Název: Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
Přispěvatel: Jan Kovalcik 09.04.2013, 11:19
Mám domácu vodáreň realizovanú ako čerpadlo-ponorka(3F) v studni a v dome nádoba na vodu. Tento systém je však zapojený na sieť TN-C. V dome sa robí rekonštrukcia, kde bude sieť TN-S.
Ako je to podľa vás najjednoduchši e a najspoľahlivej šie možné zapojiť ?  

Do čerpadla v studni ide kábel 4x2,5 z tlakového spínača a ističa na nádobe ktorá je vo vnútri domu. Zdá sa, že systém nepotrebuje N takže bolo by možné to prevádzkovať len z 3-ma fázami plus PE na kostre ?
Líši sa nejako motor na čerpadle od motora napríklad na miešačke, pri ktorom viem, že N nie je potrebný ...


Název: Re: Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.04.2013, 12:07
3f motor nepotřebuje N vodič.
Ale u vodárny záleží na tom, jak je dělané ovládání, jestli je tlakový spínač taky 3f, nebo máte jen 1f spínač, kterým se ovládá nějaký stykač, relé,...
Ale to by snad "elektrikáři" mělo být jasné...


Název: Re: Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
Přispěvatel: František Šohajda 09.04.2013, 12:30
Takové zapojení je snad základ oboru elektro ?  ;D


Název: Re: Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 09.04.2013, 23:38
 Jiří Schwarz:
3f motor nepotřebuje N vodi


Název: Re: Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
Přispěvatel: IM 09.04.2013, 23:51
Mám domácu vodáreň realizovanú ako čerpadlo-ponorka(3F) v studni a v dome nádoba na vodu. Tento systém je však zapojený na sieť TN-C. V dome sa robí rekonštrukcia, kde bude sieť TN-S.
Rekonstrukcí el. inst. v domě nemůže vzniknout TN-S, ale pouze TN-C-S, tak jako z černého piva neuděláte světlé, ale pouze řezané.  :)


Název: Re: Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
Přispěvatel: Václav Třetí 10.04.2013, 09:19
Staré typy domácích vodáren Sigma z 50. a 60. let, které měly stykač, byly vybaveny stykačem s cívkou 380 (400)V, takže vodič N také nepotřebovaly. Novější typy už byly vybaveny třípólovým tlakovým spínačem a stykač nebyl použit.


Název: Re: Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
Přispěvatel: Michal Lužný 10.04.2013, 12:05
S jednou starou vodárnou mám zrovna co do činění a je to přesně případ, který popisuje pan Václav Třetí (stykač s cívkou na 380V).
Už tam bylo měněno kde co, čerpadlo, tlakový spínač aj.,  jen stykač (zřejmě díky kvalitě zpracování a naddimenzovano sti) drží jako bejk, ani fáze připojené modrými vodiči mu, zdá se, nevadily.  ;)


Název: Re: Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.04.2013, 16:51
Jiří Schwarz:
3f motor nepotřebuje N vodi
A to je pro motor nebo pro nějaké kontrolní nebo ovládací obvody?


Název: Re: Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 11.04.2013, 00:00
Ne, pro normální chod.