Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: bt 29.11.2012, 13:52



Název: Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
Přispěvatel: bt 29.11.2012, 13:52


Momentalne riesim jeden problem s Anglanmi:

1. Zariadenie je prenosne v krabici - vstup CEE63/5p za nim istic D63 a vyrazaci clen / pokial je nieco nespravne zhodia sitic ;)/,  Vystupom zariadenia je 4/8/12x vystup CEE16/3p. Vyrobca bezne robi to ze jednotlive vystupy neisti ziadnymi isticmi - ked sa nieco udeje vypadne D63 istic. Vnutorne maju pouzite vodice 2.5mm2 priamo k zasuvkam - predpokladam ze skratovy prud D63 by si zelal nieco vacsie - avsak optimalizuju.

2. toto riesenie sa mi nepozdava a zda sa mi kriminalne.  Mam pravdu alebo som iba vysoko senzitivny?


Název: Re: Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.11.2012, 13:45
Z pohledu norem, které jsme "my češi" přebrali z "evropy" to nevypadá jako správné řešení:
- jištění by mělo odpovídat nejslabšímu komponentu, v tomto případě zásuvce, ale je možné to považovat za pevný rozvod?
- vodiče 2,5mm2 by se asi při proudu 63A také "potili radostí"
- pro funkci automatického odpojení od zdroje v síti TN by bylo třeba, aby pro reakci zkratové spouště jističe D63 byl zkratový proud přes 1000A, to je impedance smyčky pod 0,25 Ohmu a to již nemusí být všude splněno

Moc se mi to nelíbí, ale pro nějaké radikálnější rozhodnutí by to chtělo znát některé podrobnosti


Název: Re: Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.11.2012, 14:05
Mě by zajímalo, zda je někde na zařízení k nalezení značka CE.


Název: Re: Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 30.11.2012, 16:41
Angláni, neangláni, v každém případě je to špatně. Fyzikální zákony platí všude stejně a nedělám si iluze, že by tento národ byl natolik let za opicema, aby tam nebylo vyžadováno jištění odbočujícího vedení s menším průřezem a "slabšími" spojovacími prvky.

Problém s nimi je tedy v čem? Kde a k čemu to chtějí používat? Tipuji, že to pro ty uživatele vyráběl nějakej tamní bastlíř (nejsou jen u nás) a zároveň zmiňovaní majitelé zasuvkových skříněk mají pocit, že právě přijeli z centra civilizace k nám, do pralesa.