Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: wilix 02.09.2012, 19:50



Název: Co říkáte na tuto letovanou třífázovou zásuvku ?
Přispěvatel: wilix 02.09.2012, 19:50
Co říkáte na toto originální řešení zapojení zásuvky ?  ;D


Název: Re: Co říkáte na tuto letovanou třífázovou zásuvku ?
Přispěvatel: Oldřich Morávek 02.09.2012, 20:14
skutečně vkusně provedené místo rozdělení.
Něco takového se jen tak nevidí.
Gratuluju k jedinečnému úlovku.


Název: Re: Co říkáte na tuto letovanou třífázovou zásuvku ?
Přispěvatel: Martin Novák 02.09.2012, 20:26
Vetsina slov, co mne napadaji pri pohledu na toto veledilo postrada publikovatelno st.

Takze znamy vyrok "Jdu blit, velebnosti".   (zle)


Název: Re: Co říkáte na tuto letovanou třífázovou zásuvku ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.09.2012, 20:55
Ale pěkná práce to je, to se musí uznat.


Název: Re: Co říkáte na tuto letovanou třífázovou zásuvku ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.09.2012, 07:03
A až to někdo "šikovně pojmenuje",  má Mirek do jiného vlákna opozitum k výrazu PROFI...  :D

I když je to hodně nestandardní řešení, dá se předpokládat, že vzniklo v dobré víře a nezařadil bych to mezi "poukázky na rakev" jako některé jiné kutilské kousky, na které občas narazím...


Název: Re: Co říkáte na tuto letovanou třífázovou zásuvku ?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 03.09.2012, 08:04
No, a co autora vedlo k této úžasné proletovanosti?
Vypadá to, že nechtěl přerušit PE ... podobně jako se nepřerušoval u dávného jednofázového nulování.


Název: Re: Co říkáte na tuto letovanou třífázovou zásuvku ?
Přispěvatel: Radim Strycharski 03.09.2012, 08:10
No, a co autora vedlo k této úžasné proletovanosti?
Nejspíš neznalost sortimentu spojovacího materiálu. Kdysi platilo "co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš".  :)


Název: Re: Co říkáte na tuto letovanou třífázovou zásuvku ?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 03.09.2012, 08:37
Nejspíš neznalost sortimentu spojovacího materiálu. Kdysi platilo "co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš".  :)
Nebo, že by to byl slaboproudý nadšenec?
Ten spoj nevypadá špatně sletovaný.
Cítím nějakou praxi v letování. A šílení letovači často neví, kde se letování nehodí a kde je přímo zakázáno.


Název: Re: Co říkáte na tuto letovanou třífázovou zásuvku ?
Přispěvatel: wilix 03.09.2012, 08:51
Já jen doplním nějaké informace, které celou věc možná posunou někam trošku jinam.
Neznám datování instalace této zásuvky, ale v daném objektu proběhla poslední větší rekonstrukce v 94. Je možné že instalace je z této doby; 5-kolíkové zásuvky byli možná doplněny / vyměněny z důvodů osazení 5-ti kolíky na připojovaných strojích ( dotaženo z Německa).
T.j: k tomu nulování – takže tady asi nulování máme – 34 1010 tuším platila do 96.
Dotyčný zřejmě nechtěl cpát dva dráty do připojovací svorky PE pro klemu na N ( jestli by je tam vůbec nacpal),  a s neznalostí spojovacího materiálu nevím – myslím že v dané době si mohl vybrat; boko, čoko, pak byli myslím takové ty kovové válečky s jedním šroubem na které se pak našroubovala isolační čepička( nevím jak se to jmenuje) – to by se tam asi vešlo, násuvné bezšroubové (wago) – pochybuji.
Měl jsem to napsat asi hned ze začátku...


Název: Re: Co říkáte na tuto letovanou třífázovou zásuvku ?
Přispěvatel: wilix 03.09.2012, 08:57
Ale musíte uznat že si s tím dotyčný musel pěkně vyhrát......


Název: Re: Co říkáte na tuto letovanou třífázovou zásuvku ?
Přispěvatel: František Šohajda 03.09.2012, 10:57
Základní problém byl asi ten, že jak to udělat na 4 vodiče - 5 kolíků v zásuvce ? ;D ;)
Podle práce, bych asi usoudil ,že to byl starý zkušený elektrikář v důchodě....
Tak si radil jak umí.... ;D


Název: Re: Co říkáte na tuto letovanou třífázovou zásuvku ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.09.2012, 11:03
Čistě teoreticky:
- je lepší mít průběžně z PENu N a PE odbočit? Pracovní proud by nezatěžovat "cín",  kterému zvýšená teplota "nedělá dobře"?
- nebo budeme tvrdě preferovat bezpečnost a požadovat průběžný PE z PENu a odbočíme N?
- a najde se někdo, kdo bude chtít tento přechod (bod rozdělení) přizemnit?


Název: Re: Co říkáte na tuto letovanou třífázovou zásuvku ?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 03.09.2012, 13:03
- je lepší mít průběžně z PENu N a PE odbočit? Pracovní proud by nezatěžovat "cín",  kterému zvýšená teplota "nedělá dobře"?
Ten ovinutý spoj zalitý cínem má obrovský průřez (->mizivý ztrátový výkon),  veliký povrch (->výborné chlazení) a navíc odvod tepla PE vývodem, takže zajistí spolehlivý kontakt i v situaci, kdy už PVC izolace na žílách poteče.
Teplotu cínové bakule odhaduji v obou případech (průchozí PE resp. N) jako stejnou. Nemám to podložené výpočtem, ale cit mi to říká.
Handicap cínového vodiče (resp. cínového spoje) bych viděl až při proudových hustotách, při nichž dochází k transportu materiálu vodiče. *)

- nebo budeme tvrdě preferovat bezpečnost a požadovat průběžný PE z PENu a odbočíme N?
Bezpochyby. Pokud připustíme možnost destrukce spoje teplem, pak je průběžný PE jasnou volbou.

- a najde se někdo, kdo bude chtít tento přechod (bod rozdělení) přizemnit?
Vidíte nějaký důvod, proč tak neučinit, pokud je to za rozumných nákladů možné?

*) Jedná se o proudové hustoty v řádu >104 A/mm2. Viz např. Wiki elektromigrace (http://en.wikipedia.org/wiki/Electromigration).


Název: Re: Co říkáte na tuto letovanou třífázovou zásuvku ?
Přispěvatel: Radim Strycharski 03.09.2012, 13:20
Vidíte nějaký důvod, proč tak neučinit, pokud je to za rozumných nákladů možné?
Nejspíš by nebylo možno dodržet krytí deklarované výrobcem, takže by se vytloukl klín klínem. Navíc nemyslím, že by přidáním dalšího drátu do spoje došlo k jeho vyšší spolehlivosti, spíše naopak. S patřičnou svorkou by se to tam asi opravdu už nevešlo. Případně by z toho jako nejjednodušší řešení vyšlo natáhnout nový přívod.


Název: Re: Co říkáte na tuto letovanou třífázovou zásuvku ?
Přispěvatel: Jan Kelbich 03.09.2012, 13:26
Vidíte nějaký důvod, proč tak neučinit, pokud je to za rozumných nákladů možné?

A v kolika zásuvkách to tak bylo v praxi v dobách TN-C děláno ? Už vidím, jak mám celý byt zasíťovaný E vodičem - jen pro to.



Název: Re: Co říkáte na tuto letovanou třífázovou zásuvku ?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 03.09.2012, 13:32
A v kolika zásuvkách to tak bylo v praxi v dobách TN-C děláno ? Už vidím, jak mám celý byt zasíťovaný E vodičem - jen pro to.
Jestli máte po celém bytě venkovní prostředí a třífázové zásuvky, tak bych vám to asi doporučil  :)


Název: Re: Co říkáte na tuto letovanou třífázovou zásuvku ?
Přispěvatel: Oldřich Morávek 03.09.2012, 14:17
Je to nádherná ukázka toho, že když už dělám něco, co by se dělat nemělo, musím to udělat zvlášť pečlivě, aby tam nikdy nemoh vzniknout problém.
Takže ačkoli za řešení  (zle) (v době vzniku pochopitelné),  přesto za provedení  (jednicka)


Název: Re: Co říkáte na tuto letovanou třífázovou zásuvku ?
Přispěvatel: Milan Hudec 03.09.2012, 15:19
Takto provedenému spoji se nijaký další kvalitou nepřibliźuje


Název: Re: Co říkáte na tuto letovanou třífázovou zásuvku ?
Přispěvatel: Hugo K. 04.09.2012, 11:05
Ohrozilo toto zapojení někoho na životě?
Byl při použití tohoto kabelu zaznamenán nějaký úraz?
Máte v celé fabrice TN-C, nejlépe ještě hliníkové oválné zásuvky 380V/25A,a najednou přijde např. bruska  a nerosvítíte u ní světlo.
A ve skladu nejen že není kabel 5x,on tam není ani 4x.
A hned teď,nejlépe již včera je třeba brousit..... :P


Název: Re: Co říkáte na tuto letovanou třífázovou zásuvku ?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 04.09.2012, 14:09
To Hugo K:
Koupili novou brusku? Tak nový přívod, na ten starý nelze připojit. Revizí by to nemělo projít jako vyhovující.
Nebo měli koupit s oddělovacím trafem na 400/24V (12V).   o:-)
Že to majitel nevěděl - jeho chyba.  (wall) Snad se poučí...