Název: Re: Může být kabel CYKY kolem stoupaček topení?
Přispěvatel: Tom1 12.04.2013, 11:54
Tak co mi poradíte,mám to nechat tak?nestane se,že třeba za 5,10 let se izolace poškodí-abych nevyhořel(ale nad tím jsem měl uvažovat než jsem to udělal-to mi je už jasné).


Název: Re: Může být kabel CYKY kolem stoupaček topení?
Přispěvatel: Tomas Veverka 19.11.2017, 20:39
4 roky... vyhorelo to, alebo to stale funguje ?