Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Ján Prečuch 28.12.2012, 22:46



Název: Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
Přispěvatel: Ján Prečuch 28.12.2012, 22:46

Dostal jsem se k opravě paneláku (7 pater) kde se místo schodišťového relé rozhodli mít čidla.
Osadili je žárovkami 40W a vše bylo OK. Pak se ale několika obyvatelům zdálo, že mají málo světla a nechali si osadit svítidla 100W žárovkami.
Na 2 nejvyšších patrech a 1.a  druhém se z čidel stal "vánoční stromeček - čidlo po dokončení nastaveného času zhaslo a hned samo od sebe (byl jsem ve stínu) zapnulo a to donekonečna.
Napadlo mne, že vzhledem k vzdálenosti žárovky od čidla asi 12cm, já je neosazoval, je žhavá 100W žárovka natolik teplá že jej IR čidlo bere jako impuls k sepnutí a zacyklí se ...,  
řešení se nabízelo v podobě LED zdrojů typu "kukuřice",   ano cyklování skončilo, ale po vypnutí čidla se LEDka nezhasla úplně, ale mírně svítila.
Počkal jsem nehnutě na konec cyklu a naměřil na svorkách"vypnutého svítidla" 183V.
Dokonce u "vypnutého svítidla" s žárovkou 60W na jiném patře (které se neprojevovalo cyklováním) jsme naměřil 225V a žárovka nesvítila.
Nevím kde se zatoulala nula a kde fáze.


Název: Re: Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
Přispěvatel: Michal Slabý 28.12.2012, 23:56
Mezi čím a kde jste měřil napětí?


Název: Re: Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
Přispěvatel: Miroš Jan 29.12.2012, 00:07
Jenom doplním kolegu Michala.
Čím jste to napětí vlastně měřil?


Název: Re: Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
Přispěvatel: Ján Prečuch 29.12.2012, 00:10
Jenom doplním kolegu Michala.
Čím jste to napětí vlastně měřil?

Digitální multimetr, koupený v emasu na Průběžné (Praha 10) ... a měřil jsem napětí mezi L a N na svorkách objímky, také jsem na některých svítidlech měřil PE-N  a nakonec i v krabičkách kde se jednotlivé vodiče spojovaly.  :)


Název: Re: Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
Přispěvatel: Ján Prečuch 29.12.2012, 00:14
Mezi čím a kde jste měřil napětí?
S Vámi pane Slabý ,  dle fota jsem se myslím setkal, při přihlašování elektroměrů (navyšování hodnot jističů v Nuslích, Čiklova ulice)


Název: Re: Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
Přispěvatel: Miroš Jan 29.12.2012, 00:17
A jak že je to osvětlení vlastně zapojené?
Jaká čidla jsou použitá?
Čidla mají relátkový a nebo polovodičový spínací prvek?


Název: Re: Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
Přispěvatel: Ján Prečuch 29.12.2012, 00:24
Cvaká to v nich... předpokládám relé..,  jsou od Huttermana (asi z OBI) zapojeno to je v postatě tak že v lištách je rozveden TN-S  rozvod a u každého svítidla je čidlo plus krabička. Každé čidlo zapíná svoje svítidlo.  Jenom v přízemí jsou dvě čidla, a dvě svítidla ,  která by měla se zapínat obě. O nich jsem ani nepsal to je kapitola sama o sobě.. normálně toto čidlo signalizuje svůj stav diodou... blikající. Tak čidlo v přízemí  nebliká ale LED svítí trvale.
Ale zase LED svítívka v objímce opravdu zhasne, žádná indukce...
 


Název: Re: Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.12.2012, 10:50
Digitální multimetr, koupený v emasu na Průběžné (Praha 10) ...
Já bych si dovolil tvrdit, že nezáleží na adrese prodejny, le na vlastnostech přístroje, tedy jestli je to "dobrý měřicí přístroj",  nebo jen "měřicí přístroj",  nebo obyčejná "parodie na měřicí přístroj".
Za "parodii na měřicí přístroj" je možné považovat "hračky",  které mají pro AC napětí pouze 2 rozsahy a když se na AC roszahu připojí DC napětí, ukazují zhruba dvojnásobnou hodnotu (při jedné polaritě připojení, při opačné nic)! A že se jich prodává...

Představte si měřidlo, které má vnitřní odpor 10 MegaOhmů. To přestavuje při měření tak malý proud, že stačí kapacita vodičů aby se nějaké napětí naměřilo.
Pokud jsou použity doutnavky ve spínačích nebo nějaká elektronika pro spínání, naměří se naprosto nepoužitelné údaje.


Název: Re: Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
Přispěvatel: Ján Prečuch 29.12.2012, 11:36
Myslím, že to co mám není parodie na měřák, ani měřák který by použil RT, má 6 rozsahů AC, 6 DC, 6 odporu, měří diody PNP NPN, a proudy do 20A ,  ano máte pravdu, měřák je důležitý, ale ani kdybych vzal staré dobré PUčko nevysvětlím si tu "světelnou šou" kterou světla dělají. A k tomu se, milý kolegové ,prosím zkuste vyjádřit.


Název: Re: Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
Přispěvatel: Miroš Jan 29.12.2012, 11:42
A je k té světelné šou nějaká dokumentace, nebo je to dle vůle elektromontážn í firmy?


Tak čidlo v přízemí  nebliká ale LED svítí trvale.

Toto nevypadá na čidlo s relátkovým výstupem.
Jen tak mimochodem, čidla jsou 2 drát nebo 3drát?


Název: Re: Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
Přispěvatel: ACEOF ACES 29.12.2012, 11:55
U některých čidel teče do žárovky malý proud i ve vypnutém stavu.
Při měření napětí na objímce bez žárovky proto nějaké napětí naměříte.

Tento proud klasickou žárovku nerozsvítí, ale LED může slabě svítit a úsporka může blikat.


Název: Re: Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
Přispěvatel: Ján Garaj 29.12.2012, 12:13
U některých čidel teče do žárovky malý proud i ve vypnutém stavu.
Při měření napětí na objímce bez žárovky proto nějaké napětí naměříte.
Ak sú rozvody správne urobené a vypnutý stav? Tak kde udělali soudruzi chybu? To ten prúd si tam len tak tečie a tečie? No asi som niekde niečo prehliadol.


Název: Re: Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
Přispěvatel: Jaromír Urbanec 29.12.2012, 13:46
Dostal jsem se k opravě paneláku (7 pater) kde se místo schodišťového relé rozhodli mít čidla.
Osadili je žárovkami 40W a vše bylo OK. Pak se ale několika obyvatelům zdálo, že mají málo světla a nechali si osadit svítidla 100W žárovkami.
Na 2 nejvyšších patrech a 1.a  druhém se z čidel stal "vánoční stromeček - čidlo po dokončení nastaveného času zhaslo a hned samo od sebe (byl jsem ve stínu) zapnulo a to donekonečna.
Napadlo mne, že vzhledem k vzdálenosti žárovky od čidla asi 12cm, já je neosazoval, je žhavá 100W žárovka natolik teplá že jej IR čidlo bere jako impuls k sepnutí a zacyklí se ...,  
řešení se nabízelo v podobě LED zdrojů typu "kukuřice",   ano cyklování skončilo, ale po vypnutí čidla se LEDka nezhasla úplně, ale mírně svítila.
Počkal jsem nehnutě na konec cyklu a naměřil na svorkách"vypnutého svítidla" 183V.
Dokonce u "vypnutého svítidla" s žárovkou 60W na jiném patře (které se neprojevovalo cyklováním) jsme naměřil 225V a žárovka nesvítila.
Nevím kde se zatoulala nula a kde fáze.

A nebylo by lepší, kdyby tam zašel nějaký elektrikář?


Název: Re: Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
Přispěvatel: Stanislav Látal 29.12.2012, 13:55
Na 2 nejvyšších patrech a 1.a  druhém se z čidel stal "vánoční stromeček - čidlo po dokončení nastaveného času zhaslo a hned samo od sebe (byl jsem ve stínu) zapnulo a to donekonečna.
Existuje možnost, že by zhasnutí (rozsvícení) světla v jiném patře aktivovalo jiné čidlo (jeho světlo) ?
U maminky (bydlí v paneláku) stačí, aby rozsvítila světlo v předsíni (dveře do chodby jsou zavřené) a večer to rozsvítí světlo před výtahem. Ověřil jsem si to přes kukátko (čidlo i světlo jsou naproti). Potom si udělala kryt na kukátko a chodba už tolik nebliká. Podle mě byl u ní problém velké citlivosti. Čidlo by nemělo reagovat ani na kočky a malé psy (některé se dají nastavit, u bezpečnostních je to dáno typem).

Počkal jsem nehnutě na konec cyklu a naměřil na svorkách"vypnutého svítidla" 183V.
Dokonce u "vypnutého svítidla" s žárovkou 60W na jiném patře (které se neprojevovalo cyklováním) jsme naměřil 225V a žárovka nesvítila.
Nevím kde se zatoulala nula a kde fáze.
Udivuje mě, že nepoužíváte k měření napětí zkoušečku typu VADAS místo multimetrů.
DMM tam naměří "duchy" z okolí.
Za celé to divadlo možná může jedna nebo několik volných svorek PEN vodiče (nebo "levný IČ snímač").
Na SPŠE jsem v prvním ročníku u zkoušek dostal otázku nesymetricky zatížená hvězda (3f+N - 1.f=200W, 2.f=100W a 3.f=40W).
1. Otázka zněla jaký proud poteče N vodičem
2. Otázka zněla jaké napětí bude mezi společným bodem a N vodičem, když N vodič odpojím.

U paneláků se rozsvěcovalo najednou celé schodiště. Bylo to přes stykač ve sklepě na tři fáze (na jednu fázi by to bylo u 8mi pater více než 16x 60W žárovek).
V panelácích asi nikdo za celou dobu nedotahoval PEN svorky u rozvodů v hliníku a taky to asi dobrovolně dělat nebude. RT kontroluje pravděpodobně pouze jednotlivé byty...

Jaké napětí naměří starý VADAS na vstupu čidla ,  za aktivovaným čidlem a neaktivním čidlem ? VEČER
Totéž s DMM.
Pokud bude na vstupu hodnota napětí kolísat (proti N vodiči světla - v průběhu dne a noci) o více než +-10% z 230V ,  tak by to tomu odpovídalo.

Existuje rychlejší možnost - použít provizorně své ověřené světlo s pohybovým čidlem v místě nejdivočejšího vánočního stromečku.

A nebylo by lepší, kdyby tam zašel nějaký elektrikář?
)
Vy nejste elektrikář s vyhl.50 ? :D


Název: Re: Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.12.2012, 14:15
A nebylo by lepší, kdyby tam zašel nějaký elektrikář?

Optimisto!
Pro některé lidi je nepřijatelné, aby vyhodili peníze za projektanta, který to "odborně navrhne",  elektrikáře, který to zrealizuje a RT, který ověří bezpečnost provozu.

- PIR čidla reagují na změny jak části viditelného spektra, tak na změny "neviditelné části spektra",  záleží na čidle, krytu, ...
- seriozní výrobce dokáže do PIR čidla implementovat krátkou dobu "nereagování" po vypnutí světla, některé "hloupější" výrobky dokážou zapínat samy sebe při použití silnější žárovky, která pomalu "zhasíná".
- nevím jak LED světla, ale setkal jsem se s úspornou žárovnou na bázi zářivky, která jednak zhoršovala citlivost PIR čidla a občas pravděpodobně způsobovala sepnutí čidla. Asi luminofor "zářil" i na nějaké infračásti spektra.

Někdy (někdy?) bývá rychlejší a levnější nechat zkušeného odborníka aby použil již vyzkoušené a osvědčené řešení, než ušetřit pár korun a pak "investovat" spoustu času do oprav, úprav...
Několik PIR, které "na sebe vidí" je často "poukázka na problém".


Název: Re: Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
Přispěvatel: Ján Prečuch 29.12.2012, 23:01
Pro pravděpodobně kolegu: info jsem od roku 1988 vyučen v oboru elektromechani k pro rozvodná zařízení ( s vyznamenáním) 1989 maturita na SPŠE,  Praxe: údržba potravinářskýc h linek, obsluha trafostanice včetně kompenzace, pak měnírna DP ,  servis kopírek, projekce ,  nyní OSVČ... na panelákové hlinikové rozvody se moc nechce velkým firmám, sem tam uhořená zásuvka.. schodišťáky a tyhle čidla.
Myslím, že jste mi poradily, opravdu je to asi kombinace více faktorů. Pouvažuji nahradit PIR čidlo MW čidlem.
a ještě odpovím kolegovi s dotazem na dokumentaci... jste trochu naivní, nacházím takové prasárny bez dokumentace, že až. Pak se  rámci možností pokusím je dostat k ideálnímu stavu.
Například tady vedou z PIR čidla tři dráty "lanka" napájení čidla hnědá, modrá N, a výstup červená. A neznámý hrdina je strčil do klasické WAGO svorky na pevné dráty... ani se neobtěžoval s nějakou úpravou drátu aby byl pevný. No v té svorce fakt nedrží...


Název: Re: Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
Přispěvatel: Ludvík Kubík 30.12.2012, 21:20
Osadili je žárovkami 40W a vše bylo OK.
Jestli vám to pomůže napíšu, jak bych postupoval já. Několikrát jsem tento problém již na hotové instalaci řešil.
Píšete, že při 40W žárovkách bylo vše OK, z toho vycházím.
Nejdříve bych si zjistil, zda je možné do svítidla našroubovat 100W žárovku. Většinou se setkávám s chodbovými svítidly paneláků max. na 60W.
Dále bych se zajímal, v jaké vzdálenosti lze umístit PIR od svítidla (12 cm je opravdu málo). Výrobce dodává letáček (návod na instalaci),  kde lze vyčíst veškeré potřebné údaje.
No a potom bych to řešil např. posunutím PIRU od svítidla, zaslepením Flesnerovy čočky do prostoru kam nemá vidět, popř. výměnou za MW, ale musím počítat s tím, že MW bude vidět i do bytů.


Název: Re: Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 09.01.2013, 23:20
...zaslepením Flesnerovy čočky...
Pan Fresnel se v hrobě obrací ;)

Edit: opraveno ll


Název: Re: Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
Přispěvatel: David Hruda 09.01.2013, 23:26
Pan Fresnell se v hrobě obrací ;)
Ten je na tom líp než Fresnel.  :D


Název: Re: Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 09.01.2013, 23:30
Jj, tak to dopadá, když klávesnice s docházejícími baterkami udělá dvojklik a někdo to po sobě nepřečte  ;D


Název: Re: Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
Přispěvatel: Šnajdr Josef 15.01.2013, 19:30
A lze v paneláku celé schodiště napojit přes PIR čidla? V normě je uvedeno, že  musí jít celé schodiště zapnout!? CO?


Název: Re: Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
Přispěvatel: David Hruda 15.01.2013, 23:21
A lze v paneláku celé schodiště napojit přes PIR čidla? V normě je uvedeno, že  musí jít celé schodiště zapnout!? CO?
I to je řešitelné, když se nad tím někdo zamyslí.


Název: Re: Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
Přispěvatel: Ján Prečuch 29.01.2013, 11:35
Pane Schwarzi,  a porady. Nakonec jsem vše řešil metodou výměny. Po výměně PIR čidla Huttermann za jiné sice levné ale od Panluxu se prolém vyřešil. Tedy LED již nedoutná, ale opravdu zhasne, a čidlo není falešně spínáno žárovkou 100W. LED typu kukuřice s 1300lm obyvatelům stačí aby se fakt dobře viděli. Nechtěli posouvat čidla, neb právě vymalovali a všechny změny by byly vidět. Je to někdy těžké v praxi...


Název: Re: Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
Přispěvatel: Jaromír Urbanec 09.03.2016, 16:31
No vidíte, že to jde, když se chce.


Název: Re: Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
Přispěvatel: Petr látal 09.03.2016, 17:03
Před několika roky jsem se pokoušel ovládat jedno svítidlo dvěmi čidly, umístěnými na protilehlých stranách objektu a po nesčetných pokusech a laborování jsem to vzdal. Světlo neustále cyklovalo a spínalo se nespolehlivě. Přitom světlo bylo umístěné úplně mimo dosah čidel. Po odpojení jednoho čidla vše fungovalo normálně.