Název: Mohou být vedeny kabely z elm. rozvaděče k byt. rozvodnicím v plast. lištách? Přispěvatel: Karel Podešva 08.04.2013, 14:33 Chci se zdejších odborníků / revizáků zeptat, zda je možné v rámci nynější rekonstrukce el. rozvodů v bytovém domě vést kabely ze společného elektroměrovéh o rozvaděče k jednotlivým bytům (jejich rozvodnicím) v plastových lištách, přimontovaných na povrch stěny?
Jsem nájemníkem v bytovém domě (18 bytů), jež patří "milované" společnosti RPG (byty OKD), která v rámci nedávno uvolněného bytu provedla jeho kompletní rekonstrukci, přičemž nové kabelové vedení pro daný byt je vedeno ze sklepa od elektroměrů nikoliv pod omítkou, ale v liště (cca 3x2 cm), skrz průrazy v podlahách (byt je ve 3. patře). Nevím, možná to norma umožňuje, ovšem z estetického a myslím, že i praktického hlediska (lišta díky své tloušťce dost vyčnívá do prostoru a může o ní snadno někdo zavadit, a to nemluvím o jejím úmyslném poškození) se jedná o hroznou pra.árnu. Název: Re: Mohou být vedeny kabely z elm. rozvaděče k byt. rozvodnicím v plast. lištách? Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.04.2013, 17:09 Máte možnost zjistit jestli je chodba (podle hasičů) považována za chráněnou únikovou cestu?
Pak by byl problém pokud by byly použity běžné lišty, běžné CYKY kabely,... Estetika - i lišty se dají udělat "hezky", "koposáci" nabízejí i netradiční barevné provedení. Prasárna - to je věc názoru, asi by bylo rozumné to vést "výše" a dolů sjet jet v místě průrazu do bytu, pokud možno co nejvýše. Budu jen opakovat to, co už tu padlo X-krát - když to projektant navrhne a zdůvodní, není úplně jednoduché to napadnout, i když nám to připadá hnusné |