Název: Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování? Přispěvatel: Jan Palenecner 05.09.2012, 17:22 Bydlím v panelovém domě (6pater) a mění nám odpady. Byli jsme upozorněni provádějící firmou, že se musí natáhnout i průběžný zeleno/žlutý vodič ochranného pospojování až dolů k rozvaděči. Není výmysl, když vždy stačilo kovové části v koupelně pospojovat a připevnit k plynové trubce....a pokuď ano,v které normě se o tom píše? Název: Re: Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování? Přispěvatel: Jiří Buben 06.09.2012, 21:07 Jestliže jste měli pospojování v bytech napojené na plynové potrubí a tím mohlo být plynové potrubí využíváno jako vodič ochranného pospojování, což je v rozporu nejen s ČSN 33 2000-5-54 ed.3 článkem 543.2.3, ale i jejími předchůdkyněmi . (norm)
Název: Re: Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování? Přispěvatel: Štefan Beláň 06.09.2012, 21:42 Byli jsme upozorněni provádějící firmou, že se musí natáhnout i průběžný zeleno/žlutý vodič ochranného pospojování až dolů k rozvaděči. Není výmysl... TO: Palenecner Máte štěstí, že vám výměnu potrubí prováděla kvalifikovaná a náležitě poučená firma. (jednicka) Výmysl to určitě není. Je to určitě nejvhodnější řešení, jak zhotovit hlavní pospojování. Toto pospojování my měla provádět elektro-montážní firma. Že se nedá použít plynové potrubí, to vám již odpověděl kolega Buben. :) Název: Re: Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování? Přispěvatel: Petr Doležal 06.09.2012, 21:54 Ono je to zajímavější o to, že tazatel píše o výměně odpadů. Při výměně kovového vodovodního potrubí za plastové, je instalace nahrazujícího vodiče obvyklá. Ale jestli položili chybějící drát v souvislosti s odpady, tak jak píše kolega Beláň, superfirma.
|