Přispěvatel: Lukáš Nový 28.06.2005, 23:03
Firma nám opravovala svod k jednomu zemniči a použila drát FeZn o průřezu 8 mm2.
Přitom na celém paneláku je použit drát o průřezu 10 mm2.
Nevadí ta 8?


Název: Re: Nevadí snížený průřez k zemniči z 10. na 8.?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 28.06.2005, 23:27

Do země je možné ukládat i kulatinu FeZn 8.
Je minimálně zvláštní, že firma použila FeZn 8, ale myslím, že to není závada. Na zemní odpor svodu to nebude mít žádný větší vliv.



Název: Re: Nevadí snížený průřez k zemniči z 10. na 8.?
Přispěvatel: Petr Doležal 29.06.2005, 06:47

Ale musí být žárově zinkována



Název: Re: Nevadí snížený průřez k zemniči z 10. na 8.?
Přispěvatel: Ivan Ševc 29.06.2005, 06:56

To Nový.
Doufám, že jste měl na mysli PRŮMĚR a ne průřez. Průřez 8mm2 by byl hodně málo.



Název: Re: Nevadí snížený průřez k zemniči z 10. na 8.?
Přispěvatel: Lukáš Nový 29.06.2005, 22:45

Díky všem.