Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Petr Pohan 01.11.2012, 19:47



Název: Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
Přispěvatel: Petr Pohan 01.11.2012, 19:47
Kdysi při rekonstrukci bytu, se podařilo elektrikáři nechtíc natáhnout mezi  2 zásuvky kabel 3x1.5mm místo 3x2.5mm.
Elektrikář tehdy kvůli revizi použil raději jistič 13A s tím, že ho popřípadě časem vymění za 16A.
Nebylo potřeba obvod je málo zatíženy jen TV a PC ale teď po zakoupení vysavače 2500W při rozběhu občas vypadne.

Mohu i dnes vyměnit jistič?
Dočetl jsem se zde na foru, že se zásuvky tahají už pouze vodičem 2.5mm jelikož by nemusela kvůli délce kabelu vyjít impedance smyčky.
Obvod který mám na mysli vypadá cca takto 12m 3x2.5mm   / 4m 3x1.5mm/  8m 3x2.5mm prvních 6m ve zdi ve svazku zbytek samostatně kabelem CYKY a jedná se o  málo zatížené zásuvky v obýváku krom cca 10min. týdně vysavač.
Revize provedena v roce 2006.


Název: Re: Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
Přispěvatel: Milan Hudec 01.11.2012, 20:06
Pokud uvádíte, že jsou zásuvky málo zatížené proč uvažovat výměnu


Název: Re: Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.11.2012, 20:13
Pokud uvádíte, že jsou zásuvky málo zatížené proč uvažovat výměnu
Protože vysavač má asi špičku při rozběhu...

Ale než mít v pevné instalaci něco nestandardního nebo na hraně, raději bych ostatní členy domácnosti naučil používat jiný zásuvkový okruh pro "velkého žrouta"...


Název: Re: Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
Přispěvatel: Petr Pohan 01.11.2012, 20:14
Elektrikář tehdy kvůli revizi použil raději jistič 13A s tím, že ho popřípadě časem vymění za 16A.
Nebylo potřeba obvod je málo zatíženy jen TV a PC ale teď po zakoupení vysavače 2500W při rozběhu občas vypadne.




Název: Re: Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
Přispěvatel: Oliver Mička 01.11.2012, 20:18
Predpokladám že istič máte B13/1 ? Ak áno dajte ho elektrikárovi vymeniť za C13/1 potom by už problém s vyrážaním pri nábehu vysávača nemal byť. (dance)


Název: Re: Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
Přispěvatel: Milan Hudec 01.11.2012, 20:19
Aha ten vysavač jsem přehlédl, nicméně řešitelné to většinou je, pozvěte si revizáka, ten na základě měření a prohlídky na něco přijde


Název: Re: Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
Přispěvatel: Petr Pohan 01.11.2012, 20:22
Ano je tam jistič 13A/B a vypadává pouze při rozběhu vysavače za provozu už ne.Jistič 13A/C vyřeší můj problém?Jaký je v nich rozdíl?


Název: Re: Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.11.2012, 20:30
Jistič B13 může vypadnout při krátké špičce kolem 40A, musí při špičce 65A
Jistič C13 může vypadnout při krátké špičce kolem 65A, musí při špičce 130A.

Jistič B13 se dá použít při impedanci smyčky kolem 2,3 Ohmu, jistič C13 by měl mít impedanci smyčky maximálně kolem 1,2 Ohmu.


Název: Re: Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
Přispěvatel: Petr Pohan 01.11.2012, 20:36
Aha tak ho také nemůžu použít jen tak.Impedanci smyčky lze změřit multimetrem?S tím docela umím.Nebo musím pozvat revizního technika a dělat revizi? :(


Název: Re: Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.11.2012, 21:06
Aha tak ho také nemohu použít jen tak.Impedanci smyčky lze změřit multimetrem?S tím docela umím.Nebo musím pozvat revizního technika a dělat revizi? :(

Za bé je správně. Ale pochybuju, že máte impedanci nad 1,2 Ohm. To je už dost špatná situace. Sežeňte revizáka, nechte ho to změřit. Revizi nepotřebujete, jenom jeho názor. Jo, a multimetrem změříte leda *píp*.


Název: Re: Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 02.11.2012, 20:01
...Jo, a multimetrem změříte leda *píp*.
Impedance smyčky v řádu 1 Ω se dá běžným multimetrem, s použitím el. kamínek (1,5-2 kW) jako zátěže, změřit docela přesně.


Název: Re: Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.11.2012, 20:52
Impedance smyčky v řádu 1 Ω se dá běžným multimetrem, s použitím el. kamínek (1,5-2 kW) jako zátěže, změřit docela přesně.
Ano. Změřím napětí v zásuvce naprázdno.
Zatížím pokud možno alespoň 10A, změřím napětí při zatížení
Z rozdílu napětí a proudu podle Ohmova zákona vypočítám impedanci (v literatuře by se to mohlo objevit jako měření vnitřního odporu zdroje)
 
A teď je důležité čím to měřím:
- měření střídavého napětí bývá zatíženo větší chybou než měření ss
- slušnější měřidlo může mít přesnost na AC rozsahu 0,5% + 2 nebo 3 digit
- jsou multimetry, které měří i AC proud, ale s horší přesností než napětí, ale jsou i hračky, co neměří AC proud a když budeme vycházet ze "štítkového odběru",  tak to už to dokžu přesněji "odhadnout"...


Název: Re: Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.11.2012, 21:20
Impedance smyčky v řádu 1 Ω se dá běžným multimetrem, s použitím el. kamínek (1,5-2 kW) jako zátěže, změřit docela přesně.
Nepředpokládám, že tak to bylo myšleno.

Teď mě přepadla melancholie, když jsem si vzpomněl na měření velmi malých impedancí pomocí kalibrovaného odporu 50 Ohm a přesného digitálu .... Pokořil jsem QU130 nejméně o řád!