Název: Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
Přispěvatel: janys 18.03.2013, 20:40

Jaký jistič je vhodný pro 15kW troubu, a jestli by měl být i proudový chránič. Tato trouba by měla být umístěna v podnikové kuchyni.
A bude dostatečný přívodní kabel CYKY  5x6 ?


Název: Re: Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
Přispěvatel: Miroslav Revús 20.03.2013, 19:29
Ak si neviete spočítať odoberaný prúd, tak sa pozrite na štítok.  Ak neviete, čo je to, tak nakuknite do projektu. Ten, kto tú rúru projektoval, napísal do technickej správy aj veľkosť ističa aj druh kábla a vodiča na pospojovanie.
No a posledná inštancia je návod na použitie výrobku. Tam je napísané doporučené istenie aj druh pripojovacieho kábla.

A keď všetko zlyhá, objednajte si odbornú firmu, ktorá vám dodá projekt, vyhotoví pripojenie a vy si necháte u nezávislého revízneho technika vypracovať revíziu.


Název: Re: Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
Přispěvatel: Jiří123456 20.03.2013, 21:39
to jste mi teda pomohl  :D
kdybych to mohl někde přečíst tak se tu neptám  ;)

ale snad mi teď projektant konečně pošle  schéma rozvaděče, tak to bude v cajku :)


Název: Re: Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
Přispěvatel: Jiří Středa 20.03.2013, 22:00
Na 15kW by měl stačit jistič 25A. Kabel CYKY 5x6 by měl být dostatečný, možná by stačil i kabel CYKY 5x4, za určitých podmínek, jako všechno. Ale jestli vyhoříte, tak se na mě neobracejte, je to všechno bez záruky!


Název: Re: Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 21.03.2013, 08:01
U tepelných spotřebičů se odebíraný proud dá spočítat celkem jednoduše :

15 kW = 15 000 W / 3 (tři fáze),  tedy 5000 W na jednu fázi.
No a potom 5000W / 230V = 21,74 A.

Nejbližší vyšší jistič v řadě je 3x 25A.

Dimenzování kabelů záleží na celé řadě věcí, např. na délce, způsobu uložení atd. a jak předeslali kolegové, dimenzi kabelu určí projektant.
Ale v nějakých "normálních" podmínkách a při délce do cca 50 m by kabel CYKY 5Cx 6 by měl být dostatečný.