Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Marian Lucký 07.01.2013, 17:35



Název: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
Přispěvatel: Marian Lucký 07.01.2013, 17:35
jsem vyučen v minulém století a lecos se změnilo a hodně jsem zapomněl, proto prosím o radu.

Panelákový byt, klasika jistič 25A na chodbě a 15A jistič pro sporák.
Kupuji nový sporák který má ve specifikaci požadavek na jištění 20A.
Mohu použít 20 A anebo raději 16A?
V bytě žádné větší spotřebiče mimo lednice nejsou.


Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
Přispěvatel: Jiří Mudra 07.01.2013, 18:01
Základ pro použití vyššího jističe je dostatečně dimenzované vedení ke sporáku. O tom tu ale nepíšete nic


Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
Přispěvatel: Marian Lucký 07.01.2013, 18:03
omlouvám se, do bytu je to taženo šestkou CU, sporák je na 4mm²


Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
Přispěvatel: Jiří Mudra 07.01.2013, 18:15
Jestliže je vedení ke sporáku opravdu Cu 6qmm, pak máte přívod skutečně bohatě nadimenzován a není třeba v tomto ohledu mít obav


Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
Přispěvatel: Marian Lucký 07.01.2013, 18:21
byl jsem to ještě zkontrolovat a opravil jsem předchozí údaj.
Do bytu je 6mm² a od jističe ke kamnům je 4mm²
Při předchozí prohlídce se mi zdály ty dráty stejné, tak jsem je raději změřil.


Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.01.2013, 18:36
Jestliže je vedení ke sporáku opravdu Cu 6qmm, pak máte přívod skutečně bohatě nadimenzován a není třeba v tomto ohledu mít obav
Z jistého pohledu to je i není pravda:
- pokud by to bylo jako síť TN-C abyl využit střední vodič PEN i jako pracovní, již "spoustu" let všechna vydání (edice) ČSN 33 2000-5-54 požadují PEN minimálně 10mm2


Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
Přispěvatel: Jan Alin 07.01.2013, 19:29
Pokud máte přívod ke sporáku čtyřkou mědí tak tam tu dvacítku klidně dejte. Zabývat se v panelákovém bytě plnou selektivitou je zbytečné.


Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 07.01.2013, 19:42
Pokud máte přívod ke sporáku čtyřkou mědí tak tam tu dvacítku klidně dejte.
Teď se tu rozběhne ten správný flame (dance)

To Marian Lucký: Chybí informace o tom, kolika žilové jsou ony kabely. A jestli je onen kabel mezi bytovým rozvaděčem a sporákem Al nebo Cu


Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
Přispěvatel: Marian Lucký 07.01.2013, 19:59
6x4 Cu a 4x4 Cu, síť TN-C
 a přeji všem úspěšný rok 2013


Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
Přispěvatel: Jan Alin 07.01.2013, 20:24
Teď se tu rozběhne ten správný flame (dance)

Jsem zvědav jakou konstrukci kdo dokáže vymyslet aby ta čtyřka TN-C být nemohla. Já osobně navrhuji obložit kabel něčím hodně hořlavým co perfektně tepelně izoluje aby mohlo dojít ke vznícení. Má někdo ještě nějaký šílený návrh?  ;D

Pro laiky a rejpaly: tohle nikdy nedělejte, je to míněno jako nemístný vtip a opravdu lze kabel za určitých okolností spálit na uhel.


Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
Přispěvatel: Maroš Klein 07.01.2013, 20:38
Jsem zvědav jakou konstrukci kdo dokáže vymyslet... 
... hlavne keď podľa popisu okrem chladničky tam už takmer nič nie je, čo by sa naňho dalo teoreticky zavesiť  :) 

... již "spoustu" let ... požadují PEN minimálně 10mm2

Klinec po hlavičke  ;)
Ešte dátum rekonštrukcie, to nevyzerá na pôvodný stav 70. - 80. rokov.


Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.01.2013, 20:43
Potřeboval bych to vidět. Jistič 15A a měď mi moc dohromady nejdou.


Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
Přispěvatel: Jan Alin 07.01.2013, 20:47
Klinec po hlavičke  ;)
Ešte dátum rekonštrukcie, to nevyzerá na pôvodný stav 70. - 80. rokov.

Houby klinec. Majitel prohlásí že elektroinstala ce je původní a měď se tam dostala při opravě převrtaného přívodu pro sporák a je hotovo.  ;D
Kdyby měl člověk předělávat elektroinstala ci po každé změně norem, tak sem jezdí elektrikáři z širokého dalekého okolí, to by se nedalo stíhat. Ona taková výměna jističe hned po záruce když za něj a jeho vlastnosti už výrobce neručí, to by byl kšeft. S tím by se svezla výměna rozvaděče protože je to zásah do výrobku a hned je tu nový projekt,........,  prostě co dva roky to nový dům.   ;)


Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
Přispěvatel: Jan Alin 07.01.2013, 20:52
Potřeboval bych to vidět. Jistič 15A a měď mi moc dohromady nejdou.

Proč? I v dobách hliníkových se našla místa, kde byla měď a nebylo jich málo. Pak se taky v dobách hliníkových používaly vodiče CYR, zase jiná kapitola, ale něco to do sebe také mělo.


Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 07.01.2013, 21:02
Potřeboval bych to vidět. Jistič 15A a měď mi moc dohromady nejdou.
Ale jde, už jsem se s tím párkrát setkal. Ale netvrdím, že to nemůže být lokalitou. Myslím tím, že v některých lokalitách se používala měď někde hliník.
Taky jsem se setkal, s tím že světelné a zásuvkové okruhy byly provedeny Al kabely a přívod pro sporák byl CYKY? 4x4mm, ale mohlo to být doděláváné později než samotná instalace v paneláku, i když to tak nevypadalo.
 


Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
Přispěvatel: Marian Lucký 07.01.2013, 21:13
pro : Jirka Š. Svejkovský
panelák byl postaven v r 1976, v bytě bydlím od r 1979 a žádné rekonstrukce jsem neprováděl
přikládám foto


Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
Přispěvatel: Jan Alin 07.01.2013, 21:16
Taky jsem se setkal, s tím že světelné a zásuvkové okruhy byly provedeny Al kabely a přívod pro sporák byl CYKY? 4x4mm, ale mohlo to být doděláváné později než samotná instalace v paneláku, i když to tak nevypadalo.

To jsem taky viděl, sporák a bojler v mědi, zásuvky a světla hliník. Zjevně to tam bylo od začátku.


Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
Přispěvatel: IM 07.01.2013, 22:55
Pokud máte přívod ke sporáku čtyřkou mědí tak tam tu dvacítku klidně dejte. Zabývat se v panelákovém bytě plnou selektivitou je zbytečné.
Protože u jističů ji nelze zaručit.  :)


Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
Přispěvatel: Jiří Mudra 07.01.2013, 23:25
ČSN 33 2000-5-54 požadují PEN minimálně 10mm2

Ale otázka byla, zda stávající kabel stačí. A s tím průřezem stačí. V otázce řeč o výměně kabelu nebyla...



Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.01.2013, 23:30
...
přikládám foto
Je to nějaký odraz, optický klam, nebo u toho prostředního (hnědého) vodiče a trochu u pravého na jističi ITV je to vyhřáté až bakelit změnil povrch?


Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 07.01.2013, 23:37
Je to nějaký odraz, optický klam, nebo u toho prostředního (hnědého) vodiče a trochu u pravého na jističi ITV je to vyhřáté až bakelit změnil povrch?
Hmm, neřekl bych. Spíš mě to přijde jako nějaký odraz, či klam.


Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.01.2013, 07:14
Možná jsem měl smůlu, ale co jsem v posledních letech viděl za hnusy ve vnitřním zapojení sporáků, tak pokud pominu přívod s chráničem ať již v TN-C-S, či v TT, tak bych pro sporák raději dokonce volil řádné zanulování, než TN S


Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
Přispěvatel: Marian Lucký 08.01.2013, 09:13
Je to nějaký odraz, optický klam, nebo u toho prostředního (hnědého) vodiče a trochu u pravého na jističi ITV je to vyhřáté až bakelit změnil povrch?
Je to odraz blesku, na jiném snímku je to na vedlejším jističi ale přiložit druhé foto nepovažuji za důležité


Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
Přispěvatel: Jan Alin 08.01.2013, 12:14
Je to nějaký odraz, optický klam, nebo u toho prostředního (hnědého) vodiče a trochu u pravého na jističi ITV je to vyhřáté až bakelit změnil povrch?

Není to vyhřáté, je to odraz hlavy šroubku svorky pod jističem.  ;)