Název: Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru? Přispěvatel: tomas___ss 25.10.2012, 08:43 Je možné, aby po výměne elektroměru - za "chytrý", přestala fungovat UPS? Myslel jsem, že zdechly baterky, ale nemaká ani s novými. Zkoušel jsem 4 druhy (2xAPC 500, APC 350, MGE Elipse 1200), ale nedobíjí, přepínají se, nevydrží zátěž... Vůbec to nechápu. Na starém elektroměru bylo vše v pohodě. Netušíte prosím, co by mohlo být v nepořádku?
Název: Re: Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru? Přispěvatel: Petr Doležal 25.10.2012, 09:42 Máte 3f elektroměr? Nenapadá mě nic jiného, než nedokonale připojený N, možná i krátkodobě při montáži. Pak by nějaká fáze mohla mít přepětí, které poškodilo elektroniku v UPS.
Název: Re: Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru? Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.10.2012, 19:34 ... Nenapadá mě nic jiného, než nedokonale připojený N, možná i krátkodobě při montáži. Pak by nějaká fáze mohla mít přepětí, které poškodilo elektroniku v UPS. Když má někdy více odvahy než zodpovědnosti, pracuje pod napětím...Stejně při přepojování dojde k výpadku, tak proč riskovat? Název: Re: Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru? Přispěvatel: Patrik Hora 25.10.2012, 21:10 Pokud jsem dobře četl zkousel jste i jine UPS.
UPS mají elektronickou ochranu proti přepění i podpětí. Dojde k odpojení od síte a napajení z UPS. Doporučuji změřit napajení ze sítě. Název: Re: Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru? Přispěvatel: Martin H. 25.10.2012, 21:22 Pokud jsem dobře četl zkousel jste i jine UPS. Pripadne priamo precitat diagnosticky vystup, ak UPS-ka dokaze komunikovat s pocitacom.UPS mají elektronickou ochranu proti přepění i podpětí. Dojde k odpojení od síte a napajení z UPS. Doporučuji změřit napajení ze sítě. Ine anomalie ste si nevsimli? Název: Re: Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru? Přispěvatel: Patrik Hora 25.10.2012, 21:57 Některé APC mají web
Název: Re: Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru? Přispěvatel: dolac 26.10.2012, 22:30 Je možné, aby po výměne elektroměru - za "chytrý", přestala fungovat UPS? Myslel jsem, že zdechly baterky, ale nemaká ani s novými. Zkoušel jsem 4 druhy (2xAPC 500, APC 350, MGE Elipse 1200), ale nedobíjí, přepínají se, nevydrží zátěž... Vůbec to nechápu. Na starém elektroměru bylo vše v pohodě. Netušíte prosím, co by mohlo být v nepořádku? Ak to začalo naozaj až po výmene elektromeru, treba skontrolovať impedanciu siete za elektromerom. Pravdepodobne nebude poriadne dotiahnutá niektorá svorka na elektromeri. Alebo jednoducho prehoďte UPS na inú fázu. Niektoré UPS-ky prepínajú na baterky aj pri väčšom harmonickom skreslení napätia (väčšinou pri THD nad 8%), toto však nepredpokladám, pretože to s výmenou elektromeru nijako nesúvisí. Název: Re: Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru? Přispěvatel: ACEOF ACES 27.10.2012, 11:47 Přivolejte elektrikáře, aby zjistil jak se věci mají.
Pokud se jedná o třífázový elektroměr a přerušený PEN (resp. N), tak jde vyloženě o nebezpečnou závadu. Hrozí poškození spotřebičů, popř. el.instalace i nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Název: Re: Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru? Přispěvatel: Patrik Hora 27.10.2012, 13:44 Nasimuloval jsem
opravdu snizene napetí na fázi a je amen |