Přispěvatel: Fabiánek 07.01.2013, 21:16
Pro připojení skloker. desky http://www.mora.cz/vds-300-ff/ je nutný spínač.  Cituji z návodu: "Do rozvodu před spotřebičem musí být zabudován spínač pro
odpojení spotřebiče od elektrické sítě, u něhož je vzdálenost rozpojených kontaktů všech pólů min. 3mm."
Našel jsem jen http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=5154&category=2206, ale ten je na 400 V. Existuje něco na 230 V, na zabudování do zdi?


Název: Re: Jaký spínač ke sklokeramické desce 230 V?
Přispěvatel: Petr Doležal 07.01.2013, 22:34
Můžete použít   http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=5901&category=2522  a prohnat fázi přes 3 póly do serie, když už tam jsou. Bohužel to nemá N a PE můstek, takže použít hlubší krabici se dvěmi 2pólovými krabicovými svorkami WAGO.
A nebo jít kabelem z rozvodnice do svorkovnice http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=4081&category=1690 a využít pětipólové svorkovnice na odbočení k výše jmenovanému vypínači. Tato varianta umožní i elegantní vyústění poddajné šňůry k desce


Název: Re: Jaký spínač ke sklokeramické desce 230 V?
Přispěvatel: David Hruda 07.01.2013, 22:54
Předpokládám, že deska má od výrobce šňůru s vidlicí, pokud ano, použil bych vidlici/zásuvku jako hlavní vypínač.


Název: Re: Jaký spínač ke sklokeramické desce 230 V?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 07.01.2013, 23:32
Předpokládám, že deska má od výrobce šňůru s vidlicí, pokud ano, použil bych vidlici/zásuvku jako hlavní vypínač.
3,0kW přes vidlici? Tomu se mě moc nechce věřit. Pokud máte v rozvaděči samostatný okruh pro onu desku (jako že by měl být  (norm)) tak lze za spínač považovat jisitič onoho okruhu.


Název: Re: Jaký spínač ke sklokeramické desce 230 V?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.01.2013, 06:55
... tak lze za spínač považovat jistič onoho okruhu.
A máme tady krásné téma "jak daleko může být rozvaděč od spotřebiče, aby toto řešení bylo obecně považováno za dobré". Žádná norma to jednoznačně neřeší, ale víme všichni jak sqěle dokážou někteří projektanti nebo montéři "zašít" okruhový rozvaděč...


Název: Re: Jaký spínač ke sklokeramické desce 230 V?
Přispěvatel: Robert Jedek 08.01.2013, 07:36
Předpokládám, že deska má od výrobce šňůru s vidlicí, pokud ano, použil bych vidlici/zásuvku jako hlavní vypínač.
Nemá

3,0kW přes vidlici? Tomu se mě moc nechce věřit. Pokud máte v rozvaděči samostatný okruh pro onu desku (jako že by měl být  (norm)) tak lze za spínač považovat jisitič onoho okruhu.
Nelze v návodu výrobce to máte jasně uvedeno.

@Fabiánek
Vypínač, který vám poradil pan Doležal, je oproti "klasickým" variantám dokonce i elegantní.


Název: Re: Jaký spínač ke sklokeramické desce 230 V?
Přispěvatel: Pavel Horský 08.01.2013, 07:50
3,0kW přes vidlici? Tomu se mě moc nechce věřit. Pokud máte v rozvaděči samostatný okruh pro onu desku (jako že by měl být  (norm)) tak lze za spínač považovat jisitič onoho okruhu.

3kW přes vidlici nelze? Divné. Nejsou zásuvky + vidlice stavěny na 16A?


Název: Re: Jaký spínač ke sklokeramické desce 230 V?
Přispěvatel: David Hruda 08.01.2013, 08:19
3,0kW přes vidlici? Tomu se mě moc nechce věřit.
Proč?


Název: Re: Jaký spínač ke sklokeramické desce 230 V?
Přispěvatel: Martin H. 08.01.2013, 10:37
Můžete použít   http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=5901&category=2522  a prohnat fázi přes 3 póly do serie, když už tam jsou. Bohužel to nemá N a PE můstek, takže použít hlubší krabici se dvěmi 2pólovými krabicovými svorkami WAGO.
Alternatívne a za skoro rovnakú cenu ABB Pressto pod omietku dodávaný už aj s krabicou a N + PE svorkami. Vraj moderný design, ale to je otázka vkusu.

Pri spínaní 230V sa môže spínať L aj N a tlejivka (doutnavka) na 400V svieti aj na 230V.


Název: Re: Jaký spínač ke sklokeramické desce 230 V?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.01.2013, 14:45
Nějak nechápu proč cpát do obvodu vypínač, když je tam jistič


Název: Re: Jaký spínač ke sklokeramické desce 230 V?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 08.01.2013, 14:57
3kW přes vidlici nelze? Divné. Nejsou zásuvky + vidlice stavěny na 16A?
Neřekl jsem že NELZE, ale pouze, že se mě tomu moc nechce věřit. Souhlasím jsou na to stavěny (snad i fyzicky a ne jen na papíře).
Proč?
Co jsem se setkal, tak (asi) všechny spotřebiče pro domácnost, co jsem zapojoval (trouby, sporáky...) co měly příkon 2 a více kW tak byly na připojení na pevno.

Nějak nechápu proč cpát do obvodu vypínač, když je tam jistič
Souhlas.



Název: Re: Jaký spínač ke sklokeramické desce 230 V?
Přispěvatel: David Hruda 08.01.2013, 15:29
Co jsem se setkal, tak (asi) všechny spotřebiče pro domácnost, co jsem zapojoval (trouby, sporáky...) co měly příkon 2 a více kW tak byly na připojení na pevno.
Minulý týden jsem byl něco dokončovat na stavbě penzionu, kde kuchyňáři vybalovali 6ks takovýchto desek se šňůrou a vidlicí od výrobce.
Bojlery běžně mají šňůru s vidlicí také.


Název: Re: Jaký spínač ke sklokeramické desce 230 V?
Přispěvatel: František Šohajda 08.01.2013, 16:53
Minulý týden jsem byl něco dokončovat na stavbě penzionu, kde kuchyňáři vybalovali 6ks takovýchto desek se šňůrou a vidlicí od výrobce.
Bojlery běžně mají šňůru s vidlicí také.

Dnes to používají výrobci běžně..... (dance)
Pak nastane problém u dvoutarifu.... musí se dát zásuvka...proč? protože by to byl zásah dos potřebiče a případnou záruku neuznaji (jak to měl kolega...)
Někde tu se psalo že nelze dát na dvoutarif zásuvku, že se musí připojit na "tvrdo" přes hl. vypínač...
Servisák dojel, boiler byl napojen na Hl. vypínač bez vidlice....oto čil se, a řekl ať si ten co to připojoval,
zaplatí ze svého !!Zásah do boileru !!Jednoznačně !
To je dnes mimo hru, pokud nechcete platit sami za záruční opravu....


Název: Re: Jaký spínač ke sklokeramické desce 230 V?
Přispěvatel: Martin Kafka 08.01.2013, 17:32
Před chvílí na nově: Kočka zapnula sklokeramický sporák (plotýnku) na které byla pánvička s olejem. Požár v kuchyni za 60t. Proto vypinač v blízkosti sporáku! (Alspoň kdo má kočku)  :D


Název: Re: Jaký spínač ke sklokeramické desce 230 V?
Přispěvatel: Maroš Klein 08.01.2013, 18:34
Cituje, alebo sa odvoláva výrobca v návode na 33 2180, čl.3.5?


Název: Re: Jaký spínač ke sklokeramické desce 230 V?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.01.2013, 19:12
Před chvílí na nově: Kočka zapnula sklokeramický sporák (plotýnku) na které byla pánvička s olejem. Požár v kuchyni za 60t. Proto vypinač v blízkosti sporáku! (Alspoň kdo má kočku)  :D
Optimisto.
Dovolím si tvrdit, že minimálně z 99% tam bude vypínač jen pro opraváře.


Název: Re: Jaký spínač ke sklokeramické desce 230 V?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 08.01.2013, 19:21
Před chvílí na nově: Kočka zapnula sklokeramický sporák (plotýnku) na které byla pánvička s olejem. Požár v kuchyni za 60t. Proto vypinač v blízkosti sporáku! (Alspoň kdo má kočku)  :D
Myslíte že by ho ta kočka vypla?


Název: Re: Jaký spínač ke sklokeramické desce 230 V?
Přispěvatel: Miroslav Revús 08.01.2013, 20:35
Víte    (jednicka)


Název: Re: Jaký spínač ke sklokeramické desce 230 V?
Přispěvatel: Marek Zeman 08.01.2013, 21:01
Měli jsme sklokeramiku v bytě, jednou jsem musel použít vypínač, když přeteklo mléko na oblast se senzory a podruhé se zapnula plotýnka odloženou útěrkou, odnesla to plastová zadělávací mísa odložená z části na plotně. Z hlediska bezpečnosti je to na dnešní "opatrnou" dobu poněkud nedokonalý výrobek. Jednoznačně je vhodný dobře dostupný vypínač a nejlépe vypínat i při odchodu z bytu, mimochodem, je to další výrobek se stand-by režimem.


Název: Re: Jaký spínač ke sklokeramické desce 230 V?
Přispěvatel: Maroš Klein 08.01.2013, 21:23
Z hlediska bezpečnosti je to na dnešní "opatrnou" dobu... 

"A co děti, mají si kde hrát?"   ;)


Název: Re: Jaký spínač ke sklokeramické desce 230 V?
Přispěvatel: Marek Zeman 08.01.2013, 21:31
Nejhorší je, že si v dnešní době lidé přestávají nebezpečí uvědomovat. Na plynový sporák se útěrky nehází, na "vypnutou" desku, která navíc splývá s pracovní deskou ano.


Název: Re: Jaký spínač ke sklokeramické desce 230 V?
Přispěvatel: Ján Garaj 09.01.2013, 20:43
"A co děti, mají si kde hrát?"   ;)
Od určitej doby mám ku tomuto výrobku dosť veľkú nedôveru. A to odvtedy čo dobehla nešťasná vnučka s barbínou, ktorá mala pripálenú prdel(tak som to kúpil)Proč se popálila moje barbínka, dyť sem ji dala jen na krajíček,aby se ji usušila prdýlka. I maminka to tak dělá. Keďže som bol spoluautorom tej novinky, tak som ju ukľudňoval, že to asi nie je celkom dobré riešenie, sušiť bárbinku pri doske, naviac som samozrejme dokúpil aj jednu bárbinku.