Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Martin H. 05.11.2012, 23:13



Název: Môže sa zdroj elektrické energie pripojiť do zásuvky?
Přispěvatel: Martin H. 05.11.2012, 23:13
Citujem z webu slovenského výrobcu FV panelov a bojlerov na jednosmerný prúd z nich. Jeden z ich modelov po nahriatí vody dodáva prebytky cez menič do siete.

Používame meniče, ktoré sa klasickou elektrickou šnúrou pripoja do ktorejkoľvek zásuvky v dome. Menič v prvej fáze po zapojení otestuje parametre verejnej siete. Následne zvýši vyrobenú elektrickú energiu cca o 1V, čím dochádza k „vytláčaniu“ elektrického prúdu z rozvodnej siete von z domu. Ak je v tom čase v dome zapojený spotrebič ( napríklad klimatizácia),  dochádza k prednostnej spotrebe elektrického prúdu vyrobeného v rámci domu. Ak je vlastná výroba nižšia ako spotreba, napríklad klimatizácia má spotrebu 2kWh a vlastná výroba je 1,5 kWh, rozdiel si klimatizácia odoberie z rozvodnej verejnej siete. Skutočná spotreba 2 kW klimatizácie v takomto prípade bude len 0,5 kW za hodinu. Výrobca vlastnej elektriny ušetrí finančné prostriedky za neodobratie 1,5 kWh z verejnej siete.

Bežný zásuvkový obvod býva istený 16A ističom a opisovaný menič dokáže dodať ďalších cca 6.5 A. Zo zásuviek v tomto obvode je teda možné trvalo odoberať 22,5 A a istenie drží. Ak je odber napojený ďalej od ističa ako menič, súčtový prúd tečie po rozvode dimenzovanom na 16 A. Je to teoretický príklad, ale principiálne v tom vidím problém. Mýlim sa?


Název: Re: Môže sa zdroj elektrické energie pripojiť do zásuvky?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.11.2012, 07:24
Tady bych viděl docela velké nebezpečí v tom, jak bude měnič testovat kam je zapojen a jak rychle a správně bude reagovat na vytažení ze zásuvky, aby po vytažení nebylo na "kolících" ještě po nějakou omezenou dobu nebezpečné napětí.
 


Název: Re: Môže sa zdroj elektrické energie pripojiť do zásuvky?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 07.11.2012, 09:04
Prieči sa mi predstava privádzať si prúd cez zásuvky, nech to majú aj precízne zabezpečené.


Název: Re: Môže sa zdroj elektrické energie pripojiť do zásuvky?
Přispěvatel: Martin H. 07.11.2012, 10:16
Majú aj 2kW model, to je 9A.

Tu sa niekedy vedú diskusie o 13 vs 16A istení pre neštastníkov, čo si dali 3x1,5 mm2 na zásuvkový obvod, a zrazu niekto povie, že 6 alebo 9 A hore dole je OK, máme na to papiere...  :-[


Název: Re: Môže sa zdroj elektrické energie pripojiť do zásuvky?
Přispěvatel: Milan Hudec 07.11.2012, 10:31
To v té vaší zkušebně seděli jen ožralí či naozaj chuji?


Název: Re: Môže sa zdroj elektrické energie pripojiť do zásuvky?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.11.2012, 12:04
Co ten zdroj udělá, když shodím jistič před elektroměrem nebo přívod do domu? A co na to rozvoďáci?


Název: Re: Môže sa zdroj elektrické energie pripojiť do zásuvky?
Přispěvatel: raj 07.11.2012, 19:52
Hrál jsem si s touto hračkou.
Pokud je síť bez napětí, měnič napětí negeneruje. (funguje stejně jako běžný FVE střídač)
Jenže: Pokud dodává do sítě kde není odběr a výkon prochází přes 1Q digitální elektroměr ven, ten z principu své funkce místo aby odečítal či "stál" na místě, přičítá. Takže si přebytky do sítě z této nelegální FVE zaplatíte ještě jednou ...