Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Jiří Obzina 06.04.2013, 13:55



Název: Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
Přispěvatel: Jiří Obzina 06.04.2013, 13:55
Nikde v normách jsem nenašel rozměry, kde by měl být malý domovní rozvaděč umístěn.
Vím, že by to zřejmě nebylo ideální, ale je vůbec možné umístit malý rozvaděč pro 12 modulů spodní hranou kolem 110 cm?
Jde mi o to, jestli pak na něj někdo dá revizi.


Název: Re: Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
Přispěvatel: František Šohajda 06.04.2013, 15:37
Střed 150 cm je OK!
Jestli je dlouhý nebo široký !


Název: Re: Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.04.2013, 16:57
Pro elektroměrové rozvaděče to najdete v připojovacích podmínkách. U okruhového už je to takové "volnější",  tam se dá něco vyčíst z 33 2000-1, ed.2 (přístupnost pro opravy, servis,...),  něco by mohlo být např. v 33 2000-5-52, ed.2...

A teď vás zkusím trochu "podráždit" - když to projektant navrhne 80 cm nad podlahou a zdůvodní to,  jako RT bych asi nehledal způsob jak to napadnout...


Název: Re: Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
Přispěvatel: František Šohajda 06.04.2013, 17:52
Citace
A teď vás zkusím trochu "podráždit" - když to projektant navrhne 80 cm nad podlahou a zdůvodní to, jako RT bych asi nehledal způsob jak to napadnout...

To je střed, spodek nebo vrch rozvaděče??


Název: Re: Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
Přispěvatel: Michal Miosga 21.07.2015, 10:03

je jasné, že minimální výška spodní hrany rozvadě ve venkovním prostředí je 60cm nad terén, s ohledem na místní klimatické podmínky (sníh atd).
Nicméně potřeboval bych ho dát pokud možno níž.
Jedná se o malý rozvaděč pro tři lampičky v zahradě a čím bude "antoníček" nižší, tím méně bude působit rušivě.
Výchozí situace, je taková, že tento zákazník má v zahradě studnu celou pod úrovní terénu, přikrytou ocelovým deklem, ve které je zásuvka, která nemá proudový chránič! odkud by světla měli být napájeny. Takže bych chtěl přívod vytáhnout ven do rozvaděče, dát tam alespoň chránič pro tu zásuvku ve studni, a slabší jistič pro to osvětlení. Nicméně zákazníkovy se nelíbí, že by tam vyrostl sloupek vyšší než 60cm.
Je možné dát rozvaděč s vysokým krytím, např IP 65 do "boudičky" třeba jenom 30cm nad terén?
Celý přívod na chránič dávat nechci, tak abych se vyhl rozvaděči a dal tam tam jen krabici, protože by ty světla byli asi věčně zhasnuté, kvůli té zásuvce ve studni.


Název: Re: Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
Přispěvatel: Pavel Horský 21.07.2015, 12:10
A tak to dopadá, když elektromontér supluje projektanta a najednou zjistí, že je vlastně v pasti a neví jak dál.
Tak co s tím teď uděláte?
Řeknete zákazníkovi, že na to nemáte a půjdete od toho?

Nějak jsem nerozumněl vašemu popisu.
Nejdřív popisujete, že dáte rozvaděč s chráničem na zásuvku studny, pak píšete, že se chcete vyhnout centrálnímu chrániči, aby jste se vyhnul rozvaděči.
Sakra, že by za moji nechápavost mohlo to teplo?

Ať je to jakkoli, vůbec se mi nelíbí absence chrániče pro venkovní svítidla.

Nasaďte rozvaděč krytí IP65 přímo do studny. Do domovního rozvaděče, ze kterého je napojen původní kabel pro zásuvku instalujte společný chránič, v rozvaděči studny pak již jen odjistěte a fertik.
Pokud máte k zásuvce do studny přívod jen v soustavě TN-C, tak je to problém. Když nasadíte chránič až do rozvaděče ve studni, je třeba myselt na to, že přívodní kabel není chráněn a to by mohl být do budoucna právě váš veliký problém.

Zcela jistě si nechte na tuto instalaci udělat výchozí revizní zprávu.
A s revizním technikem, který vám to bude revidovat se dopředu poraďte na způsobu provedení instalace.


Název: Re: Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
Přispěvatel: Michal Miosga 21.07.2015, 13:05
Projektant by byl super, nicméně původně mělo jít jenom o rozšíření stávajícího okruhu, bez změny jištění.
Zákazník je majitel pro mě důležité firmy, problém musím vyřešit.
Myslel jsem to tak, že se chci vyhnout společnému chrániči na přívodu, aby zásuvka nezhasínala světla, proto rozvaděč.
Pokud už mám zasahovat do stávajícího jištění, napadla mě ještě možnost, pojmout to jako světelný okruh s jednou zásuvkou. Kde bych na přívod dal chránič a snížil hodnotu jištění na 10A, nicméně je tu ten problém s padáním společného chrániče, kvůli zásuvce. (zásuvka sice není využívána, je tu pro případ, že by v budoucnu chtěl připojit nějaké čerpadlo).
Nejvíc by se mi líbila varianta antoníčku s dvěma chrániči, zvlášť světla, zvlášť zásuvka, kterou bych nejraději také přesunul do bedny s rozvaděčem.


Název: Re: Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
Přispěvatel: Michal Miosga 21.07.2015, 13:38
Ještě doplním, že se nejedná o TN-C, ale o TN-S. Teda podrobně jsem to tam nestudoval, když jsem to viděl, řekl jsem, že se na to musím vyspat a promyslet to.
Psal jsem, že tam není proudový chránič, což není úplně pravda.
Jedná se tedy o vinohrad, kde je vinný sklep. Na přívodu od elektroměru je proudový chránič 300mA proto jsem psal, že tam není. Je tam ale ne 30mA. Proto soustava určitě nebude TN-C


Název: Re: Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
Přispěvatel: Pavel Horský 21.07.2015, 14:54
300mA - budiž....to ovšem neřeší, že je požadován chránič s vybavovacím reziduálním proudem max. 30mA a ten musí být předřazen rozvodu, který chcete provádět. Přes to vlak prostě nejede.

Také by mě moc zajímalo, proč stále píšete o důvodu absence proudového chrániče, z obav jeho vybavování, jehož příčinou by mohla být zásuvka ve studni.
Proč by jako měl chránič vybavovat, když bude zásuvka odpovídajícího krytí a rozvod bude splňovat veškeré instalační normy a jejich požadavky? To opravdu nechápu.
Právě díky chrániči zjistíte, že není něco v pořádku a zaměříte se na odstranění příčiny poruchy. Zde nejde v první řadě o funkčnost, ale o bezpečnost osob, které se budou pohybovat za jakýchkoli klimatických podmínek kolem studny a instalovaných svítidel.
Bojíte se, že světla zhasnou, ale že může zhasnout lidský život kvůli vaší nedbalosti, tomu pozornost nevěnujete.


Název: Re: Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
Přispěvatel: Michal Miosga 21.07.2015, 17:27
Máte pravdu, z praxe mám ale takovou zkušenost, že v takto vlhkém a chladném prostředí i u zásuvek s vysokým krytím kondenzuje uvnitř vlhkost (orosí se) a po delším čase se může stávat, že 30mA chránič příležitostně vybaví, což pokud se stane na nepoužívané zásuvce, tak to nikdo nikdy nebude řešit, ale pokud bude zhasínat světlo, tak to budu muset v budoucnu řešit.


Název: Re: Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
Přispěvatel: Michal Miosga 21.07.2015, 17:39
Nepochopili jsme se, ani na chvíli jsem neuvažoval a nikde ani nepsa, že tam nechci dávat chránič s 30mA, chci tam dát dva nezávislé, zvlášť na zásuvku, a zvlášť na světla, tak aby zásuvka nezhasínala světla. Pokud bude něco v nepořádku světlech vybaví chránič 30mA od světel, ale tady nepředpokládám, že bude problém jako u zásuvky ve studni.


Název: Re: Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
Přispěvatel: Jan Franěk 21.07.2015, 21:14
A co zkusit něco  podobného   :D

http://elektrika.cz/data/clanky/rozvadece-uts-jsou-urcene-pro-zapusteni-do-terenu


Název: Re: Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
Přispěvatel: Michal Miosga 22.07.2015, 13:18
Tak řešení bych viděl následovně:
Na studnu přidám FI 30mA a dál do toho nebudu zasahovat. mohu přidat chránič bez projektu? přece jenom je to zásah do jištění.

Světla budu napájet ze stávajícího světelného okruhu, od světla před sklepem, bude to jenom rozšíření stávajícího venkovního světelného okruhu z jednoho svítidla na tři svítidla. Přidám FI 30mA. Asi stejný problém s projektem jako u zásuvky ve studni. Toto jsem původně nechtěl, protože to znamená dostat se přes 8m betonové plochy. Bude to asi jistější, než něco páchat ve studni.
 


Název: Re: Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.07.2015, 13:44
Pokud projekt nějaký vlastníte, dokreslete to do něj.

Projekt skutečného provedení stavby řeší §125 Stavebního zákona, měl byste jej mít.

Důležitější je, nechat si ty chrániče změřit revizním technikem.


Název: Re: Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
Přispěvatel: Michal Miosga 22.07.2015, 20:41
Žádný projekt neexistuje, elektroinstala ce je opravdu stará a taková všehochuť, různé jističe z různých období, předpokládám, že si to majitel dělal sám. Revizi určitě nechám udělat, přeci jenom chci být něčím krytý. Spíš mi jde o to, jestli když se u něčeho takového objevím, tak jestli bez projektu mohu přidat FI 30 mA nebo jestli od toho správně mám dát ruce pryč, pokud nemám projekt? protože s tou zásuvkou ve studni já nic dělat nebudu, pouze bych tam rád přidal ten chránič.