Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: satara 01.02.2013, 14:47



Název: Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
Přispěvatel: satara 01.02.2013, 14:47
Chystám se udělat si na domu zásuvku 400V a zvažuji jakou zvolit.
Zásuvka má být taková všeobecná, kdybych do ní náhodou potřeboval něco zapojit, jinak ji na nic konkrétního nemám.
Nevím jestli zvolit zásuvku 32A nebo postačí 16A.
Jakou byste podle praxe zvolili?



Moderátor: Charakteristik a není otázka zásuvky, ale jističe.


Název: Re: Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
Přispěvatel: Tomáš Gardoň 01.02.2013, 15:06
Ja by som zvolil zásuvkovú skriňu, ktorá obsahuje aj 16A aj 32A zásuvku.


Název: Re: Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
Přispěvatel: Juraj Hámorský 01.02.2013, 15:35
1. Aky mate hlavný istič? Štandardne som sa stretol pre domy s 25A. Teda 32 asi nie.
2. Dnes pre kutilov robia všetko do tych 16A.


Název: Re: Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
Přispěvatel: Pavel Horský 01.02.2013, 15:48
Nebránil bych se zásuvce 32A.
Běžný jistič před elektroměrem 3x25A.
Do RP se pak osadí jistič 3x20A pro onu zásuvku a je vyamlováno.


Název: Re: Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
Přispěvatel: Jiří Šatara 01.02.2013, 16:47
Charakteristik ou jsem měl na mysli jištění, jen jsem to špatně napsal.... Byl bych zřejmě pro char. C, ale nevím jestli to není zbytečné....
Když bych ale dal tu zásuvku 32 A s 20A jističem, pak je nevýhoda, že nemohu připojit zařízení s 16A vidlicí, což nikdy nevím...
Buď zřejmě použiji zásuvkovou skříň s oběma 16 i 32 A nebo se uskromním a udělám těch 16A, nevím jak jsou na tom dnešní spotřebiče.jes tli to stačí na klasické věci jako míchačka, cirkulárka apod.(to už je i dnes ale na 230V)
V případě zásuvkové skříně s obouma zásuvkama jaký pořívod a jištění při hlavním jističi 3x25A?
na zásuvku 32A by bylo to jištění 20 A, takže nevím jestli cyky 5x4 a jistič 3x20A nebo cyky 5x6 a 3x25A?


Název: Re: Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
Přispěvatel: Ondřej Šebesta 01.02.2013, 17:16
S tím přůřezem kabelu  by to chtělo vědět uložení a délku vedení. Každopádně zásuvka 16A a 32A by se musila jistit každá zvlášť viz ČSN EN 2130 odstavec 5.3.9. Určitě použít proudový chránič.


Název: Re: Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
Přispěvatel: Jiří Šatara 01.02.2013, 17:22
Uložení kabelu bude pod omítkou a délka cca 50cm...Zřejmě koupím zásuvkovou skříň se zásuvkou 400V 16A s 16A jištěním a udělám si redukci na 32A vidlice. ty napojit mohu, když bude jištění 16A.
Přívodní vedení bych viděl 5Cx4mm s jističem 20A. Co říkáte na tu charakteristik u jištění C, není zbytečné?


Název: Re: Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
Přispěvatel: František Šohajda 01.02.2013, 18:26
Zásuvka v RD 32A letěla v době, kdy se předělávali ty staré bakelotovo-porcelánové 25A...
Dnes jak pozoruji v obchodech, tak kutilské mašiny mají vesměs 16A... (dance)


Název: Re: Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
Přispěvatel: František Janeček 01.02.2013, 19:41
Uložení kabelu bude pod omítkou a délka cca 50cm...Zřejmě koupím zásuvkovou skříň se zásuvkou 400V 16A s 16A jištěním a udělám si redukci na 32A vidlice. ty napojit mohu, když bude jištění 16A.
Přívodní vedení bych viděl 5Cx4mm s jističem 20A. Co říkáte na tu charakteristik u jištění C, není zbytečné?
Zbytečné to je.Budete tím spíš natuty běhat nahazovat jistič u elektroměru. :)


Název: Re: Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
Přispěvatel: Milan Hudec 02.02.2013, 18:51
Ať tam bude zásuvka jakákoli vždy jak na potvoru nebude pasovat ke spotřebiči


Název: Re: Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
Přispěvatel: Jan Kelbich 04.02.2013, 19:13
... a udělám si redukci na 32A vidlice. ty napojit mohu, když bude jištění 16A.

To je myslím zbytečné, dá se to koupit hotové, je to takový kompaktní výrobek.
Také se dají koupit redukce 3P+N+PE/3P+PE.



Název: Re: Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 04.02.2013, 22:35
Osobně bych v tomto případě přívodní kabel alespoň CYKY 5Cx 6, zejména pokud jde o tak krátkou vzdálenost.
Pokud bude použitá zásuvková skříň se samostatným jističem a proudovým chráničem, je také možnost použít přívodní kabel stejného průřezu jako je přívodní kabel pro RD a vývod v podružné rozvodnici nejistit (bude jištěno až jističem před elektroměrem). Je možné napojit vývod jen za hlavní vypínač v podružné rozvodnici, bez dalšího jištění.
Nebo záměrně použít jistič pro zásuvkovou skříň stejný, jako je jistič před elektroměrem.


Název: Re: Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
Přispěvatel: Jiří Šatara 21.02.2013, 21:37
Taky mě napadlo, že se přívodní kabel může v rozvodnici napojit natvrdo, bude dlouhý jen cca 50 - 70 cm, a být jištěný hlavním jističem, ale není přeci jen lepší ho ještě samostatně odjistit např. tím 3x20 A? Připomínám, že zásuvková skříň bude mít v sobě vlastní chránič i jističe na zásuvky.


Název: Re: Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
Přispěvatel: Pavel Stránský 111 22.02.2013, 17:27
Pan Hasala vám už odpověděl použijte stejný průřez kabelu, jako máte doposud za hlavním jističem a nic znovu jistit nemusíte! Zásuvková skříň bude přímo za hlavním jističem hotovo.


Název: Re: Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 22.02.2013, 22:01
... použijte stejný průřez kabelu, jako máte doposud za hlavním jističem a nic znovu jistit nemusíte!

Nebyl bych tak striktní :) Přívodní kabel bude na 90% v TN-C, a to do nové zásuvky nebude to pravé  :D Když to tazatel přežene, tak bude shánět kabel AYKY 5x16, a ten se bude do zásuvky 400V 32A zapojovat dost blbě...
Spíše bych ten kabel definoval takto: Aby byl dimenzován na velikost hlavního jističe.

Osobně bych nic moc nevymýšlel, a pokud je hlavní jistič v domě B 25A/3, tak kabel CYKY 5x6mm v délce cca 0,5m určitě bude na zatížení vyhovovat a dal bych zásuvku 32A/5p. Dle mého názoru je to lepší než 16A neboť ze 32A zásuvky 16A vezmete, ale ze 16A zásuvky 32A nee.


Název: Re: Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
Přispěvatel: Pavel Stránský 111 23.02.2013, 13:13
Nebyl bych tak striktní :) Přívodní kabel bude na 90% v TN-C, a to do nové zásuvky nebude to pravé  :D Když to tazatel přežene, tak bude shánět kabel AYKY 5x16, a ten se bude do zásuvky 400V 32A zapojovat dost blbě...
Spíše bych ten kabel definoval takto: Aby byl dimenzován na velikost hlavního jističe.

Osobně bych nic moc nevymýšlel, a pokud je hlavní jistič v domě B 25A/3, tak kabel CYKY 5x6mm v délce cca 0,5m určitě bude na zatížení vyhovovat a dal bych zásuvku 32A/5p. Dle mého názoru je to lepší než 16A neboť ze 32A zásuvky 16A vezmete, ale ze 16A zásuvky 32A nee.
Jasně pane kolego máte pravdu ale tazatel změnil zásuvku na zásuvkovou skříň proto jsem psal ať pokračuje v původním kabelu teoreticky ta vaše CYKY 5x6mm nebo 4x10 záleží jak to tam má udělaný!