Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: MildaGSXR 20.11.2012, 11:39



Název: Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
Přispěvatel: MildaGSXR 20.11.2012, 11:39
V garáži dodavatel stavby připravil zásuvku spínanou HDO pro přímotop a je jištěna  PL7-B6/1N, topení cca 1800W bez problémů, ale vysavač mi s 1500W shazuje jistič.

Divné je, že mi spadl i při zapnuté dobíječce na akušroubovák,
když jsem položil aku do kolíbky.
Ten vysavač nejde ani zapnout, hned to padá.



Moderátor: Původní otázka zněla: Jaký jistič pro přímotop v dřevostavbě? Nač se tazatel vlastně vůbec neptá.  (norm)


Název: Re: Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 20.11.2012, 12:08
A kam pada? A uz dopadl? :D

 
Jinak. Topeni s prikonem 1,8kw ma proud cca 7,2A. Pri rozbehu nebude nijak zavratne vetsi a jistic to v klidu udrzi.
Kdezto vysavac bude mit rozbehovy proud cca 5x(cislo streleny z hlavy) nez je jmenovity, takze proto jistic vypadne.
Nicmene proc vypadava pri zapnuti AKu nabijecky je zahadou.

PS: Kterej chytrej projektant dal 6A jisic pro topeni 1,8kw? Povesit za kule do pruvanu.


Název: Re: Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
Přispěvatel: Martin H. 20.11.2012, 13:22
PS: Kterej chytrej projektant dal 6A jisic pro topeni 1,8kw? Povesit za kule do pruvanu.

Len chcem doplniť, že sa to dá ešte napraviť. Ak elektrikár skontroluje kábel a odmerá impedanciu, môže z toho ešte byť 10, 13 alebo 16 A alebo aspoň C miesto B.


Název: Re: Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
Přispěvatel: MildaGSXR 20.11.2012, 13:31
RD Rýmařov  >:(¨je pravda, že původně chtěli svůj přímotop do garáže 23 m2 a nevím kolik bylo W v projektu, myslím Ecoflex150,

a mám přípravu prodloužení zásuvky o cca 3 m pro jiné umístění přímotopu
může tento "slepý" vodič  připojený k zásuvce ovlivnit chování jističe ?


Název: Re: Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 20.11.2012, 13:49


PS: Kterej chytrej projektant dal 6A jisic pro topeni 1,8kw? Povesit za kule do pruvanu.
Podobny, aky je schopny namalovat centralny RCD 30mA pre serverovnu:)


Název: Re: Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 20.11.2012, 13:56
RD Rýmařov  >:(¨je pravda, že původně chtěli svůj přímotop do garáže 23 m2 a nevím kolik bylo W v projektu, myslím Ecoflex150,

a mám přípravu prodloužení zásuvky o cca 3 m pro jiné umístění přímotopu
může tento "slepý" vodič  připojený k zásuvce ovlivnit chování jističe ?

Pokud jsou konce zaizolovány, tak by neměl.

Len chcem doplniť, že sa to dá ešte napraviť. Ak elektrikár skontroluje kábel a odmerá impedanciu, môže z toho ešte byť 10, 13 alebo 16 A alebo aspoň C miesto B.

Pokud do zásuvky vede 3x1,5, tak tučné je správná cesta.


Název: Re: Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
Přispěvatel: MildaGSXR 20.11.2012, 14:05
konce zatím zaizolovány, bude zapojeno v zásuvce


Název: Re: Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
Přispěvatel: Pavel Sládek148 20.11.2012, 20:14
Řekl bych, že to je nepochopení úmyslu projektanta. Nemá náhodou ten kabel, který je jištěn tím 6A jističem, ovládat pouze stykač? Stykač by pak spínal onu zásuvku jištěnou klasicky 16A jističem.


Název: Re: Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
Přispěvatel: MildaGSXR 20.11.2012, 20:18
no ano stykač proudového chrániče je přítomen, ale co udělat, aby mohla být zásuvka využita i  pro jiný spotřebič než přímotop ? třeba na ten vysavač
dškuji


Název: Re: Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 20.11.2012, 20:25
Pozvat si elektrikáře, dát mu k nahlédnutí projekt, prokonzultovat co s tím, nechat elektrikáře udělat, zaplatit elektrikáři... .

bez urážky, posledním příspěvkem jste projevil dostatečnou neznalost k tomu, aby jsme vám dále radili, jak se v tom šťourat. Jestli se nepletu, tak RD Rýmařov dělá dřevostavby, tam by pokusnění mohlo být docela drahé......,  pokud chcete pokračovat svépomocí ,  doporučil bych snad jen nachystat hodně špekáčků a nějaký lahváč na chladné místo mimo dům spolu s nějakými klacky na opékání...


Název: Re: Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
Přispěvatel: Hájek Jaroslav 20.11.2012, 21:54
konce zatím zaizolovány, bude zapojeno v zásuvce
A proměřil jste ty 3 m kabelu ?
no ano stykač proudového chrániče je přítomen, ale co udělat...
Jak již bylo zmíněno uvedený kabel, jištěný 6A, je pravděpodobně určen pouze pro ovládání stykače a nikoliv pro připojení zásuvky. Tu zásuvku připojoval kdo ?


Název: Re: Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 20.11.2012, 22:36
Len chcem doplniť, že sa to dá ešte napraviť. Ak elektrikár skontroluje kábel a odmerá impedanciu, môže z toho ešte byť 10, 13 alebo 16 A alebo aspoň C miesto B.

Z hlediska impedance smyčky má vypínací charakteriska jističe (B, C) dost zásadní vliv, počítají se vyšší násobky vypínacího proudu.

Nicméně, předpokládám, že pro zásuvku není použitý slabší kabel než CYKY(LO) 3Cx 1,5. Je nutné proměřit impedanci smyčky, ale v nějakých "normálních" podmínkách je více než pravděpodobné, že bez problémů vyhoví jištění B10/1 a nejspíše i C10/1 - to by bylo pro uváděné využití nejvhodnější.


Název: Re: Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
Přispěvatel: IM 20.11.2012, 23:59
Z hlediska impedance smyčky má vypínací charakteriska jističe (B, C) dost zásadní vliv, počítají se vyšší násobky vypínacího proudu.
Při použití chrániče, v domovní instalaci celkem nezbytné, impedance smyčky ztrácí na významu.


Název: Re: Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
Přispěvatel: MildaGSXR 21.11.2012, 06:26
Zásuvku zapojoval Rýmařov, revizní zprávu dělal taky Rýmařov, revizák co připojoval dům na ČEZ zprávu viděl a říkal, že nic neměřili, že to jenom vytiskli, přemeřované veličiny vyly někde jinde, navíc na revizní zprávu uvedli už neplatnou normu.
Připravit 3 metry vodiče  3x1,5 asi není pro elektrikáře, to snad netáhnout mohu, připojení jsem nedělal.
Děkuju všem za snahu a za zajímavé postřehy


Název: Re: Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
Přispěvatel: MildaGSXR 21.11.2012, 06:33
Jestli se nepletu stykač spíná na základě povelu HDO onu zásuvku pro přímotop.


Název: Re: Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
Přispěvatel: MildaGSXR 21.11.2012, 06:35
Pozvat si elektrikáře, dát mu k nahlédnutí projekt, prokonzultovat co s tím, nechat elektrikáře udělat, zaplatit elektrikáři... .

bez urážky, posledním příspěvkem jste projevil dostatečnou neznalost k tomu, aby jsme vám dále radili, jak se v tom šťourat. Jestli se nepletu, tak RD Rýmařov dělá dřevostavby, tam by pokusnění mohlo být docela drahé......,  pokud chcete pokračovat svépomocí ,  doporučil bych snad jen nachystat hodně špekáčků a nějaký lahváč na chladné místo mimo dům spolu s nějakými klacky na opékání...

Bez urážky Rýmařovu jsem zaplatil 7 místnou částku ,  což by dle mého názoru mohlo stačit na to, abych neplatil dalšího elektrikáře, jako např. připojení domu ,  kdy po půl hodině prohlížení parcely prohlásil  " Dneska mi dáte 4 stovky, zítra si přivezu kabel a zapojíme to " :-(


Název: Re: Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
Přispěvatel: Hájek Jaroslav 21.11.2012, 10:20
Jestli se nepletu stykač spíná na základě povelu HDO onu zásuvku pro přímotop.
Mělo by to tak být. Je to pouze ovládací obvod a proto je jištěný 6A. Ovšem aby to mělo smysl, musí být na pracovní kontakty (spínací) stykače připojen napájecí kabel od rozvaděče, samostatně jištěný (např. 16A/B),  a ze stykače musí tento kabel pokračovat na spotřebič, zásuvku ap. Stykač napájení spotřebiče vypíná a zapíná podle povelů HDO. Možná vám chybí kabel ze stykače ke spotřebiči.


Název: Re: Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.11.2012, 18:35
Bez urážky Rýmařovu jsem zaplatil 7 místnou částku ,  což by dle mého názoru mohlo stačit na to, abych neplatil dalšího elektrikáře, jako např. připojení domu ,  kdy po půl hodině prohlížení parcely prohlásil  " Dneska mi dáte 4 stovky, zítra si přivezu kabel a zapojíme to " :-(

Pokud Rýmařov neprovedl něco jak měl, tak to reklamujte, máte na to plné právo. Pokud to odpovídá tomu co tam mělo být, a teď něco chcete navíc, proč by jste za to neměl platit.

Jo přístup stavitelů typových RD k přípojkám je na kopnutí do ucha, ale zase bych se divil, že toto neměli ze smlouvy vyjmuto... No přístup toho koho jste si na sehnal, nebyl teda lepší...


Název: Re: Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
Přispěvatel: Ján Garaj 22.11.2012, 20:58
Bez urážky Rýmařovu jsem zaplatil 7 místnou částku ,  
Sedemmiestna čiastka začína pri 1 000 000,- Kč a to je na jednej strane dosť, na druhej strane dosť málo na to, aby ste dostali drevodom aj trebár pozlátený, alebo s komplet prípojkami. To si treba najskôr dobre prečítať za čo ste vlastne platili. Ak je RD v záruke tak si môžete natiahnuť maximálne predlžovačku ale zasahovať do konštrukcie a dať zapojiť pseudozásuvku, to môžete o tú záruku a prípadne aj o RD veľmi lahko prísť.


Název: Re: Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
Přispěvatel: MildaGSXR 29.11.2012, 10:24
Tak snad vyřešeno, elektrikář od RD přijel a prý v projektu 500W bylo jištěno 6A, aby nebyla zásuvka využívána pro jiný spotřebič, protože je spínána HDO. Já si koupil svůj panel 1500W a proto je to moje chyba. Tak napsal stránkový zápis o mé hlouposti a já ho podepsal. Pak jsem prošel dokumentaci a byl tam plánovaný ECOFLEX 15 ( 1500W) tak jsem znovu volal a očistil svoje jméno, oni přiznali chybu v dokumentaci, nicméně přívod 3x1,5 nikdo už nevymění,na druhou stranu 10A jistič lze použít místo 6A a bude klid. Bohužel udělali více chyb při elektrickém podlahovém vytápění a např. na chodbě nenainstaloval i nic pod plovoučku :-( hmm takže studí ... (V projektu mají spočítaný výkon topné fólie, ale prostě při překleslování dokumentace se vtyratila chodba z projektu ??
Tak ještě jednou všem děkuji za podporu, jinak bych do reklamace ani nešel ,  zdraví Milda